目 录
第1节 工程概况 ................................................ 1 第2节 现场勘测 ................................................ 1 第3节 编制说明 ................................................ 1 第5节 变电所设计 .............................................. 3 第6节 配电线路设计 ............................................ 4 第8节 接地设计 ................................................ 8 第9节 防雷设计 ................................................ 8 第10节 外电防护措施 ........................................... 8 第11节 平安用电与电气防火措施 ................................. 8 第12节 平安用电管理和维护措施 ................................ 10 附:临电总平面图 ............................................. 11
临电系统图 ............................................... 11
.
施工现场临时用电施工组织设计
第1节 工程概况
工程名称:********** 建设单位:********** 设计单位:********** 监理单位:********** 施工单位:**********
本工程位于*****,****结构,地上**层,地下***层,建筑面积****。我单位承接的工作内容包括:****************。施工主要机械有:****************。
本工程面积大,用电量分散,一方面须考虑生产动力用电,另一方面须考虑生活及照明用电。现场临时配电系统设计是保证正常施工的一个重要环节,为保证工程的用电平安和顺利进行,根据本工程的实际情况,特制定本次临时用电施工组织设计。
第2节 现场勘测
现场地形情况******,建设单位提供的箱变位置*****〔或建设单位提供的临时电源接入点*****〕,建设单位〔或总包单位〕指定的钢筋房区域、塔吊位置、办公区、生活区等。
根据勘查情况,在甲方箱变旁设置一级配电箱1台,电源进线从箱变埋地引来。从一级箱沿围墙〔或埋地〕放射式引至现场二级箱,并按标准要求引至现场三级箱。
第3节 编制说明 3.1 编制依据
1. 施工现场临时用电平安技术标准〔JGJ46-2005〕。 2. 建筑施工平安检查标准〔JGJ59-2021〕。 3. 建筑机械使用平安技术规程〔JGJ33-2001〕。 4. 现场临电布置图。 3.2 配电原那么
临时用电配电原那么:三级配电、二级漏电保护、TN-S接零保护系统。 机具配电平安原那么:“一机一闸一漏一箱〞保护。
.
第4节 负荷计算
4.1拟投入设备用电功率表
编号 用设备名称 1 对焊机 2 电焊机 3 塔式起重机 型号及功率(KW) BX3-630 50.5kVA 单相380V εN=60% 32kVA单相380V εN=65% conφ QTZ40 28kw 380V εN=25% 数量 折算容量(KW) 1台 3台 1台 1台 1台 1台 3台 2台 3台 1台 1台 1台 2台 1台 2台 1 28 75 15 1 3 3 21 4 施工升降电梯 SCD100/100 7.5kw 380V conφ 5 砼输送泵 HBT60-75 6 混凝土搅拌机 JZ350 5.5kw 380V conφ=0.82 η 7 钢筋切断机 8 钢筋调直机 9 钢筋弯曲机 10 蛙式打夯机 11 木工电锯 12 木工电刨 13 砂轮锯 14 套丝机 GJ40 7.5kw 380V conφ=0.83 η GT40 7.5kw 380V conφ=0.83 η=0.84 GW40 2.8kw 380V conφ=0.88 η 220V 220Vkw 220V 220V 220V 15 混凝土振动器 220V 16 办公及生活用白炽灯、碘钨灯5kw;日光灯5kw; 电 插座等10KW
4.2负荷计算: 4焊机负荷:
4.2.1.1对焊机:S11 = 3SNεN = 3*50.5*0.6 = 4.2.1.2电焊机:S12 = 3*〔3SNεN〕= 3*〔3*32*0.65〕
〔电焊机的视在功率:将额定容量换算到负载持续率ε为100%时的视在功率,再换算到等效三相负荷。换算公式如下:SS = 3SN εN〕 4.2.1.3焊机总视在功率S1 = 0.5*〔S11+ S12〕=0.5*〔67.3+134.7〕=101KVA 〔需要系数取0.5〕 4电机负荷:
.
.1塔机:P21 =2PNεN = 2*28*0.25 = 28kW 〔周期工作制电机设备功率:将额定功率换算为统一负载持续率ε为25%以下的有功功率。换算公式如下:PS = PN εN = 2PNεN〕
0.25.2其它机具电机功率见其额定功率。 .3 电机总有功功率:
P2= 0.6*〔P21+…+P2n〕 〔需要系数取0.6〕 =0.6*〔28+〕 =10KW
.4电机总视在功率S2 = P2 / cosφ=10 (cosφ取0.7) 4办公及生活负荷:
日光灯:P31=1.2*5=6KW 〔气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加上镇流器的功率损耗〔荧光灯加20%,荧光高压汞灯、高压钠灯及镝灯加8%〕。〕
白炽灯功率:P32=5KW 插座:P33=10KW
4.2.3.1办公总有功功率P3= 0.8*〔P31+P32+P33〕=0.8*〔6+5+10〕=KW (需要系数取0.8) 4.2.3.2办公总视在功率S3 = P3 / cosφ=/1=KVA (cosφ取1) 4现场总视在功率计算:
Sjs=Kb*〔S1+S2+S3〕=1.05*〔101+152.7+〕=284KVA 〔备用系数Kb取1.05〕 Ijs= Sjs/〔3* Un〕=284000/(3*380 )=43A 进线总开关选择额定电流为500A的断路器, 查表,电缆选择:2*〔YJV-3*95+2*50〕。
〔此局部电缆距离短,按允许电压降校核电缆略。〕
第5节 变电所设计
本文只设计临电一级箱,无变电所及变压器设计。
〔假设工程有变压器设计选型,根据第4节计算出施工现场临电总容量,配电变压器的长期工作负载率取85%,可计算出需用变压器容量:Sby= Sjs/0.85。据此可选出变压器〕
.
第6节 配电线路设计 6.1 一级箱设计:
AP-N1回路,用电机械设备如下:
编号 用设备名称 1 对焊机 2 电焊机 型号及功率(KW) BX3-630 50.5kVA 单相380V εN=60% 32kVA单相380V εN=65% conφ 数量 折算容量(KW) 1台 3台 根据第4节计算,总容量为:S=101KVA
P=S* cosφ=101*0.5=50.5KW (cosφ取0.5) I= S/〔3* Un〕=101000/〔3*380〕= 该回路开关选择额定电流为200A的断路器, 查表,电缆选择:YJV-3*50+2*25, 按允许电压降校核电缆,该电缆长120米:
△U%=〔∑Pj*L〕/〔C*S〕=(50.5*120)/(77*50)=1.6%<5%,满足要求,故本回路电缆选择:YJV-3*50+2*25。
6.1.2 AP-N2回路,用电机械设备如下:
编号 用设备名称 1 钢筋切断机 2 钢筋调直机 3 钢筋弯曲机 4 木工电锯 5 木工电刨 6 砂轮锯 7 套丝机 型号及功率(KW) GJ40 7.5kw 380V conφ=0.83 η GT40 7.5kw 380V conφ=0.83 η GW40 2.8kw 380V conφ=0.88 η 220Vkw 220V 220V 220V 数量 折算容量(KW) 3台 2台 3台 1台 1台 2台 1台 15 1 3 ∑ (需要系数取0.6)
I= ∑P /〔3* Un* cosφ〕=34600/〔3*380*0.8〕= (cosφ取0.8) 该回路开关选择额定电流为80A的断路器, 查表,电缆选择:YJV-5*10,
按允许电压降校核电缆,该电缆长80米:
△U%=〔∑Pj*L〕/〔C*S〕=(34.6*80)/(77*10)=3.6%<5%,满足要求,故本回路电
.
缆选择:YJV-5*10。
6.1.3 AP-N3回路,用电机械设备如下:
编号 用设备名称 1 塔式起重机 型号及功率(KW) QTZ40 28kw 380V εN=25% 数量 折算容量(KW) 1台 1台 1台 2台 28 3 2 施工升降电梯 SCD100/100 7.5kw 380V conφ 3 蛙式打夯机 220V 4 混凝土振动器 220V ∑P=0.6*〔28+7.5+1.5+3〕=24KW (需要系数取0.7) 本回路单台设备最大功率为塔机:28KW,应选择本回路总功率取28KW I= ∑P /〔3* Un* cosφ〕=28000/〔3*380〕=A 该回路开关选择额定电流为63A的断路器, 查表,电缆选择:YJV-5*6,
按允许电压降校核电缆,该电缆长101米:
△U%=〔∑Pj*L〕/〔C*S〕=(28*101)/(77*6)=6.1%>5%,不符合允许电压降要求,电缆线径放大一倍,故本回路电缆选择:YJV-5*10。 6.1.4 AP-N4回路,用电机械设备如下:
编号 用设备名称 1 砼输送泵 HBT60-75 型号及功率(KW) 数量 折算容量(KW) 1台 1台 75 2 混凝土搅拌机 JZ350 5.5kw 380V conφ=0.82 η 本回路用电设备为2台,回路合计功率为2台设备的功率之和, ∑P=〔75+〕=KW
I= ∑P /〔3* Un* cosφ〕=80500/〔3*380*0.8〕=A 该回路开关选择额定电流为200A的断路器, 查表,电缆选择:YJV-3*50+2*25, 按允许电压降校核电缆,该电缆长142米:
△U%=〔∑Pj*L〕/〔C*S〕=(75*142)/(77*50)=%<5%,满足要求,故本回路电缆选择:YJV-3*50+2*25。
.
6.1.5 AP-N5回路,用电机械设备如下:
编号 用设备名称 1 型号及功率(KW) 数量 折算容量(KW) 21 办公及生活用白炽灯、碘钨灯5kw;日光灯5kw; 电 插座等10KW ∑P=0.8*21 (需要系数取0.8)
I= ∑P /〔3* Un* cosφ〕=16800/〔3*380*1〕=A (cosφ取1) 该回路开关选择额定电流为32A的断路器, 查表,电缆选择:YJV-5*4,
按允许电压降校核电缆,该电缆长40米:
△U%=〔∑Pj*L〕/〔C*S〕=(16.8*40)/(77*4)=%﹤5%,满足要求,故本回路电缆选择:YJV-5*4。 6.2 二级箱设计:
略,具体详二级配电箱系统图。 6.3 三级箱设计: 6.3.1对焊机三级箱
S = 3SNεN = 3*50.5*0.6 I= S/〔3* Un〕=67300/(3*380 )=
该回路开关选择额定电流为140A的断路器,
查表,电缆选择:YJV-2*25+16。〔电缆允许电压降校核略〕 6.3.2焊机三级箱
S = 3SNεN= 3*32*0.65 =KVA
I= S/〔3* Un〕=44900/(3*380 )=A 该回路开关选择额定电流为80A的断路器,
查表,电缆选择:YJV-3*16。〔电缆允许电压降校核略〕 6.3.3砼输送泵三级箱 P = 75KW
I= S/〔3* Un* cosφ〕=75000/(3*380 )=A 该回路开关选择额定电流为200A的断路器,
.
查表,电缆选择:YJV-3*50+25〔电缆允许电压降校核略〕 6.3.4塔机三级箱 P = 28KW
I= S/〔3* Un* cosφ〕=28000/(3*380*0.8 )= 该回路开关选择额定电流为63A的断路器,
查表,电缆选择:YJV-5*10〔电缆允许电压降校核略〕 6.3.5其它三级箱 略
第7节 配电装置设计 7.1一般要求
电器安装板上必须设置工作零线〔N〕端子板和专用保护零线〔PE〕端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
一级/二级配电箱的箱体钢板厚度,开关箱箱体钢板厚度,箱体外表做防腐处理,室外型要有防雨的遮檐,箱门与箱体用编制软铜PE线通过压接端子可靠电气连接。
A、B、C相、工作零线〔N〕和保护零线〔PE〕的颜色分别是黄、绿、红、蓝和黄绿双色线。工作零线〔N〕和保护零线〔PE〕与相线不得混用。 7.2总配电箱开关电器的配置
总配电箱内设置:电表、总隔离开关、总断路器、以及分路漏电保护器。各分路漏电保护器同时具备短路、过载、漏电保护功能,总短路器与分路漏电保护器均为透明罩型,分段时可见分断点。〔本箱中总隔离开关按标准可不设置,但为便于操作及检修,建议增加总隔离开关〕
总配电箱中各分路漏电保护器的额定漏电动作电流150mA,额定漏电动作时间s,其额定漏电动作电流与额定动作时间的乘积不大于30mA·s。 7.3分配电箱开关电器的配置
分配电箱内装设总断路器、以及分路断路器。其设置和选择符合总配电箱配置要求。总断路器以及分路断路器均为透明罩型,分段时可见分断点。 7.4开关箱开关电器的配置
开关箱内设置漏电保护器。漏电保护器同时具备短路、过载、漏电保护功能。漏电保护器为透明罩型,分段时可见分断点。
.
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s,使用在潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
焊机控制开关采用电焊机专用漏电保护器〔二次侧防漏电保护器〕
第8节 接地设计
在一级配电箱处作重复接地,具体做法:采用3根L50*50*2500镀锌角钢打接地极〔间距5米〕,-40×4镀锌扁钢连通作接地带引至配电箱,实测接地电阻值符合要求; 8.2在塔机根底施工时,围绕塔机根底采用3根L50角钢作塔机接地,具体做法同上; 8.3在塔机二级箱、焊机二级箱、钢筋房二级箱处分别采用1根L50角钢作重复接地〔主要是负荷集中的地方作接地〕。
第9节 防雷设计
成都市年平均雷暴日为35.1d/a,按JGJ46-2005?标准?要求,机械设备及高架设施大于32m时应安装防雷装置。
按JGJ46-2005?标准?要求,塔机可不设避雷针。本工程塔机进场早,且又最后退场,其保护范围能覆盖其它设备,故本工程不单独作防雷设计。
第10节 外电防护措施
在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建设生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
本工程外电线路搭设及电气设备防护均符合要求。
〔假设达不到JGJ46-2005?标准?第~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志〕
第11节 平安用电与电气防火措施 11.1平安用电措施
1. 施工现场临时用电严格贯彻执行建设部JGJ46-2005?施工现场临时用电平安技
术标准?和平安用电的其他有关规定及平安技术规程,确保施工用电平安。
.
2. 按TN-S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制。零线N必须采用
淡蓝色线,保护线PE必须采用绿/黄双色线, PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
3. 严格实行“三级配电二级保护〞系统,每台设备有各自的专用的开关箱,实行
“一机一闸一漏一箱〞制。
4. 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设,并应防止机械损伤和介
质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
5. 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 6. 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
7. 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记,并应在箱内粘贴系统接线图。 8. 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体
的上顶面、侧面、后面或箱门处,导线束不得与箱体进、出口直接接触。 9. 焊接机械设备放置在防雨、通风良好的地方,现场不准堆放易燃易爆物品。交
流电焊机一次侧电源线长度不应大于5米,进线处必须设置防护罩,二次侧电源线宜采用YHS型橡皮护套多股铜芯电缆,长度不应大于30米,并必须接地。 10. 移动配电箱的进、出线采用防水橡皮护套铜芯软电缆。
11. 进入工地的各种电机和电气设备必须严格检查,必要时进行性能检测,符合有
关规定前方可投入使用。
12. 手持电开工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前做
空载检查,运转正常方可使用。
13. 在特殊场所应使用平安电压进行照明。照明变压器必须使用双绕组型平安隔离
变压器,严禁使用自耦变压器。
14. 发生电气失火后,应立即切断电源,再用干粉灭火器或干沙灭火,严禁使用水
或一般泡沫灭火器灭火。
电气防火措施
1. 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。 2. 建立电气防火教育制度,定期进行电气防火知识宣传教育,提高各类人员的电气防火意识和电气防火知识水平。
3. 建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理,不留任何隐患。
.
4. 合理配置用电线路的短路、过载、漏电保护电器。
5. 在电气设备和线路周围不堆放易燃易爆和腐蚀介质,如已堆放应去除或作阻燃隔离防护。
6. 不在电气设备周围使用火源,特别在变压器、发动机等场所严禁烟火。 7. 库房及生活区内严禁使用碘钨灯及其它大功率灯具照明;严禁使用家用电加热器取暖,烧水。
8. 提供单独三级箱供工人电瓶车充电。
9. 在电气设备相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室、加工场地等场所配置可扑灭电气火灾的灭火器材。 〔需注明灭火器材配备情况〕
10.在库房及生活区内配置可扑灭电气火灾的灭火器材。〔需注明灭火器材配备情况〕 11. 在办公区配置可扑灭电气火灾的灭火器材。 〔需注明灭火器材配备情况〕
第12节 平安用电管理和维护措施
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格前方可投入使用。
现场主干线及干线配电箱维护和管理〔包括电费收取工作〕由工程部负责,并集中统一管理。临设用电维护人员应作好日维护、周维护记录,听从工程工长的管理与指挥,并接受平安员的监督管理。
工程部不定期组织专职人员对现场施工临时用电进行检修及维护,重点检查用电机具的接地情况、漏电保护器的动作可靠性、现场平安照明、消防器材等。对平安隐患必须及时处理,并履行复查验收手续。 12.1 用电平安教育和技术交底
对进场的每一位相关人员进行用电平安教育和技术交底。现场所有电工必须经平安技术培训合格后,持证上岗,并严格按操作规程、标准作业。严禁非电工人员从事电工作业及乱拉乱接电气线路。现场用电人员应做到: 1. 掌握平安用电根本知识和平安用电措施的规定。
2. 熟知所用设备的性能,具备正确、熟练的操作所用设备的技能。
3. 保管和维护好所用设备,发现问题及时报告解决。电工要经常对电气线路、漏电保护器和用电设备进行检查,有隐患和问题必须立即整改,并做好检查、维修记
.
录。
4. 投入和使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳保防护用品,并检查所用设备及其相关的开关箱、控制器和保护设施是否完好,确认无误后,方可合闸通电运行,严禁设备带缺陷通电运转、使用。
5. 设备在运行过程中做到人不离岗,出现异常时,必须立即停止运行并分断电源请电工检查处理。
6. 配电装置送电和停电时,必须严格遵循以下操作顺序: 送电操作顺序:总配电箱 (配电柜)-分配电箱一开关箱; 停电操作顺序:开关箱-分配电箱一总配电箱 (配电柜)。
7. 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁,做到人走电停,杜绝设备意外误通电启动。
8. 配电屏或配电线路维修时,应挂接地线,并悬挂“禁止合闸,有人工作〞的停电标志牌,严禁带电作业,停、送电必须由专人负责。 12.2平安技术档案
现场电气工长负责建立与管理平安技术档案,每周由工程经理审核确认。包括以下几个方面:
1. 用电施工组织设计的全部资料。包括与施工现场用电组织设计的全部内容相关
的各项设计说明书和图纸,以及其“编制、审核、审批〞等资料。
2. 修改施工现场用电组织设计资料。施工现场用电在使用过程中,当某些部位需
要变动时,而编制的变动设计说明书和相关图纸,以及其“修改、审核、审批〞等资料。
3. 用电技术交底资料。 4. 用电工程检查验收表。
5. 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表。 6. 定期复查表,对平安隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 7.
电工安装、巡检、维修、撤除工作记录。
附:临电总平面图
临电系统图
.
.
WHAP(一级箱)AP-1(二级箱)
.
AP-1AP-2AP-3AP-4AP-5对焊机焊机焊机焊机备用备用
钢筋切断机*3钢筋调直机*2钢筋弯曲机*3木工机具*2砂轮机*2套丝机*1备用AP-2(二级箱)塔机升降机打夯机振动器备用AP-3(二级箱)
.
泵车搅拌机备用AP-4(二级箱)照明照明空插空插空插空插普插普插普插普插备用备用AP-5(照明箱)
.
WK箱5. 1级 器YC3×2.5三动振WK5.箱7 级具 机YC5×2.5三筋钢WK箱5. 5级 机YC5×2.5三拌搅箱WK 8级2 YC5×10三机塔箱WK 5级7 YC3×50+25三车泵箱AV K级23 YC3×16三机焊AV箱K5 .级05 YC2×25+16三机焊对图统系箱级三.