高边坡专项施工方案
第一章 工程概况
本合同段起讫桩号为YK38+800~K46+020,路线全长7.23公里。设计行车速度为80公里/小时,整体式路基宽度24.5米,分离式路基宽度12.25米。对于土质挖方边坡高度20m以上、石质挖方边坡高度30m以上,这些边坡称之为高边坡。本标段路堑高边坡11处。
K41+252-K41+445右侧边坡为岩质边坡,上覆粉质粘土,厚度约1m;其下碎块状强风化黑云母花岗岩,厚度约6m;下伏中风化黑云母花岗岩。同时边坡小里程接太宝山隧道出口,且该处边坡施工时间迟于太宝山隧道进洞时间,需控制爆破震动,岩质坡面采用光面、预裂爆破。
K41+500-K41+660右侧边坡为岩质边坡,上覆薄层粉质粘土,厚度约1.8m;其下碎块状强风化变粒岩,厚度约11m;下伏中风化变粒岩。边坡左侧2根电力杆线,爆破时需控制震动、飞石,岩质坡面采用光面、预裂爆破。
K42+010-K42+410左侧边坡为二元结构边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约4.7m;其下砂土状强风化变粒岩,厚度约6m;碎块状强风化变粒岩,厚度约8.3m,下伏中风化变粒岩。边坡右侧有零星住户,爆破时应减少震动,防止石头滚落,坡面爆破采用光面、预裂爆破。
K42+980-K43+315左侧边坡为土质边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约1.7m;其下为含碎石粉质粘土,厚度约2m;全风化石英片岩,厚度约5.2m;砂土状强风化石英片岩,厚度约10.3米;下伏碎块状强风化石英片岩。右侧有零星住户,需注意施工安全。
K43+420-K43+720右侧边坡为二元结构边坡,上覆残积砂质粘性土,厚度约9.2米;其下为全风化石英片岩,厚度约4.4米;碎块状强风化石英片岩,厚度约18米;下伏中风化石英片岩。附近没有道路和住户。
K43+770~K43+870右侧边坡为二元结构边坡,上覆坡积粉质粘土,厚度约3米;其下为全风化变粒岩,厚度约2.5米;砂土状强风化变粒岩,厚度约3米;碎块状强风化变粒岩,厚度约2.5米;下伏中风化变粒岩。附近没有道路和住户。
K44+200~K44+430右侧边坡为土质边坡,上覆薄层坡积粉质粘土,厚度约4.7米,其下为全风化变粒岩,厚度约6.2米;砂土状强风化变粒岩,厚
1
度约12米,碎块状强风化变粒岩,厚度约12米;下伏中风化变粒岩。左侧有村庄,边坡开挖需注意安全。
K44+700~K44+935右侧边坡为土质边坡,上覆粉质粘土,厚度约6米;其下为全风化石英片岩,厚度约8米;砂土状强风化石英片岩,厚度约18米;下伏碎块状强风化石英片岩。左侧有村庄,边坡开挖需注意安全。
K45+675~K45+890右侧边坡为二元结构边坡,上覆坡积粉质粘土,厚度约2.1米;其下残积粘性土,厚度约1.8米;全风化变粒岩,厚度约7.4米;砂土状强风化变粒岩,厚度约6.9米;碎块状强风化变粒岩,厚度约3.5米;下伏中风化变粒岩。
K45+940~K46+020右侧边坡为二元结构边坡,上覆坡积粉质粘土,厚度约4.5米;其下为残积砂质粘性土,厚度约1米;碎块状强风化变粒岩,厚度约8.7米;下伏中风化变粒岩。左侧为X801,边坡施工需注意安全。
AK0+446-CK0+125段右侧边坡为类土质边坡,上覆粉质粘土,厚度约0.6米;其下为全风化石英片岩,厚度3.3米;砂土状强风化石英片岩,厚度约17米;下伏碎块状强风化石英片岩。
路堑高边坡一览表
编号 起讫桩号 长度(米) 位置 最大边坡高度(米) 处置措施 第一级系统锚杆+TBS植草灌;第二级TBS植草灌;第三级预应力锚索地梁;第四级交错预应力锚杆框架;第五级交错预应力锚杆框架,框架间设置系统锚杆结合TBS植草灌。 第一级系统锚杆、TBS植草灌;第二级TBS植草灌;第三级预应力锚杆地梁;第四、五、六、七级TBS植草灌。 第一级非预应力锚杆框架、系统锚杆,TBS植草灌;第二级预应力锚杆地梁、预应力锚杆框架,TBS植草灌;第三级系统锚杆,TBS植草灌;第四级预应力锚杆框架,TBS植被防护;第五、六级预应力锚索框架;第七、八级液压客土喷播植草灌。 第一级采用C15片砼挡墙、拱形骨架植草灌;第二级采用预应力锚索框架;第三级采用预应力锚索框架结合临时土钉防护;第四、五级采用交错预应力锚索框架;第六级采用液压喷播植草防护 1 K41+252- K41+445 193 右侧 51.7 2 K41+500-K41+660 160 右侧 55.2 3 K42+010-K42+410 400 右侧 65.2 4 K42+980-K43+315 335 左侧 51.0 2
第一级采用A型半挡墙,拱形骨架植草灌;第二级采用预应力锚索框架,TBS植草灌;第三级采用预应力锚索框架;第四、五、六级采用TBS植草灌、液压客土喷播植草灌。 第一、二级采用TBS植被防护,第三、四级采用液压喷播植草防护 第一级系统锚杆、TBS植草灌;第二级预应力锚索框架与拱形骨架植草灌交错布置;第三级预应力锚索框架、框架液压客土喷播植草灌;第四级预应力锚索框架与液压喷播植草灌交错;第五级预应力锚索框架,两侧设置拱形骨架植草灌;第六、七级拱形骨架植草灌。 第一级4米高的C15片石砼挡墙、拱形骨架植草灌;第二、三级预应力锚索框架,拱形骨架植草灌;第四级拱形骨架植草灌、液压客土喷播植草灌。 第一级TBS植草灌、液压客土喷播植草灌;第二、三级预应力锚索框架、拱形骨架植草灌;第四级液压客土喷播植草灌。 第一级系统锚杆、TBS植草灌;第二级TBS植草灌;第三、四级预应力锚杆框架;第五、六级液压客土喷播植草灌。 第一级4米高C15片石砼挡墙、A型半挡墙,拱形骨架植草灌;第二、三、四、五级预应力锚索框架,拱形骨架植草灌,同时在第二阶平台处设置锚索抗滑桩;第六级拱形骨架植草灌。 5 K43+420-K43+720 300 右侧 49.7 6 K43+770-K43+880 110 右侧 29.7 7 K44+200-K44+430 230 右侧 58.6 8 K44+700-K44+935 235 右侧 34.1 9 K45+675-K45+890 215 右侧 35.8 10 K45+940-K46+020 80 右侧 46.5 11 AK0+446-CK0+125 150 右侧 50.5 坡体抗滑桩工程数量表 起讫桩号 工程名称 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 抗滑桩尺寸 桩截面(m) 桩长Ⅱ级钢筋(m) b (kg) h 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
工程数量 抗滑桩桩身 C25砼(m3) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 抗滑桩桩坑锁口、护壁 Ⅱ级钢筋(kg) 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 C20砼(m3) 59.66 59.66 59.66 59.66 59.66 59.66 59.66 59.66 59.66 CK0+027-K0+029 CK0+033-K0+035 CK0+039-K0+041 CK0+045-K0+047 CK0+051-K0+053 CK0+057-K0+059 CK0+063-K0+065 CK0+069-K0+071 CK0+075-K0+077
18454 18454 18454 18454 18454 18454 18454 18454 18454