发电机滑环碳刷电火花故障处理(一)
某厂采用国产300MW大型汽轮发电机组,励磁系统为\永磁机--副励磁机--主励磁机\的\三机\有刷励磁方式。机组投入运行后,常出现因主励碳刷和滑环之间接触不良、发生电火花现象,其中引起发电机失磁保护动作跳机2次。在2起故障处理过程中暴露出的生产人员在落实安全技术措施和组织措施上普遍存在的问题,应引起同类型机组发电厂有关部门的重视。 1简要经过
2002-10-14T01:00,3号机组负荷136MW,发电机励磁系统采用双调节柜自动闭环并列运行方式。电气主控制员巡检发现发电机交流主励磁机转子负极第4只碳刷与滑环接触面发生电火花,汇报单元长。01:35,单元长令处理该故障,电气人员先采取调整碳刷弹簧、按压碳刷的方法进行处理,电火花现象暂时消除,但随后两次巡检发现该碳刷仍有火花,且有加重趋势,值长令更换碳刷。07:00,一名电气控制员在CRT上监视励磁系统相关电压、电流参数,另两名携带碳刷及安全工器具到现场处理缺陷。07:15,在拔取主励转子负极第4只碳刷时,发电机失磁保护T1、T2动作,发电机控制屏发\失磁\、\-Ⅰ低磁限制\、\Ⅱ)低磁限制\信号报警,厂用电自动切换,机组程序跳闸,主汽门关闭,发电机解列,联跳锅炉。停机检查发现主励磁机转子励磁回路负极4只碳刷中,第1只与滑环稍有接触(接触面约5%),第2,3只碳刷及弹簧卡在刷盒内,已与滑环表面脱离接触,主励负极滑环表面
有划伤痕迹。 2原因分析
(1)主励转子第1只碳刷与滑环接触不良(接触面积仅5%),第2,3只碳刷及弹簧在刷盒内卡涩与滑环脱离接触,主励转子负荷电流(失磁保护动作前主励励磁电流约55A)主要集中在第4只碳刷上,是造成第碳刷与滑环出现电火花的直接原因。
4只