.电气工程施工方案
1. 编制依据
1.1. 1施工图纸:行政办公楼电施图
1.1. 2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1. 3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1. 4《建筑电气通用图集》92DQ1-13
1.1. 5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1. 6《室内管线安装》D301-1~2 1.1. 7《接地装置安装》03D501-4 1.1. 8《等电位联结安装》02D501-2
1.1. 9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1. 2编制范围:
照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2. 工程概况:
本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。
3. 供电系统方式、方法: 3.1电源
由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统:
采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源 110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三
相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁;
计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列
运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统
正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,
应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统
本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,
其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。
3.5电缆桥架、线槽
消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路
92DQ5.50-59。 3.6弱电系统
.
精品文档
弱电系统只做预留,配合专业公司施工。 3.7敷设
所有电线穿SC钢管和PVC管在地面、墙体内暗敷。 4. 施工部署: 4.1施工计划
施工工期:本工程计划暂定于2003年9月6日开工,2004年10月28日竣工。
根据土建的方式部署,地下部分为三个作业面,地上部分为三个作业面。生产作业计划,配合土建进度完成各项电气预埋和安装。 4.2劳动力及机具配备计划 4.2.1劳动力配备计划 土建 电气 基础结构 接地及配电线路、消防弱电支路管线预埋 地上结构 防雷引下线及管盒暗配 4人 装修抹灰 二次结构及配线安装 12人 清理竣工 调试清理 人数 16人 10人 4.2.2机具配备计划 名 称 电焊机 气焊工具 液压煨弯器 手板弯管器 圆锉 无齿锯 锯弓 开孔器 电锤 电钻 接地摇表 绝缘摇表 压线钳 单 位 台 套 套 把 把 台 把 套 台 台 台 台 台 数 量 2 2 1 8 20 2 20 2 2 4 1 1 3 5. 土建与专业配合:
5.1施工中,土建与专业做到紧密配合,合理安排工序搭接。
5.2建立工序交接制度,对模板、钢筋、砼、墙面、地面、装修等工序施工,土建与专业工艺做到
双方同意,方可进行下道工序施工。
5.3土建给电气预留洞槽时与电气工长核对后再进行,土建施工时应随时满足电气施工用的各种标线,如标高线,轴线、墙皮线等。
5.4土建工程与专业变更做法与对方有关时,应及时相互通报。
5.5对做隐检的电气工程,在质检员、监理认可后,土建方可进行下道工序施工。
.
精品文档
5.6土建吊运料具、吊装模板、合模、拆模时应操作准确避免砸坏、碰坏管路箱、盒,二次施工中
应说服土建施工人员理解随墙立管的施工工艺要求,以防止跑管、堵管的情况发生。 6. 主要工艺流程及方法: 6.1工艺流程
6.1.1防雷与增加的接地装置:接地极、体→防雷引下线→避雷网→摇测 6.1.2电气配管及管内穿线
A. 暗管敷设:煨弯、切管→按使用场所防腐→测定箱、盒位置→稳住箱、盒→管路连接→配
合现浇砼配管→地线焊接→封堵管口、箱、盒。 B. 管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带护口→导线连接→线路
绝缘检测→盘入盒内。 C. 电缆桥架安装:弹线定位→金属膨胀螺栓安装→螺栓固定支架与吊架→线槽安装→保护地
线
D. 配电柜、箱安装:设备开箱检查→座基制作→设备搬运→配合土建预埋箱体→柜、箱稳装
→管与箱连接→二次线配线→安装盘面→试验调整→送电运行验收 E. 开关、插座安装:线盒清理→接线→安装
F. 灯具安装:检查灯具→组装灯具→预留孔洞→安装→通电试运行 6.2施工方法
6.2.1熟悉图纸:不但要读通电气施工图,还要阅读建筑和结构施工图以及其它专业图纸。电气
工程施工前要了解土建布局及建筑结构情况和电气配管与其它工种间的配合情况。按施工图纸的要求和施工规范的规定,经综合考虑,确定盒箱的正确位置及管路的敷设部位和走向以及在不同方向进出盒箱的位置。
6.2.2管路敷设(钢管暗敷设):
A. 图纸加工好各种盒、箱、管弯、冷煨弯。SC25及以下钢管用手扳煨弯器,管径为25mm
以上时,使用液压煨弯器。管子断口处应平齐不歪斜、刮锉光滑、无毛刺。 B. 暗配的电线管路沿最近的线路敷设并减少弯曲,埋入墙和砼内的管子离表面的净距不应小
于15mm。 C. 管路套管连接时,套管长度为连接管径的2.5倍,连接管口的对口处应在套管的中心。焊
口应焊接牢固、严密。管路敷设时,超下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时30米,有一个弯时20米,有两个弯时15米,有三个弯时8米。
D. 管进箱、盒时,箱、盒开孔应整齐并与管径吻合。一管一孔不准开长孔,严禁用电气焊开孔。暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱为3mm,两根以上的管子入箱盒长度必须一致。间距均匀,排列整齐。
E、管跨接地线焊接两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝元均匀牢固,暗敷管敲干净焊渣,跨接地线截面选择如下表:
公称直径(mm) 钢管 ≤25 32 40~50 70以上 跨接地线 圆钢 ф6 ф8 ф10 ф12以上 F、配管完毕应认真核对图纸,并检查有无焊穿管壁,套管焊接不严密等现象,确认无误后封堵管口、箱、盒。管口可用塑料管堵或木塞封堵,然后用废苯板或锯末等将盒口堵严,箱口用油毡或铁板、三合板等封严,不进入箱、盒向上的大口径的管口可用薄铁板点焊封口。
.