50 +0.3 -0.5 44.3 2.3 3、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盒)安装质量: 控制点:开关柜、配电箱型号、规格、接地保护、距地尺寸、基础型钢水平度及接地,箱体垂直度,符合设计要求及规范规定。

方法和措施:配电箱应安装端正,固定牢固、暗装时箱体四周砂浆密实,基板面四周应紧贴墙面,进入箱内的配管排列整齐,长度一致,严禁电气焊切割箱体,同建筑物中同类箱体安装高度一致。建筑物照明配电箱应设N(零)线和PE(专用接地)线端子排,各照明支路N线及PE线应经端子排配出。

配电箱内配线正确、整齐,并绑扎成束。箱内引出线及引入线应留有余量。箱体及安装板的保护接地可靠,并与专用的接地螺栓有效连接,配有回路系统图。

导线的压接牢固,多股导线应涮锡后再压接,压接导线时不得减少股数。同一端上导线连接不多于2根,防松垫圈齐全。箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护器的回路。漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。

4、电缆桥架金属电缆导管安装质量:

控制点:检查型号、规格、安装位置、走向、接地、跨接线、消防防火措施,应符合设计要求和规范规定。

方法措施:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN),且必须符合下列规定:

① 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或(PEN)干线相连接。

② 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

③ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个

word编辑文档

.

有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 电缆桥架安装应符合下列规定:

① 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,应设有伸缩节,跨越建筑物变形缝外设补偿装置。

② 桥架弯曲半径符合敷设电缆的最小弯曲半径10D。

③ 电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装支架间距不大于2m。 ④ 安装在竖井和穿越不同防火区的桥架有防火隔堵措施。 5、管内穿线、电缆敷设安装质量:

控制点:检查规格、型号、设计线路、接头、相色。

方法措施:①不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿入同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属管内,且管内电线不得有接头。②电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。③当采用多相供电时,同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应 一致。PE线应黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相-黄色。B相-绿色,C相-红色。④桥架内电缆敷设应符合下列规定:大于45o倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘),台处以及管子管口处等作密封处理。水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点,垂直桥架内电缆固定点间距一般为1m。电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。⑤管内导线(包括绝缘层)总截面不应大于管内截面的40%,严禁在管内有接头,应顺直,不得有结扣(死扣)等。桥架内电缆总截面不应大于桥架总截面的60%。

6、开关、插座、普通灯具、应急灯具安装质量: 控制点:检查规格、型号、安装高度、接线位置。

方法措施:①照明开关开关安装应符合下列规定:同一建筑物的开关采用同一系列的产品。开关通断位置一致,操作灵活,接触可靠。②开关、插

word编辑文档

.

座的安装位置、标高应符合设计要求,开关边距门框0.15~0.2m,距地1.3m,一般插座距地0.3m。③安装于柱子、墙垛间的开关、插座为美观起见,一般居中安装。④开关、插座接线正确,压线牢固,开关必须控制相线,面对插座二孔三孔插座,右孔接相线,左孔接零线,上孔接PE线。⑤灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具用螺钉或螺栓不少于2个,当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个。⑥配电室内,配电设备及母线上方不应安装灯具。⑦应急照明灯具安装应符合下列规定:疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,楼梯间疏散走道及转角处应安装1m以下的墙面上,标志灯间距不大于20m,人防工程不大于10m。

7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试:

控制点:相间、相地绝缘电阻,电线电缆型号、截面、端子接线。 方法措施:①低压电线、电缆线间和线地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

②芯线与电器设备的连线应符合下列规定:截面积在10mm2及以下单股铜芯线直接与设备器具的端子连接。截面积在2.5mm2及以下多股铜芯线拧紧搪锡与端子连接。截面积大于2.5mm2的多股芯线与插接式端子连接、端部拧紧搪锡,芯线连接金具,规格应与芯线规格适配,不得使用开口端子。

8、照明通电试运行:

控制点及措施:照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应。公用建筑照明系统通电连续试运行为24小时。民用住宅通电为8小时,所有照明灯具均应开启,每2小时记录1次,连续运行时间内无故障。 9、电动机安装及试运行: 控制点及措施:

1)稳装电动机垫片不应超过三片,垫片与基础面接触严密、底座安装完毕

word编辑文档

.

应二次灌浆,电动机引出线应相序正确,固定牢固,接线盒内不同相线间及对地间距必须符合产品要求,外壳油漆完整、接地良好。 当电机有下列情况之一时,应抽芯检查。 ①出厂日期超过制造厂保证期限,或超过一年。 ②外观检查或电气试验质量可疑。 ③ 试运转有异常声音。

2)电动机试运行:空载运行前测量绝缘电阻,500V兆欧表测绝缘电阻应大于0.5MΩ。应在空载时作第一次启动,空载运行时间2小时,每间隔1小时应记录电压和空载电流。所有电气试验测试,监理必须参加并旁站。 10、弱电系统安装:

①电视系统:有线电视信号从当地电视网引入,电视电缆干线及分支线路至用户均穿PVC管,沿地面楼板或墙内暗设。

②电话系统:电话分支线路采用RVB-2×0.5电话线穿SC焊接钢管沿楼板地面或墙暗设。

③ 可视对讲系统:仅预埋PVC管,由专业公司施工。 ④ 宽带网系统:仅预埋镀锌钢管,由专业公司施工。

根据弱电系统安装规定,弱电系统电配管安装应按强电系统的电配管要求进行施工。

11、消防报警系统的安装质量:

控制点:烟感、温感控头的位置、间距、疏散灯位置、高度、应急时间、消防电话、广播、消防联动。 方法及措施:

① 探头周围0.5m内不应有遮挡物,探头至空调送风口的水平距离不

应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m,感温探头安装距离不应超过10m,感烟探头不应超过5m。在顶棚上的位置施工时可按灯具及送风口位置适当调整。

word编辑文档

.

② 报警控制器、楼层显示器、手动报警按钮、电话插孔安装高度距地

1.5m。

③ 总线式火灾对讲电话总机设在控制室,分别在风机房、消防电梯机

房,配电间设对讲机,其余设火灾对讲话孔。

④ 广播系统设在控制室,当任一层发生火灾时,或分房、分区手动或

自动发出火灾疏散广播。

一、 工程概况

工程名称:珠海市亘富生物科技有限公司厂区建设工程 工程地点:珠海市金湾区三灶镇生物医药科技园 建设单位:珠海市亘富生物科技有限公司 设计单位:珠海东艺建筑设计院有限公司 监理单位:深圳市中弘策工程顾问有限公司 施工单位:深圳市金世纪工程实业有限公司