(开)卷
考试时间: __90__分钟
题号四 五 总分
一 二 三
得分
一、填空题 ( 20 空,每空 1.5 分,共 30 分) 1、气压传动系统的主要组成部分有:
气源装置 、 执行元件
、 控制元件
和辅助元件 组成。
2、16 进制的 F 转换为 10 进制是 15 。
3、光纤式光电开关由
光纤检测头
和
光纤放大器
两部分组成,这两者用
光纤 相连。
4、同步齿轮距为 55mm,共 11 个齿,步进电动机每转 1 转,机械手移动 55 mm 。5、PLC的基本组成包括
硬件
和
软件
两部分。
6、气动控制元件是控制和调节空压缩空气 压力 、 流量 和 流动方向 及发送信号的重要元件。
7、连接 S7-200 系列 PLC与个人计算机需要使用 STEP7 编程软件。
8、控制阀的气路端口分为
输入口、 输出口 和 排气口 。
9 、光电传感器把
光信号 转换为 电信号 。
二、判断题 正确判√错误判× (10 题,每题 2 分,共 20 分)
1、气动回路一般不设排气管路(
X)
2、压缩空气具有润滑性能(
X)
3、双电位磁控阀的两个电控信号不能同时为“
1”( V)
4、YL-335B 生产线供料单元料仓中工件不足时,传感器的信号为“
1”(
5、步进电机的转速由脉冲数决定(
V)
6、PLC在工作时采用巡回扫描原理( V) 7、按钮应该接在 Q0.0 端点上( X)
8、双电位磁控阀的两个电控信号不能同时为“
1”(√)
9、气源装置给系统提供足够清洁干燥且具有一定压力和流量的压缩空气( 10、光电传感器不能安装在水、油、灰尘多的地方(
V)
三、 选择( 5 题,每题 2 分,共 10 分)
1 、变频器的主电路输出与(
D )连接
A、步进电机 B 、PLC
C
、驱动器
D
、三相异步电
2、2、PLC在工作时候采用( A)原理
_
_
A、循环扫描原理
B 、输入输出原理
C、集中采样、分段输出原理
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2、简述分析磁性开关是如何控制气缸活塞运动的两个位置的?(
6 分)
答:磁性开关在生产线中用于气缸的伸出或缩回的检测;
在装配站中
3、在 PPI 网络配置中 ,NETR是( B)指令
A、网络读
B 、网络写 C 、写网络
D
、读网络
4、变排气节流阀一般安装在(
C )的排气口处
A、空气压缩机 B 、控制元件 C 、执行元件 D 、辅助元件
5、驱动器的控制元件输入端使用的是(
C)电压
A、 DC12C
B 、 DC36V C 、 DC24V D 、 DC48V
四、论述题 (共 25 分)
1、TPC706K人机界面有哪些接口?这些接口各自有何用途?(
6 分)答: LAN( RJ45):以太网接口
串口( DB9): 1 个 RS232和 1 个 RS485
USB1 :主口
USB2 :从口,用于下载工程
电源接口: 24V DC ±20%
_
号籍考
_
__ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
名姓
_
__
_ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _
级班_
__
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
别 系
线
订
装线
订
装
摆台中用磁性开关检测旋转到位信号;
调整的方法:先把磁性开关装在气缸上,磁性开关的位置根据控制对象的要求整,只要让磁性开关到达指定的位置后,用螺丝刀旋紧固定螺钉。
3、分析光电开关如何表示供料单元缺料或供料不足的?(
6 分)
答:在供料单元料仓的底部和第五个工件位置分别安装1
个光电传感器,
个工件位置光电传感器动作指示灯灭,底部光电传感器动作指示灯亮的时候,
示供料不足;当底部和第五个工件位置的光电传感器动作指示灯均不亮的时候表示缺料。
4、简述更换损坏的电磁阀的步骤。 (7 分)
答:第一步:切断气源,用螺丝刀卸下已经损坏的电磁阀;
第二步:用螺丝刀将新的电磁阀装上;
第三步:将电气控制接头插入电磁阀上;
第四步:将气路管插入电磁阀上的快速接头;
第五步:接通电源用手空开关进行调试,检查气缸动作情况。
五、综合训练题 (共 15 分)
1、设计输送单元的气动控制回路,并分析其工作原理。
分析:图中 1A 和 2A 分别为推料气缸和顶
料气缸。 1B1 和 1B2 为安装在推料缸
的两个极限工作位置的磁感应接近开关,
2B1 和 2B2 为安装在推料缸的两个极限
和顶料缸的电磁阀的
工作位置的磁感应接近开关。
1Y1 和 2Y1 分别为控制推料缸
电磁控制端。通常,这两个气缸的初始位置均设定在缩回状态。