好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11种标准工程施工做法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3、 使用的扣件需进行全数检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷并有质量合格证;

4、 底层扫地杆距地面一般控制在500mm以内,上部设置上横杆,中部设置腰杆,以防立杆失稳;

5、 根据计算结果,在跨度较大或主梁部位,为防止局部失稳,应设置剪刀撑; 6、 立杆底部垫块采用50mm×100mm的短木方,长度大于20cm。 三、混凝土工程

6、钢筋混凝土梁柱节点样板:

做法标准:

1、 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求; 2、 结构尺寸必须与设计图纸及变更洽商一致;

3、 用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合规范。 质量标准:

1、 混凝土外观无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、外形缺陷等质量问题; 2、 结构尺寸允许偏差:轴线:5mm;垂直度:≦5m的8mm;>5m的10mm;标高:±10mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:8mm。 7、钢筋混凝土剪力墙样板:

做法标准:

1、 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求; 2、 结构尺寸必须与设计图纸及变更洽商一致;

3、 用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合规范。

质量标准:

1、 混凝土外观无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、外形缺陷等质量问题; 2、 结构尺寸允许偏差:轴线:5mm;垂直度:≦5m允许偏差8mm;垂直度>5m允许偏差10mm;标高:±10mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:8mm。

四、地下室卷材防水 8、地下室卷材防水样板:

做法标准:

1、 基层处理、涂刷底子油; 2、 按规范要求设置附加层; 3、 卷材铺粘;

4、 卷材铺贴完毕,及时进行保护层浇筑,保证成品质量。 质量标准:

1、 基层牢固、平整、无浮尘、底子油涂刷均匀,无流淌和露底; 2、 附加层宽度≥50cm;设置在阴阳角及管根部位;

3、 卷材长短边搭接长度≥10cm;搭接缝严密,无皱折、翘边和空鼓; 4、 保护层厚度符合设计要求。 五、砌体结构

9、加气混凝土砌块墙样板:

做法标准:

1、砌筑之前,各种砖材需按相应要求提前用水湿润; 2、弹线控制砌体位置;用皮数杆控制砌块层数;

3、砌体灰缝饱满,顶部斜砖密实;

4、底部坎台用烧结普通砖或多孔砖砌筑,卫生间、厨房等有防水要求的房间底部坎台需用混凝土浇筑。 质量标准:

1、 砌体轴线位移允许偏差:10mm;砌体垂直度允许偏差:5mm;表面平整度允许偏差:8mm;

2、 砂浆饱满度:水平缝:≥90%,竖向缝≥80%;

3、 灰缝宽度:8mm~12mm;加压蒸汽块灰缝:水平:15mm;竖向:20mm; 4、 坎台高度不宜小于200mm;

5、墙体拉结筋伸入墙体不应小于1000mm。 10、构造柱样板:

做法标准:

1、 构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求;

11种标准工程施工做法

3、使用的扣件需进行全数检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷并有质量合格证;4、底层扫地杆距地面一般控制在500mm以内,上部设置上横杆,中部设置腰杆,以防立杆失稳;5、根据计算结果,在跨度较大或主梁部位,为防止局部失稳,应设置剪刀撑;6、立杆底部垫块采用50mm×100mm的短木方,长度大于20cm。三、混凝土工程6、钢筋混凝