箱式变电站试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压开关柜试验报告 高压开关柜试验报告

单位名称 蚁单位名称 额定电压 膆额定电压 10KV 螅10KV 设备编号 肆设备编号 额定电流 膂额定电流 2AH 莅1AH 20A 膈20A 型 号 蒀型 号 试验性质 芆试验性质 出厂编号膁出厂编号 2AH 莀1AH 检测试验 膆检测试验 2AH 莆1AH 生产厂家 蚀生产厂家 1、触头接触电阻测量 芃1、触头接触电阻测量 相别 A 莂相别 B 蝿A C 蒈电压(V) 羀电压(V) 薅10KV 蚅10KV 蚅10KV 电流(A) 电阻(uΩ) 蚄电阻 电流(A) 蒅(uΩ) 肅<50 蒆<50 蚃<50 分闸(MΩ) 温度C 15℃ 温度C 15℃ 15℃ 15℃ 15℃ 15℃ 结论 结论 电压(KV) 35 35 电压(KV) 35 35 00温度C 0肄温度C 薂15℃ 芄15℃ 螂15℃ 使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ 使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 分闸 Ω ≥2500M时间(S) 60 分闸 60 时间(S) 60 60 60 60 结论 结论 0 B 2、绝缘电阻测量 薁C 开关状 态 合闸(MΩ) 芀2、绝缘电阻测量 相别 A 螅 开关状态 B 相别 C A 合闸(MΩ) 分闸(MΩ) 合闸 时间(S) 60 合闸 60 时间(S) 60 60 60 60 3、交流耐压试验 B 开关状态C 相别 电压(KV) 3、交流耐压试验 A 开关状态 B 相别 C A 结 论 B C 试验日期结 论 试验日期 35 35 电压(KV) 35 35 35 35 合格 35 35 试 验 人 合格 试 验 人 高压开关柜试验报告

单位名称 额定电压 10KV 设备编号 额定电流 3AH 20A 型 号 试验性质 出厂编号 3AH 检测试验 3AH 生产厂家 1、触头接触电阻测量 相别 A B C 2、绝缘电阻测量 开关状态 相别 A B C 分闸(MΩ) 电压(V) 10KV 10KV 10KV 电流(A) 电阻(uΩ) <50 <50 <50 温度C 15℃ 15℃ 15℃ 0合闸(MΩ) 温度C 15℃ 15℃ 15℃ 0使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 结 论 试验日期 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 合格 试 验 人 电力变压器试验报告

单位名称 运行编号 型 号 生产厂家 1、绕组直流电阻测量 档位 Ⅰ(Ω) 相别 AB BC CA a0 b0 c0 2、绝缘电阻测量 一次对二次 额定容量 额定电压 额定电流 出厂日期 年月 日 出厂编号 试验性质 检测试验 接线组别 Ⅱ(Ω) Ⅲ(Ω) 接线组别 IV(Ω) V(Ω) 温度 一次对二次及地 AB/ab BC/bc 二次对地 3、变压比测量 分接位置 1 2 3 4 5 AC/ac 4、交流耐压试验 试验位置 高 压 低 压 试验仪器 试验电压 时 间 试 验 结 果 QJ直流电阻仪 JDJ-10K/100V电压互感器 ZC-7摇表 试验日期 结论 电力电缆试验报告

工程名称 电缆名称 高压电力电缆 试验日期 环境温度 年 月 日 生产厂家 电缆型号 试验性质 使用长度 检测试验 1、相位检查: 首尾一致 2、绝缘电阻测试:(使用ZC-7 2500V / 2500 MΩ摇表) 相 位 A-B B-C C-A 相间绝缘 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 相 位 A-E B-E C-E 对地绝缘 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 结论 合格 合格 合格 3、泄漏电流试验:(单位:μA) A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 耐压前 15KV 5 5 5 20KV 10 10 10 30KV 20 20 20 35KV 20 20 20 耐压后 1min 20 20 20 5min 20 20 20 10min 20 20 20 结论 合格 合格 合格 合格 4、直流耐压试验: 相 位 A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 试验电压(KV) 35 35 35 持续时间(min) 1min 1min 1min GB50150-91电气装置安装工程 GB/T 16927.1 高电压试验技术 GB/T16927.2 现场绝缘试验实施导则 结 论 合格 合格 合格 试验依据 结 论

接地电阻试验报告

建设单位 接地名称 配电室名称 315KVA箱变接地电阻实验 315KVA箱式变电站 工程名称 环境温度 试验性质 15℃ 检测试验 试验日期 试验地点 年 月 日 1、接地体外观检查: 外观焊接良好,接地可靠。 2、接地电阻测试:(使用优利德UNI-T UT521数字式接地电阻测试仪) 接地点位 陕西尚邦物业管理公司315KVA箱式变电站 试验依据 接地电阻 接地点位 接地电阻 2.8Ω GB50150-91电气装置安装工程 结 论 合格 箱式变电站试验报告

单位 依据 序号 1 检查试验项目 一般检查 各项电气参数满足图纸要求。技术资料:合格证、检验报告齐全。强制性认证的元件有3C标志。 所有组件均为合格品,装配整齐,应符合图纸要求。布置安全可靠、整齐、维修操作方便。 合格 合格 工程名称 出厂日期 2015年11月12日 试验日期 HW/QS-22-2006 GB/T17467-1998 技 术 要 求 结 论 备注 年 月 日 型号 ZBW-315-10/0.4 出厂编号 1.1 元件检查 1.2 装配质量 2 绝缘试验

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告高压开关柜试验报告单位名称蚁单位名称额定电压膆额定电压10KV螅10KV设备编号肆设备编号额定电流膂额定电流2AH莅1AH20A膈20A型号蒀型号试验性质芆试验性质出厂编号膁出厂编号2AH莀1AH检测试验膆检测试验2AH莆1AH生产厂家蚀生产厂家1