5. 设置运行模式

功能:便于系统在开通调试阶段或正常运行时使用。

设置操作:

① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F5系统”

键,输入二级密码,按“确认”键,进入系统菜单界面(图5-12)。

② 按数字“6”键,进入设置运行模式界面,输入

数字(1~3),选择正常、调试或监听,按“确认”键保存设定(图5-13),按“退出”键或“复位”键退出。 注:

- 设置新运行模式后,屏幕右上角运行模式会

变为新运行模式。

- 调试模式下,界面不会自动切换,不用频繁

输入密码,方便系统调试阶段进行设置、查询等操作。

图5-12

图5-13面 面

6. 现场部件设置/查询

功能:用于用户查看系统中现场部件的种类和数量。

设置操作:

① 按“功能”键,进入选项菜单,按“

F5系统”

键,输入二级密码(二级密码出厂默认1111111111 ),按“确认”键,进入系统菜单界面(图5-12)。按数字“1”键,进入系统配置界面(图 5-14)。

② 按“F3现场部件”,进入设置配接现场部件数

量界面,按数字键输入原始设计的各种类别的现场部件的数量,按“确认”键保存设定(图5-15),控制器返回正常状态界面。 查询操作:

任意状态下按“检查”键,屏幕进入查询系统现场部件状态界面(图5-16)。 注:

- 设置配接的现场部件为回路总线上的部件。 - 声光警报器设置时种类为输入输出模块。 - 查询界面下,不同类型的部件设计数量应等

于正常+故障+屏蔽数量之和。

图5-14图5-15

面图 5-16面

7. 灭火区设置/查询

功能:用于登记或关闭灭火分区,灭火分区进行登记操作后才能正常工作。

设置操作:

① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F4安装”

键,输入二级密码,按“确认”键,进入安装菜单界面(图5-3)。

据后按“确认”键保存设定(图5-17),按

“退出”或“复位”键退出。 灭火区数据设置说明 图5-17面

图5-18 -21面

喷洒时间 喷洒动作持续的时间,可设置0~600秒 ② 按数字“4”键,进入设置灭火区界面,输入数

回路输入1输入2灭火故障检测 延迟时间 查询操作: 设置为1表示进行登设置为0表示不进行指喷洒启动的延迟时① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F1查询”记操作 登记操作 间,可设置0~30秒 键,输入二级密码,按“确认”键,进入查询

菜单界面(图5-6)。

入灭火区(1~2)查询完毕(图5-18)。

② 按数字“9”键,进入查询灭火区配置界面,输注:

- 查询结果应与设置输入一致。

- 连续设置或查询灭火区时,在设置灭火区界

面或查询灭火区配置界面,按“区+1”键或“区-1”键可快速设置或查询灭火区。

8. 多线检测设置/查询

功能:用于登记或关闭多线联动输出,多线联动进行登记操作后才能正常工作。

设置操作:

① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F4安装”

键,输入二级密码,按“确认”键,进入安装菜单界面(图5-3)。

按数字“7”键,进入设置多线登记及故障检测多线检测数据设置说明

外设消防泵 设置为1表示设置为0表示消火栓启动消消火栓启动消防泵后应答灯防泵后应答灯亮 不亮 图5-19

面 图5-20面

界面,输入数据后按“确认”键保存设定(图登记标志 故障检测 设置为1表示设置为0表示设置为1表示5-19),按“退出”或“复位”键退出。 设置为0表示进行登记操作查询操作: 不进行登记操检测多线线路不检测多线线作 故障 路故障 ① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F1查询”

键,输入二级密码,按“确认”键,进入查询菜单界面(图5-6)。

② 按数字“5”键,进入查询多线登记及故障检测

界面(图5-20)。 注:

- 查询结果应与设置输入一致。

9. 联动编程设置/查询

功能:设置完联动编程,控制器在满足逻辑条件的情况下会自动启动相应设备。

设置操作:

① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F4安装”

键,输入二级密码,按“确认”键,进入安装

图5-21

菜单界面(图5-3)。 注: 面 ② 按数字“3”键,进入设置联动编程界面,依据

- 查询结果应于设置输入一致。

图5-22 青鸟公司编程规则和界面提示输入数据后按联动编程说明:

- 6路多线设备对应回路为66回路,1~6为“确认”键保存设定(图5-21),按“退出”197号为声光群,声光警报器只有编入声光群后,分区启动时它才能启动。 面 1~6路多线联动启动地址,7~12为7~12路多 如1回路地址6号和7号为声光警报器,1区启动时同时启动这两个声光,则需输入语句 或“复位”键退出。 线联动停止地址。 Y(1-97)=A1(1-6~1-7) 查询操作:

298号为辅助设备群,相应设备只有编入辅助设备群后,分区启动时它才会启动。 ① 按“功能”键,进入选项菜单,按“F1查询”

如1回路5号地址为输入输出模块,1区启动后要启动这个模块,则需输入语句 键,输入二级密码,按“确认”键,进入查询Y(1-98)=A1(1-5)

菜单界面(图5-6)。391号为分区IN1地址,92 号为分区IN2地址,93号为分区联动地址,94为声光联动地址。如 ② 按数字“4”键,进入查询联动编程界面,输入Y(1-93)=A1(1-91)*A1(1-92)表示1区IN1、IN2两组输入同时接收到动作信号后相与联动1区喷洒启动。 2位回路,3位地址完成查询(图5-22)。

Y(1-94)=A1(1-91)表示1区IN1接收到动作信号时会联动1区声光启动。

4设置于保护区门口的气体释放警报、火灾声警报器等设备需一对一配接输入/输出模块进行控制,当主机接收到气灭区喷洒反馈后应联动启动相应气灭区门口的设备。

如1回路9号和10号分别为控制该区气体释放警报及火灾声警报器的输入/输出模块地址,则需输入 Y(1-9)=B(1-93)Y(1-10)=B(1-93)两条联动编程语句

表示主机收到1区钢瓶喷洒反馈后自动联动1回路9号和10号输入/输出模块。

注:为了保证安装于气灭区门口的气体释放警报和火灾声警报器不受主机手自动控制,调试时应该将输入/输出模块地址手动登记为“声光”类型。

1联动编程语法详见附录