水津关水电站尾水渠堤防海漫段基础淘刷处理
应急抢险施工
施工管理工作报告
审 批: 审 核: 校 核:
报告编写:
2024年4月12日
1、工程概况 2、工程投标
投标过程,投标书编制原则等
3、施工总布置、总进度和完成的主要工程量
施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排,分析工程提前或推迟完成的原因;主要项目施工方法等。 4、主要施工方法
施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法和施工科研情况等。 5、施工质量管理
施工质量保证体系及实施情况,质量事故及处理,工程施工质量自检情况等。
6、文明施工与安全生产 7、价款结算与财务管理
合同价与实际结算价的分析,盈亏的主要原因等。
8、经验与建议。
施工管理工作报告
一、概述
1、工程概况
水津关水电站共有3孔冲砂闸和12孔泄洪闸,冲砂闸下游为长30m,宽49m护坦,护坦后方为40m长海墁和12m长防冲槽,左右两侧各有一导墙。2024年1月5日至6日在对左侧护坦导墙水下基础检查过程中,发现左侧护坦导墙在坝轴0+054-0+084段有长约13m水下基础严重被淘空,其中淘空高度在2m以上的长约8m,底部乱石堆积,被淘空部位钢筋裸露。为确保水津关水电站2024年防洪度汛安全及水电站水工建筑物安全运行,通过铺设临时施工道路,铺设围堰,围堰降水后,发现冲沙闸及相邻的泄洪闸段海漫及海漫靠近尾水渠的边墙水毁非常严重。具体如下,原设置的冲沙闸海漫已完全冲掉,现场仅剩下部分残留;冲沙闸海漫段全部底部基岩冲刷严重,形成最深约6m的巨大冲坑;海漫左侧尾水渠边墙底部出现严重掏空,掏空段桩号为尾0-029.755~尾0+050.00,最大高度约5m,深度约3m;冲沙闸护坦末端隐约可见深度不一的小冲坑。泄洪闸段海漫框格完整,框格内干砌大卵石基本全部已经被冲走,部分
框格底部出现架空现象。因此业主请原设计该电站的设计单位,做出了一套对其加固的方案。保证今年安全度汛。
二、工程竞标 2.1、竞标过程
该工程业主四川华电有限公司雅安分公司,设计单位为四川水利水电勘测设计院,监理单位眉山华能工程技术咨询设计有限公司。本工程四川华电有限公司雅安分公司采用竞争性谈判方式进行发包,我公司通过合理的方案及报价中标。并与建设单位同承包单位签订承包合同,合同编号为:CJ-NBTSK-01。
三、 施工总布置、总进度及完成的主要工程量
3.1施工总体布置
3.1.1布置原则
1、 严格按建设方所指定区域。
⑴施工场地的临时建设设施、辅助施工设施及施工道路均按规范要求及业主提供的条件进行布置。做到合理布置,有利于生产。
⑵临时建筑设施的规模大小均按施工总进度及强度需要进行规划设计,按就近、方便、节省和保证质量的原则沿施工轴线进行布置。
⑶合理布置场内施工道路,保证了各施工期的生产需要。 ⑷生产性临时设施及生活营区结合现场实际进行布置。 2、 严格按国家有关法规布置。 3、 未现相互干扰,没有影响交通。 4、 做到了方便管理,布局有序。
总之,在现场布置上做到了根据本工程施工特性及布置条件,充分利用业主提供的交通、施工场地等施工条件,遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理和环境保护的原则进行施工总体布置。 1.2施工用水、用电
施工用电从电站配电室接入,架设临时输电线路0.55km. 1.3材料
本工程所用混凝土为商品混凝土。选取有资质的离工程项目所在地近的混凝土单位作为本次商品混凝土的供应商。
1.4交通
本工程在雨城区草坝镇水津关电站内,靠近G315国道,交通便利。 1.5施工场地布置
根据该工程的特性,为按期保质保量完成该工程施工任务,对施工区临时设施生产,包括供电、管线、场内道路、库房、机械停车场等均做了统一的布置,并得到现场监理批准。