好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

拌合站基础施工技术交底内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

拌合站基础施工技术交底内容:

一、工程概况

拌合站采用HZ90-2F1500型搅拌机,L型对称布置,现对安装前做准备工作,进行基础施工,基础采用C25砼。并预埋钢板及预埋筋。 二 、储料斗施工

1、测量放线:测量班根据基础布置图测量放线,现场确定地面基准点-0.2m(C25混凝土硬化地面厚0.2m,硬化地面顶面为±0),并洒出白灰线。 2、配料机基础

配料机基础长20.51m,宽5.20m,近端距皮带机中心线1.15m,基底开挖标高-2.4m,(从±0面算起)开挖时每侧加宽1m,放坡开挖。当基底承载力大于120KPa时,整体浇筑C25混凝土,基础厚0.4m,设单层Φ12钢筋网,位于基础上部,钢筋间距20cm,保护层厚度5cm。准确设置10、11号预埋钢板及预埋钢筋,预埋好12号立柱钢筋(每立柱插4根或8根Φ20钢筋,具体见HZ90-2F1500型混凝土搅拌站基础平面布置图),并在基础上预埋边墙钢筋。按照拌合站基础图设计尺寸、标高、数量浇筑12号立柱混凝土,同时按照设计焊接预埋钢板。边墙采用30cm厚C25钢筋混凝土,边墙顶标高为+0.2m,边墙钢筋为20cm*20cmφ10钢筋网,并与基础钢筋连接为整体。因地下水位高,注意做好边墙防水。10、11号立柱顶面(整体基础顶面)标高为-2m。基础混凝土终凝后,测放12号立柱位置,支立模板,将预埋钢板定位并与预埋钢筋焊联,浇筑C25钢筋混凝土。12号立柱顶

面标高为-0.85m。

由于整体基础及立柱均为承重结构,配料机钢筋混凝土均需振捣密实。

三、料灌仓基础施工

1、测量放线:测量班根据基础布置图对1、2基础桩号放点放线,测量开挖深度至-2m处。

2、料灌仓基础为整体基础,呈扇形,中线长13.55m,宽3.1m。当基底承载力大于120KPa时,整体浇筑C25混凝土。整体基础开挖时,每侧加宽1m,开挖底标高为-1.5m。基础混凝土尺寸为15.65m×宽5.2m×厚1.5m,设双层Φ12钢筋网,底层、上部各设一层钢筋网,钢筋网格间距20cm*20cm,保护层厚度不小于5cm。在基础混凝土浇筑前,在水泥仓基础每个立柱位置预埋8根Φ20竖向预埋筋,以便将来与预埋钢板焊联。

基础混凝土终凝后,测放1、2号立柱位置,支立模板,将预埋钢板定位并与预埋钢筋焊联,浇筑C25钢筋混凝土,1、2号立柱尺寸为80×80×50cm,顶面标高为+0.5m。

由于整体基础及立柱均承受较大荷载并承受偏心荷载,配料机钢筋混凝土均需振捣密实。 四、主站室基础施工

主站室基础为整体基础,。当基底承载力大于120KPa时,整体浇筑C25混凝土。基础基底标高为-1.0m,基础长7.00m×宽7.00m×厚1.0m。基础设双层Φ12钢筋网,底层、上部各设一层钢筋网,钢筋

网格间距20cm*20cm,保护层厚度不小于5cm。在基础混凝土浇筑前,在主站室每个基础立柱位置预埋8根Φ20竖向预埋筋,以便将来与预埋钢板焊联,基础顶面标高为0.00。

基础混凝土终凝后,测放3、4、13号立柱位置,支立模板,将预埋钢板定位并与预埋钢筋焊联,浇筑C25钢筋混凝土,3、4号立柱顶面标高为+0.7m。13号立柱顶面标高为+0.1m。

由于整体基础及立柱均承受较大荷载并承受偏心荷载,配料机钢筋混凝土均需振捣密实。

五、斜皮带尾架和斜皮带坡道段基础施工

1、斜皮带尾架基础长3.95m,宽5.2m(包括边墙厚度0.3m),开挖基底标高-4.25m。由于两个斜皮带尾架基础相邻很近,所以两个斜皮带尾架基础一起开挖。斜皮带尾架基础坡脚到地面(±0)坡道段长13m×宽5.2m。开挖时外侧加宽0.5~1.00m,放坡开挖。当基底承载力大于120KPa时,整体浇筑C25混凝土,尾架基础长3.95m×5.2m高0.4m,设单层Φ10钢筋网,位于基础上部,钢筋间距20cm,保护层厚度5cm。准确设置6、7、8、9号预埋钢板及预埋钢筋,,预埋好6、7号立柱钢筋(各4根Φ20钢筋),并在基础上预埋边墙钢筋(浇筑基础混凝土时同时浇筑50*50*50cm集水坑)。边墙采用30cm厚C25钢筋混凝土,边墙顶高度为+0.2m(注意与配料机基础相连的边墙与配料机基础顶面标高相同,即-2m),边墙钢筋为20cm*20cmφ10钢筋网,并与基础钢筋连接为整体。因地下水位高,注意做好边墙防水。

基础混凝土终凝后,测放6、7号立柱位置,支立模板,将预埋钢板定位并与预埋钢筋焊联,浇筑C25钢筋混凝土,6号钢板顶面标高-1.30m,7号钢板顶面标高-3.65m)。

斜皮带尾架基础坡脚到地面(±0)坡道段长13m×宽5.2m,开挖时按照该坡度放坡,该段浇筑15cm厚素混凝土。 3、斜皮带条形基础

5、6、7号为条形基础,整体基础开挖宽1 m深度为0.5m,长为3m或1.7m,每侧扩挖0.2mm,放坡开挖。整体基础采用C25混凝土,基础设双层Φ10钢筋网,底层、上部各设一层钢筋网,钢筋网格间距20cm*20cm,保护层厚度不小于5cm。在基础混凝土浇筑前,在条形基础每个基础立柱位置预埋4根Φ20竖向预埋筋,以便将来与预埋钢板焊联,条形基础顶面标高为0.00~-3.85。

基础混凝土终凝后,测放条形基础立柱位置,支立模板,将预埋钢板定位并与预埋钢筋焊联,浇筑C25钢筋混凝土,5号立柱顶面标高为+0.2m。 六、控制室及爬梯

控制室及爬梯的预埋钢板及钢筋编号为13号及14号,由于控制室及爬梯面积不大,13、14号预埋钢板顶面标高均为+0.1m,按照拌合站基础图设计位置预埋13、14号预埋钢板。

拌合站基础施工技术交底内容

拌合站基础施工技术交底内容:一、工程概况拌合站采用HZ90-2F1500型搅拌机,L型对称布置,现对安装前做准备工作,进行基础施工,基础采用C25砼。并预埋钢板及预埋筋。二、储料斗施工1、测量放线:测量班根据基础布置图测量放线,现场确定地面基准点-0.2m(C25混凝土硬化地面厚0.2m,硬化地面顶面为±0),并洒出白灰线。2、配料机基础
推荐度: