好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊施工方案正式版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

舟山发电厂二期工程

塔吊基础方案

编制单位: 编 制 人: 审 核 人: 审批单位: 审 核 人: 批 准 人:

2009年1月

一、工程概况

1、舟山发电厂二期工程位于定海区白泉镇浪西村东侧,东临大海西面靠山,主厂房由汽机房、除氧煤仓间、锅炉房组成。汽机房最高34.9米、煤仓间局部51米。

2、根据主厂房施工需要,拟在在A列与0~1轴线之间放置1#塔吊QTZ80(ZJ5710),塔吊附墙位于1轴—A~A2轴12米层标高梁侧面上,在主厂房外侧11轴线外放置2#塔吊ZJ5311,塔吊附墙位于11轴—B~C轴20米层层标高梁侧面上,作为水平、垂直运输设备(具体位置见平面布置图附件1)。

3、根据地质报告及实际开挖,知A~D列为天然岩基,塔吊基础位于岩石地基上,岩石地基承载力见附件2。

二、塔吊基础

1、塔吊基础位于岩石上,则采用天然岩石地基。

2、采用预埋地下节形式。地下节埋设后,露出端面的4根主弦杆与水平面垂直度不大于1/1000。

三、塔吊基础的计算及基础稳定性验算

见塔吊天然基础的计算书

四、塔吊的操作使用

1、起重机的操作人员必须经过培训,了解机械的构造和使用,必须熟知机械的保养和安全操作规程,非安装维护人员未经许可不得攀登塔机。

2、所有的拆装人员、指挥人员必须经过培训才能上岗,并有岗位证书。

3、起重机的正常工作气温为-20℃~40℃,风速低于20m/s。当风在6级以上时,禁止使用塔吊。

4、在夜间工作时,除塔机本身备有照明外,施工现场应备有充足的照明设备。 5、在司机室内禁止存放润滑油,油棉纱及其它易燃易爆物品,并安放一只灭火器。 6、起重机可不装避雷针,但须有良好的接地。

7、塔机定机定人,专机专人负责,非机组人员不得进入司机室擅自操作。在处理电气

故障时,须有专职维修人员修理。

8、司机操作严禁按“十不吊”规则执行。

五、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差较正

1、塔吊基础沉降观测每半月一次。垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。

2、当塔基出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔基地脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四角缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。

3、当附墙安装后,则通过调节附墙、支撑的方法进行垂直度校正。

舟 山 发 电 厂 二 期 工 程

1#塔吊天然基础的计算书

一. 参数信息(来至塔吊使用说明书见附件:3、4)

塔吊型号: QTZ80ZJ5710, 自重(包括压重)F1=449+2×8(标准节重)+30(附臂)-18.2(平衡臂)=476.8 kN (考虑臂长45.00米,一次附臂), 最大起重荷载F2=60.00kN, 塔吊倾覆力距M=1668.00kN.m, 塔吊起重高度H=46.5.00m(考虑附臂上10节标准节), 塔身宽度B=1.60m, 混凝土强度等级:C35, 基础最小厚度h=1.250m, 基础埋深D=0m, 基础最小宽度Bc=6.0m,

二. 基础最小尺寸计算

最小宽度计算

建议保证基础的偏心距小于Bc/4,则用下面的公式计算:

其中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×536.80=644.16kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =1350kN; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×1668.00=2335.2.00kN.m。 解得最小宽度 Bc=4.68m,且还应该满足:Bc>=2h+B=1.25×2+1.6=4.1m。 实际计算取宽度为 Bc=6.000m。

三. 塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, F=1.2×536.80=644.16kN ; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =1350kN;

Bc──基础底面的宽度,取Bc=6.000m;

W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=36m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×1668.00=2335.20kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

经过计算得到:

a=6.000/2-2335.20/(644.16+1350)=1.83m。

无附着的最大压力设计值 Pmax=(644.16+1350)/6.0002+2335.20/36=120.26kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(644.16+1350)/6.0002-2335.20/36=-9.47kPa 有附着的压力设计值 P=(644.16+1350)/6.0002=55.39kPa

偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(644.16+1350)/(3×6.000×1.85)=119.77kPa

四. 地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。 计算公式如下:

其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

fak──地基承载力特征值,根据地质报告该层为岩石大于200kN/m2 ( 查地质资料为 500 kN/m2 见附件) ,实际按200 kN/m2;

b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30; d──基础埋深地基承载力修正系数,取1;

=200+0.3×20×(6.0-3)=218.00kN/m2

──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3; γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3; b──基础底面宽度,取6.000m; d──基础埋深度,取0m。

解得地基承载力设计值 fa=218.00kPa

实际计算取的地基承载力设计值为:fa=218.00kPa

地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=120.26kPa,满足要求!

地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=119.77kPa,满足要求!

五. 受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中

hp=0.95;

hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取

ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa; am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

am=[1.60+(1.60+2×1.250)]/2=2.85m; h0──承台的有效高度,取 h0=1.2m; Pj──最大压力设计值,取 Pj=120.26kPa; Fl──实际冲切承载力:

塔吊施工方案正式版

舟山发电厂二期工程塔吊基础方案编制单位:编制人:审核人:审批单位:审核人:批准人:2009年1月一、工程概况1、舟山发电厂二期工程位于定海区白泉镇浪西村东侧,东临大海西面靠山,主厂房由汽机房、除氧煤仓间、锅炉房组成。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0o1o88amq1423gj8gje700kc5204u900kiz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享