四、材质要求
1. 钢管
(1) 采用焊接钢管,为Q235A钢。
(2) 外径为Ф48,壁厚3.5mm,长度主要有6m、4.5m、1.5m、1.2m等。 (3) 新钢管的质量要求
a. 新钢管须有产品质量合格证,钢管材质检验报告。 b. 钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕和硬弯。 c. 外径和壁厚允许偏差为0.5mm。
d. 端部应平整,端面切斜的允许偏差为1.7mm。 (4) 旧钢管外观质量要求
a. 钢管须进行涂防锈漆的处理。
b. 钢管应无锈蚀,钢管内外表面锈蚀的深度之和不大于0.5mm。 c. 钢管尽量无弯曲,当有弯曲时,端部弯曲不大于5mm,立杆弯曲不大于20mm,栏杆、支撑体系钢管不大于30mm。 d. 钢管应无裂纹,严禁打孔。
2. 扣件
(1) 扣件有三种:直角扣件、旋转扣件和对接扣件。
(2) 扣件不得有裂纹、气孔。不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
(3) 扣件与钢管贴面须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。 (4) 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm。 (5) 当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不大于5mm。 (6) 扣件表面应进行防锈处理。
(7) 新扣件必须有产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。 (8) 扣件螺栓为Ф12,不得滑丝,扣件螺栓拧紧扭紧扭力矩达70N.m时,
可锻铸铁扣件不得破坏。
3. 安全网
安全网采用密目式绿色安全网,其质量符合有关规定要求。 4. 脚手板
本工程脚手板采用木脚手板,脚手板厚度不小于50mm,材质不低于
国家二等标准的松木板,板宽200mm,两端用4mm镀锌铁丝捆紧,禁止使用有扭纹、破裂严重的脚手板.
五、搭设构造要求
脚手架搭设前,插筋及钢筋环所在楼面砼强度必须达到7.5Mpa 1. 立杆
(1) 本工程全部采用单立杆。
(2) 立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余均采用对接扣件对接。 (3) 立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨
内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的 1/3; (4) 立杆顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。 (5) 立杆与地面接触部位均应设置垫板。
(6) 落地式普通双排钢管脚手架必须纵、横向设扫地杆,纵向扫地杆距
离地面不大于200mm,横向扫地杆设在纵向扫地杆之上。
2. 脚手架架体内封闭密封网
(1) 脚手架首层设置一道密封平网,以上每隔两步脚手架设置一道平
网,然后在第十层再设置一道密封平网。 (2) 内立杆与墙体应设置密目式安全网或铺设脚手板。
(3) 架体外立杆内侧从底到顶连续设置密目式安全网实现全封闭。 3. 悬挑水平网
(3)悬挑水平网采用Φ48的钢管挑设,上面铺满安全网,悬挑长度为3m,在3层、8层各挑一道。
4. 纵向水平杆
(1) 纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并用直角扣件与
立杆扣紧。
(2) 纵向水平杆采用对接扣件连接,也可采用搭接。
a. 对接扣件应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应大于500mm,并应避免设在跨中。
b. 当采用搭接接头时,搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端扣件盖板边缘至杆端的距离不宜小于100mm。 c. 纵向水平杆的长度不小于3跨,尽量采用6m长钢管。
3. 横向水平杆
(1) 每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件紧在纵向
水平杆之上,该杆轴线偏差离主节点的距离不应大于150mm (2) 操作层上非节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距
设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
4. 脚手板
(1) 脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,
可采用两根横向水平杆。脚手板两端须与横向水平杆可靠固定,以防倾覆。
(2) 脚手板采用平铺,探头不得大于150mm,当采用搭接时,搭接长度大
于等于200mm,且搭接中心线下应有横向水平杆。 5. 连墙件
(1)本工程刚性连墙件和柔性连墙件同时设置。
(2)刚性连墙件采用钢管扣件抱柱与脚手架立杆形成一个封闭箍,每层每
根柱均采用这种连接方法连接。
(3)柔性连墙件采用双股8#钢丝绳与每层楼面上预埋的φ6钢筋环拉结,另一端与脚手架里侧立杆缠紧。水平间距为3000mm,即每两根立杆拉结一根。
(4)连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。
(5)柔性连墙件的拉筋采用双股8#I级圆钢拧成一股使用,采用拉筋处必
须配用短钢管支顶结构砼,可利用横向水平杆支顶结构砼,也可另加短钢管支顶。
6. 支撑
(1)本工程脚手架应设剪刀撑与横向支撑。 (2)剪刀撑按下列要求设置:
a. 每道剪刀撑跨越立杆的根数在5-7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,即不少于6m,斜杆与地面的倾角宜在 45°-60°之间。
b. 剪刀撑应在外侧立面整个长度和高度上连续设置。
c. 剪刀撑斜杆的接头均采用搭接连接,搭接长度为1m,用3个旋转扣件等间距连接。
d. 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
(3)架体与建筑物的拉结
外脚手架与主体的拉结,每隔5层设置一道卸荷钢丝绳,卸荷绳间距为1.5m。卸荷钢丝绳用Φ12钢丝绳反拉至下一层的脚手架外侧。悬挑层以上每层设置单斜撑,隔层支撑脚手架的里、外侧。
六、外脚手架的搭设及特殊部位技术措施
1. 搭设工艺流程:
梁板内预埋钢筋环→摆放悬挑水平杆→楼面钢筋环穿水平杆与悬挑水平杆扣牢→第一道斜撑杆设置(双杆) →悬挑端部最下面一道纵向水平杆→竖立杆与悬挑水平杆扣牢→第一步大横杆→第一步小横杆→第一步架外侧纵向栏杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第二步架外侧纵向栏杆→第三步大横杆→……. →设连墙件→设剪刀撑→挂密目安全网→铺脚手板 2. 立杆搭设:
(1) 不同管径的钢管严禁混用。
(2) 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合第五项
中的有关规定。
(3) 当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,
横向水平杆后,应立即设置连墙件。
(4) 顶层连杆搭接长度及立杆顶端伸出建筑物的高度应符合前面第五
项的要求。
3. 纵、横向水平杆的搭设:
(1) 搭设纵、横向水平杆时,其构造应符合第五项的要求。 (2) 同一层纵向水平杆应四周交圈, 用直角扣件与角杆连接。 (3) 横向水平杆在建筑物一端不得伸进建筑物的边线内。 4. 连墙件、剪刀撑、横向支撑、拉力杆的搭设:
(1) 连墙件的构造应符合前面第五项的要求,当脚手架操作层高出连
墙件二步时,应采取设置临时拉力杆等临时稳定措施,直至连墙件搭设完后,方可拆除。
(2) 剪刀撑、横向支撑应随立杆、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、
横向支撑的构造,应符合前面第五项的要求。
5. 扣件的安装:
(1) 扣件规格必须与钢管外径相配套。
(2) 扣件螺栓拧紧扭力距不应小于40N.M,并不大于65 N.M。 (3) 主节点处,固定纵、横向水平杆、剪刀撑等扣件的中心线距主节
点的距离不应大于150mm。 (4) 对接扣件的开口头应朝上或朝内。
(5) 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 6. 脚手板的铺设:
(1) 应铺满、铺稳,各悬挑层、操作层的脚手架必须满铺。 (2) 脚手板的对接或搭接必须符合前面的要求。(见附图) (3) 脚手板的探头不大于150mm 并用8#铁丝固定在支承杆上。 (4) 在护角、通道平台处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防
止滑动。
7.上下通道及上人马道的搭设
(1) 上下通道
外脚手架施工方案