1. 工程概况
35KV变电所是科苑集团高新技术产业区的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为
3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主
供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用
冷备用运行方式。
变电所布置采用全屋式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为
10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所共有电气设备55台,部电缆3.2km。
2. 主要实物工程量
名称 型号规格 数量
电力变压器 SZ9-3150/35 2台
35KV开关柜 KYN10-40.5 11台
10KV开关柜 GZS1-10 16台
电容器柜 GR-1 4台
控制,保护,计量屏 GK-1 11台
直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台
所用电屏 GCS 2台
母线桥 (厂家配套) 4套
照明配电箱 DCX(R) 2台
事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台
照明灯具 87套
照明配管 PVC 770m
管穿线 2620m
接地极 L50*50*5 15根
避雷带 -12*4 120m
避雷引下线 -12*4 190m
接地线 -25*4 280m
电缆 3.2km
3. 施工依据
1) 施工图00113DS-5和枝术签证。
2) 现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规:
高压电器施工及验收规 GBJ147-90
电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规 GBJ148-90
母线装置施工及验收规 GBJ149-90
电气设备交接试验标准 GB50150-91
电缆线路施工及验收规 GB50168-92
接地装置施工及验收规 GB50169-92
盘柜及二次回路结线施工及验收规 GB50171-92
蓄电池施工及验收规 GB50172-92
电力变流设备施工及验收规 GB50255-96
1KV及以下配线工程施工及验收规 GB50258-96
电气照明装置施工及验收规 GB50259-96
4. 施工方法
4.1
设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误
差及不平行度,在全长均应小于5mm,基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,并按施工图
00113DS-5-61可靠接地。土建制作安装的设备(控制屏,保护屏等)基础角钢也应达到上述要求,
电工将与其密切配合。主控制盘和继电保护盘不宜与基础型钢焊死。
设备吊装应轻起轻落,在运输和安装过程中,应避免碰撞和剧烈的震动。设备不宜户外露天
存放,否则应采取防潮措施。设备用滚扛滚入室,二层的设备从吊装孔吊上去。
设备开箱检查时,应对照图纸检查是否有缺损件,盘面油漆是否完整,说明书、合格证、专
用工具、钥匙等是否齐全,变压器有无渗漏油现象,油箱油位应正常,冷却装置应完好无损。母
线桥宜在设备固定后,由制造厂家派人到现场测量尺寸订做,以免因尺寸误差影响施工质量。
盘柜安装后,垂直度每米偏差应小于1.5mm,成列盘顶部水平偏差应小于5mm,成列盘面偏差
也应小于5mm,盘间接缝应小于2mm 。 4.2
母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱和夹杂物等。母线搭接面应平整,在涂上一层薄薄
的电力复合脂后,用力矩扳手将连接螺栓紧固。螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。
绝缘子和穿墙套管安装前应进行检查,瓷件和法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢
固。绝缘子串吊装前应使用无水酒精擦拭干净。绝缘子和穿墙套管应做工频耐压试验,试验电压
标准应符合产品说明书和国家标准GB50150-91的规定。 4.3
电缆到达现场后,应先做绝缘电阻检查。
电缆敷设顺序应事先合理安排,先敷设较长的电缆,短电缆最后敷设,避免电缆中间接头。
一根电缆敷设完毕,应及时在转弯处和垂直段绑扎固定。电缆应排列整齐,走向清晰,不宜交叉。