建 筑 施 工 安 全 检 查 评 分 汇 总 表 表3.0.1

企业名称: 经济类型: 资质等级:

总建单位筑 结工程 面构 名 积 类称 (m2项 目 名 称 及 分 值 安全文明脚手基坑“三施工 物料塔 起重 施工吊 吊装 机具 (满计得 管理 施工 架 支护宝” 用电 提升分(满(满(满与模“四(满机与(满(满(满 分分分分分分板工口”分分外用分分分分分分分分值为值为值为102010程(满防护值为电梯值为值为值为(满10(满10分分5) 型 ) 值 分) 分) 分) 分分分分分) 分分分) 5) 100值为值为值为

分) 101010分) 分) 分) 评语:

检查单位 负责人 受检项目 项目经理 年 月 日

安全管理检查评分表 表3.0.2

序检查项1 安全生产 责任制 扣 分 标 准 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 2 保 3 证 4 目标管理 10 施工组织 设 计 10 分部(分项)项 工程安全技术交底 10 5 目 安全检查 10 6 安全教育 10 7 8 9 小 计 班前安全 活动 一 般 项 目 工伤事故 特殊作业 持证上岗 60 10 10 10 10 安全标志 小 计 检查项目合计 10 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

文明施工检查评分表 表3.0.3

序号 1 现场围档 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档,扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档,扣10分 围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观,扣5~7分 围档没有沿工地四周连续设置的扣3~5分 施工现场进出口无大门的扣3分;无门卫和无门卫制度的扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 工地地面未做硬化处理的扣5分;道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 温暖季节无绿化布置的扣4分 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标语的扣2分 堆放不整齐,扣3分;未做到工完场地清的扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆物品未分类存放的扣4分 在建工程兼作住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣6分 宿舍无保温和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求,扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分 治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分 大门口处挂的五牌一图其内容不全、每缺一项,扣2分 标牌不规范、不整齐的扣3分 无安全标语,扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等的扣5分 厕所不符合卫生要求的扣4分 无厕所,随地大小便的扣8分 食堂不符合卫生要求的扣8分 无卫生责任制,扣5分 不能保证供应卫生饮水的扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分 无保健医药箱的扣5分 无急救措施和急救器材的扣8分 无经培训的急救人员,扣4分 未开展卫生防病宣传教育的扣4分 无防粉尘、防噪音措施,扣5分 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 检查项目 扣 分 标 准 应得扣减实得分数 分数 分数 10 2 封闭管理 10 3 保 证 施工场地 10 4 项 目 材料堆放 10 5 现场住宿 10 6 7 现场防火 小 计 治安综合 治理 施工现场 标牌 一 10 60 8 8 8 9 般 项 生活设施 8 10 目 保健急救 8 11 社区服务 8 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷10。

0

落地式外脚手架查评分表 表3.0.4-1

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 脚手架无施工方案的扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案,不能指导施工的扣5~8分 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木,扣5分 每10延长米无扫地杆,扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆,扣5分 每10延长米无排水措施,扣3分 脚手架高7m上,架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分 拉结不坚固每一处,扣1分 每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处,扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处,扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 脚手板不满铺,扣7~10分 脚手板材质不符合要求,扣7~10分 每有一处探头板,扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板的扣5分 脚手架搭设前无交底,扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分 无量化的验收内容,扣5分 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的,每有一处,扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m,扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处,扣2分 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 木杆直径、材质不符合要求的扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 架体不设上下通道的扣5分 通道设置不符合要求的扣1~3分 卸料平台未经设计计算,扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求,扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 施工方案 2 保 3 证 4 项 5 目 立杆基础 10 架体与建 筑结构拉结 杆件间距 与剪刀撑 10 10 脚手板与 防护栏杆 10 6 交底与 验收 小 计 小横杆 设置 杆件搭接 一 般 架体内 封闭 脚手架 材质 通道 10 60 7 10 8 5 9 5 5 5 10 项 目 卸料平台 10 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

悬挑式脚手架检查评分表 表3.0.4-2

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣5分 2 保 证 3 项 4 目 荷 载 脚手板 悬挑梁及 架体稳定 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每一处扣5分 脚手板铺设不牢、不严,扣7~10分 脚手板材质不符合要求,扣7~10分 每有一处探头板,扣2分 脚手架荷载超过规定,扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分 脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10分 5 交底与验收 每段脚手架搭设后,无验收资料,扣扣5分 无交底记录,扣5分 7 一 8 般 9 项 10 目 脚手架 材 质 小 计 检查项目合计 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 10 40 100 层间防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 架体防护 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严的扣5分 10 小 计 每10延长米立杆间距超过规定,扣5分 杆件间距 大横杆间距超过规定,扣5分 60 10 10 10 10 20 应得扣减实得分数 分数 分数 10 施工方案 10 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

门型脚手架检查评分表 表3.0.4-3

序号 检查项目 扣 分 标 准 脚手架无施工方案、扣10分 1 施工方案 施工方案不符合规范要求,扣5分 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经上级审批,扣10分 2 架体基础 脚手架基础不平、不实、无垫木,扣5分 脚手架底部不加扫地杆,扣5分 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分 保 3 证 项 4 目 5 脚手板 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分 脚手架搭设无交底,扣6分 6 交底与验收 未办理分段验收手续,扣4分 无交底记录,扣5分 7 一 8 般 9 项 10 目 通道 小 计 不设置上下专用通道的扣10分 通道设置不符合要求的扣5分 10 40 荷载 材质 小 计 架体防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密,扣8~10分 杆件变形严重的扣10分 局部开焊的扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分 施工荷载超过规定的扣10分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 10 10 60 10 10 杆件、锁件 架体稳定 拉结不牢固的每有一处扣5分 不按规定设置剪刀撑的扣5分 不按规定高度作整体加固的扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的扣6分 脚手架组装不牢,每一处紧固不合要求的扣1分 10 10 10 10 应得扣减实得分数 分数 分数

检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

挂脚手架检查评分表 表3.0.4-4

序号 检查项目 扣 分 标 准 脚手架无施工方案、设计计算书扣10分 1 施工方案 施工方案未经审批,扣10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 架体制作与组装不符合设计要求,扣17~20分 2 保 证 3 项 4 目 脚手板 材质 制作组装 悬挂点无设计或设计不合理,扣20分 悬挂点部件制作或埋设不合设计要求,扣15分 悬挂点间距超过2m,每有一处,扣20分 材质不符合设计要求,杆件严重变形、局部开焊,扣10分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣4~6分 脚手板铺设不满、不牢的扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 脚手架进场无验收手续,扣10分 5 交底与验收 第一次使用前未经荷载试验,扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分 无交底记录,扣5分 7 一 般 8 项 架体防护 小 计 施工荷载超过1KN的扣5分 荷载 每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣12~15分 脚手架底部封闭不严密,扣10分 10 60 10 10 10 20 10 应得扣减实得分数 分数 分数 10

9 目 安装人员 小 计 检查项目合计 安装脚手架人员未经专业培训,扣10分 安装人员未系安全带。扣10分 10 40 100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

吊篮脚手架检查评分表 表3.0.4-5

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 应得 扣减实得 分数 分数 分数 10 施工方案 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批,扣10分 施工方案不具体、指导性差,扣5分 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣10分 2 制作组装 吊篮组装不符合设计要求,扣7~10分 电动(手板)葫芦使用非合格产品,扣10分 吊篮使用前未经荷载试验,扣10分 升降葫芦无保险卡或失效的扣20分 10 保 3 证 4 项 目 5 升降操作 脚手板 安全装置 升降吊篮无保险绳或失效的扣20分 无吊钩保险的扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 扣17~20分 脚手板铺设不满、不牢,扣5分 脚手板材质不合要求,扣5分 每有一处探头板,扣2分 操作升降的人员不固定或未经培训,扣10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣10分 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的 扣10分 交底 与验收 小 计 10 5 20 6 每次提升后未经验收上人作业的扣5分 提升及作业未经交底的扣5分 5 60

吊篮外侧防护不符合要求的扣7~10分 7 一 8 9 10 般 项 目 荷 载 小 计 检查项目合计 架体稳定 防护顶板 防 护 外侧立网封闭不整齐的扣4分 单片吊篮升降两端头无防护的扣10分 多层作业无防护顶板的扣10分 防护顶板设置不符合要求,扣5分 作业时吊篮未与建筑结构拉牢,扣10分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大,扣5分 施工荷载超过设计规定的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 40 100 8 8 8 8 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 表3.0.4

-6

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣10分 无专项施工组织设计,扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分 各工种无操作规程的扣10分 无设计计算书的扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的扣10分 222设计荷载未按承重架3.0KN/m,装饰架2.0 KN/m,升降状态0.5 KN/m取值的扣10分 压杆长细比大于150,受拉杆件的长细比大于300的扣10分 主框架,支撑框架,桁架各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣6分 无完整的制作安装图的扣10分 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣10分 架体未按规定构造搭设的扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10分 主框架未与每个楼层设置连接点的扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不牢固或不符合规定的扣10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣10分 钢挑架焊接不符合要求的扣10分 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分 有两个以上吊点升降时,使用手拿葫芦(导链)的扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣10分 升降时架体上站人的扣10分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 使用条件 2 设计计算 10 保 3 证 项 4 目 附着支撑 架体构造 10 10 5 升降装置 10 6 无防坠装置的扣10分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上,且无两处以上的扣10分 导向 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣10分 防倾斜装置 防坠装置不起作用的扣7~10分 防坠落、 10 7 小 计 分段验收 每次提升前,无具体的检查记录的扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣7分 脚手板铺设不严不牢的扣3~5分 离墙空隙未封严的扣3~5分 脚手板材质不符合要求的扣3~5分 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分 操作层无防护栏杆的扣8分 外侧封闭不严的扣5分 作业层下方封闭不严的扣5~7分 不按施工组织设计搭设的扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分 作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的扣7~10分 安装、升降、拆除时无安全警戒线的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 升降时架上有超过2000N重的设备的扣10分 60 8 8 一 脚手板 8 9 般 项 防 护 8 10 目 操 作 8 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。

基坑支护安全检查评分表 表3.0.5

序号 检查项目 扣 分 标 准 基础施工无支护方案的扣20分 1 施工方案 施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分 临边及其他防护不符合要求的扣5分 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 坑壁支护 特殊支护的作法不符合设计方案的扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 排水措施 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分 10 10 应得扣减实得分数 分数 分数 2 保 证 临边防护 10 3 项 4 目 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分 人员上下无专用通道的扣10分 10 小 计 60 6 上下通道 设置的通道不符合要求的扣6分 施工机械进场未经验收的扣5分 10 一 7 般 8 项 目 9 作业环境 基坑支护 变形监测 土方开挖 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分 司机无证作业的扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分 10 10 10 小 计 40

检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

模板工程安全检查评分表 表3.0.6

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 支撑系统不符合设计要求的扣10分 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 保 3 证 4 项 5 目 模板存放 模板上施工荷载超过规定的扣10分 施工荷载 模板上堆料不均匀的扣5分 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分 6 支撑拆模 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 留有未拆除的悬空模板的扣4分 小 计 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 一 7 般 8 项 9 目 运输道路 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 混凝土强度 混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分 走道垫板不稳不牢的扣3分 10 模板验收 模板工程无验收手续的扣6分 验收单无量化验收内容的扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的扣5分 10 60 10 10 立柱稳定 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣5分 10 应得扣减实得分数 分数 分数 10 施工方案 2 支撑系统 10 10 10 10 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 作业环境 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 10 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

“三宝”、“四口”防护检查评分表 表3.0.7

序检查项号 目 扣 分 标 准 有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一应得扣减实得分数 分数 分数 1 安全帽 顶扣1分 不按规定佩戴安全帽的每有一人扣1分 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分 2 安全网 20 安全网规格、材质不符合要求的2扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 每有一人未系安全带的扣5分 10 5 3 安全带 每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分

安全带不符合标准,每发现一条扣2分 每一处无防护措施的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 4 楼梯口、 电梯井防护设施未形成定型化、工具化口防护 2 的扣6分 电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分 每一处无防护措施的扣7分 预留洞防护设施未形成定型化、工具化5 口、坑井的扣6分 防护 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 通道口防护 每一处无防护棚的扣5分 每一次防护不严的扣2~3分 每一处防护棚不牢固、材质不符10 13 1 6

合要求的扣3分 每一处临边无防护的扣5分 1阳台、楼屋面每一处临边防护不严、不符合要 板、 等临边0 防护 求的扣3分 检查项目 合计 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

施工用电检查评分表 表3.0.8

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 应得扣减实得分数 分数 分数 10 外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求,封闭不严的扣5~10分 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一次扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一次扣2分 违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 照明专用回路无漏电保护的扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 2 保 证 3 项 目 接地与接零 保护系统 10 配电箱 开关箱 10 4 现场照明 10 小 计 60 电线老化,破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7~10分 未使用五芯线(电缆)的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 不符合安全规定的扣3分 无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 5 一 般 6 7 项 目 8 配电线路 15 电器装置 变配电装置 10 5 用电档案 10 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。

物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 表3.0.9

序号 1 检查项目 架体制作 扣 分 标 准 无设计计算书或未经上级审批的扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7~9分 使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分 吊篮无停靠装置的扣9分; 停靠装置未形成定型化的扣5分 无超高限位装置的扣9分 使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分 架高20m以下时设1组,20~30m设二组,少一组扣9分 缆风绳不使用钢丝绳的扣9分; 地锚不符合要求的扣4~7分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°的扣4分 连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分 连墙杆连接不牢的扣5分; 连墙杆与脚手架连接的扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分 钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分; 绳卡不符合规定的扣2分 钢丝绳无过路保护的扣2分;钢丝绳拖地,扣2分 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2~4分 平台脚手板铺设不严、不牢的扣2~4分 平台无防护门或不起作用的每一处扣2分 防护门未形成定型化、工具化的扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2~4分 吊篮无安全门的扣8分 安全门未形成定型化、工具化的扣4分 高架提升机不使用吊笼的扣4分 违章乘座吊篮上下的扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分 无验收手续和责任人签字的扣9分 验收单无量化验收内容的扣5分 架体安装拆除无施工方案的扣5分 架体基础不符合要求的扣2~4分 架体垂直偏差超过规定的扣5分 架体与吊篮间隙超过规定的扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分 摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分 井字架开口处未加固的扣2分 卷扬机地锚不牢固,扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接,扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置,扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分 无联络信号的扣7分 信号方式不合理、不准确的扣2~4分 卷扬机无操作棚的扣7分 操作棚不符合要求的扣3~5分 防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分 避雷装置不符合要求的扣4分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 2 限位保险 装置 10 架 3 体 保 证 4 项 目 5 稳 定 缆 风 绳 与建筑结构连接 10 10 钢丝绳 10 楼层卸料 平台防护 10 6 吊篮 60 7 安装验收 小计 10 10 8 架体 10 一9 般项10 11 12 目 联络信号 卷扬机操 作棚 避雷 小 计 检查项目合计 传动系统 10 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷10。

0

外用电梯(人货两用电梯)检查评分表 表3.0.1

0

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 应得扣减实得分数 分数 分数 10 安全装置 梯笼安全装置未经试验或不灵敏的扣10分 门连锁装置不起作用的扣10分 地面梯笼出入口无防护棚的扣8分 防护棚材质搭设不符合要求的扣4分 2 安全防护 每层卸料口无防护门的扣10分 有防护门不使用的扣6分 卸料台口搭设不符合要求的扣6分 10 3 保证项司机无证上岗作业的扣10分 司机 每班作业前不按规定试车的扣5分 不按规定交接班或无交接记录的扣5分 超过规定承载人数无控制措施的扣10分 荷载 超过规定重量无控制措施的扣10分 未加对重载人的扣10分 安装与 拆卸 未制定安装拆卸方案的扣10分 拆装队伍没有取得资格证书的扣10分 电梯安装后无验收拆装无交底的扣10分 验收单上无量化验收内容的扣5分 10 60 10 10 4 目 5 10 6 安装验收 小 计 架体垂直度超过说明书规定的扣7~10分 7 架体稳定 架体与建筑结构附着不符合要求的扣7~10分 架体附着装置与脚手架连接的扣10分 10 8 一般联络信号 无联络信号的扣10分 信号不准确的扣6分 电气安装不符合要求的扣10分 电气控制无漏电保护装置的扣10分 在避雷保护范围外无避雷装置的扣10分 避雷装置不符合要求的扣5分 10 9 项目 电气安全 10 10 避雷 10 小 计 检查项目合计 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷10。

0

塔吊检查评分表 表3.0.11

序号 1 检查项目 扣 分 标 准 应得扣减实得分数 分数 分数 13 力矩限制器 无力矩限制器,扣13分 力矩限制器不灵敏,扣13分 2 限位器 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分 限位器不灵敏的每项扣5分 吊钩无保险装置的扣5分 13 3 保证4 项目 5 保险装置 卷扬机卷筒无保险装置,扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求,扣5分 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分 7 附墙装置 与夹轨钳 附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分 无夹轨钳,扣10分 有夹轨钳不用每一处,扣3分 10 安装与拆卸 未制定安装拆除方案的扣10分 作业队伍没有取得资格证的扣10分 司机无证上岗,扣7分 10 6 塔吊指挥 指挥无证上岗,扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分 路基不坚实、不平整、无排水措施,扣3分 枕木铺设不符合要求,扣3分 道钉与接头螺栓数量不足,扣3分 轨距偏差超过规定的,扣2分 轨道无极限位置阻挡器,扣5分 高塔基础不符合设计要求,扣10分 7 一般7 项目 小 计 60 路基与轨道 10 电气安全 8 行走塔吊无卷线器或失灵,扣6分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣10分 防护措施不符合要求,扣2~5分 道轨无接地、接零,扣4分 接地、接零不符合要求,扣2分 10 9 10 多塔作业 安装验收 小 计 检查项目合计 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施,扣10分 措施不可靠,扣3~7分 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分 验收单上无量化验收内容,扣5分 10 10 40 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

起重吊装安全检查评分表 表3.0.12

序检查项目 号 1 施工方案 起 重 2 保 证 3 项 4 目 吊点 钢丝绳 与地锚 起重机 机械 起 重 扒 杆 起重吊装作业无方案,扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强,扣5分 起重机无超高和力矩限制器,扣10分 吊钩无保险装置,扣5分 起重机未取得准用证,扣20分 起重机安装后未经验收,扣15分 起重扒杆无设计计算书或未经审批,扣20分 扒杆组装不符合设计要求,扣17~20分 扒杆使用前未经试吊,扣10分 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分 滑轮不符合规定的扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分 地锚埋设不符合设计要求,扣5分 不符合设计规定位置的扣5~10分 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5~10分 司机无证上岗的扣10分 非本机型司机操作的扣5分 指挥无证上岗的扣5分 高处作业无信号传递的扣10分 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分 地面铺垫措施达不到要求的扣3分 被吊物体重量不明就吊装的扣3分 有超载作业情况的扣6分 每次作业前未经试吊检验的扣3分 结构吊装未设置防坠落措施的扣9分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分 起重吊装人员作业无可靠立足点扣5分 作业平台脚手板不满铺的扣3分 楼板堆放超过1.6m高度扣2分 其他物件堆放高度不符合规定的扣2分 大型构件堆放无稳定措施的扣3分 起重吊装作业无警戒标志,扣3分 未设专人警戒,扣2分 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分 扣 分 标 准 分数 分数 分数 10 应得扣减实得20 10 10 5 司机、指挥 10 6 小 计 地耐力 60 10 7 一 起重作业 10 8 高处作业 般 10 9 项 作业平台 10 10 11 目 12 构件堆放 警戒 操作工 小 计 40 100 检查项目合计 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

施工机具检查评分表 表3.0.13

序检查项目 号 平刨安装后无验收合格手续,扣5分 无护手安全装置,扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣20分 应得 扣减扣 分 标 准 实得分数 分数 分数 1 平刨 10 2 电锯安装后无验收合格手续的扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分 圆盘电锯 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无人操作时未切断电源的扣3分 手持电动 Ⅰ类手持电动工具无保护接零的扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分 工具 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分 机械安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 钢筋机械 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分 传动部位无防护的扣3分 机械安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 无二次空载降压保护器或防触电装置的扣5分 电焊机 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分 焊把线接头超过3次或绝缘老化的扣5分 电源不使用自动开关的扣3分 电焊机无防雨罩的扣4分 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分 操作手柄无保险装置的扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分 搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分 传动部位无防护罩的扣4分 作业平台不平稳的扣3分 10 3 10 4 10 5 10 6 搅拌机 10 各种气瓶无标准色标的扣5分 气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分 7 气瓶 乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分 气瓶存放不符合要求的扣5分 气瓶无防震圈、防护帽的每一个扣2分 翻斗车未取得准用证的扣5分 翻斗车制动装置不灵敏的扣5分 8 翻斗车 无证司机驾车的扣5分 行车载人或违章行车每发现一处扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 9 潜水泵 保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分 打桩机无超高限位装置的扣5分 10 打桩机械 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分 打桩作业无方案的扣5分 打桩操作违反操作规程的扣5分 10 10 10 10

检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。

与安全检查标准相关的规范、标准及规定

序号 安全检查表 相关《规范》及有关标准规定 1 落地式外脚手架 编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定(修订稿1997) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 2 门型脚手架 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000) 工具式脚手架安全技术规范(未颁发) 高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92) 3 挂架子、吊篮架子 4 随着式升降脚手架 建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定[建建(2000)230号] 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ180-91) 安全帽(GB2811-81) 5 “三宝、四口”防护 安全带(GB6095-85) 高处作业分级(GB3608-83) 密目式安全网(GB16909-1997) 6 7 基坑支护 模板工程 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑施工模板工程安全技术规范(未颁发) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 施工现场临时用电施工组织设计(徐荣杰主编) 8 施工用电 建筑施工现场临时用电安全技术(徐荣杰主编) 漏电保护器安装和运行(GB1395-92) 漏电电流动作保护器(GB6829-86) 安全电压(GB3805-83) 9 物料提升机 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-92) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 10 外用电梯 建筑机械技术试验规程(JGJ34-86) 施工升降机(GB10052-1996) 建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》建筑塔式起重机安全规程(GB5144-94) 11 塔吊 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 建筑机械技术试验规程(JGJ34-86) 起重机械安全规程(GB6067-86) 12 起重吊装 建筑施工起重吊装安全技术规程(未颁发) 超重机械安全规程(GB6067-86) 13 施工机具 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB3787-83)