T外环传感器损坏 故障原因 Po:02 故障代码 传感器短路或断路 进入条件 压缩机运行取消外环温相应功能 保护措施 维修或更换 恢复条件 制冷冷媒不足保护 Er:01 【EC08】分钟后,T管≥【EP03】 内 停压缩机 复位键复位 压缩机运行后5分钟内T内管>【EP04】内管> 停压缩机,内风机低速风变中速,中速风变高速,同时停外风机。直到管温下降 制热超温保护 Er:02 或5分钟后T【SP04】 管温恢复正常后 按复位键复位 制热冷媒不足保护 室内机 地址设置 Er:03 压缩机运行【EC08】分钟后,T内管≤【EP05】 两个或两个以 停压缩机 复位键复位 Er:07 上室内机地址 设置出现冲突 关机停止运行 断电后检查 并修改地址设置 断电后检查并修改地址设置 恢复条件 通讯电路正常 无室外机 故障原因 Er:08 故障代码 室内机没有检测到对应的室外机 进入条件 通讯不正常 关机停止运行 保护措施 线控器报警 通讯故障 Eo:00
HAC-F2F1-M风冷风管道(双机组)中央空调控制器
系统故障保护及代码
故障原因 T内管①传感器故障代码 进入条件 传感器短路或断路 传感器短路或断路 1#压缩机运行2分钟取消T大时间运行 取消T外管①传感器相关保护保护措施 内管①传感器相关保护恢复条件 损坏 T外管①传感器Pr:01 功能,制热吹余热和防冷风按最维修或更换 损坏 1#机组制冷防Pr:02 功能,化霜按内盘管判断。 1#压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 1#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 取消T功能。 排气①传感器相关保护维修或更换 霜冻保护 1#机组制冷防Pr:03 后T内管①<【EP01】持续2分钟 T内管①≥【EP01】+8℃ 过载保护 T排气①传感器Pr:04 Pr:05 T外管①>【EP02】 传感器短路或断路 T外管①≤50℃ 损坏 维修或更换 T内管②传感器 Pr:11 传感器短路或断路 传感器短路或断路 2#压缩机运行2分钟取消T大时间运行 取消T 内管②传感器相关保护 损坏 T外管②传感器功能,制热吹余热和防冷风按最维修或更换 损坏 2#机组制冷防Pr:12 外管②传感器相关保护功能,化霜按内盘管判断。 2#压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 2#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 取消T功能。 进入条件 传感器短路或断保护措施 定时运行 排气②传感器相关保护维修或更换 霜冻保护 2#机组制冷防Pr:13 后T内管②<【EP01】持续2分钟 T内管②≥【EP01】+8℃ 过载保护 T排气②传感器Pr:14 Pr:15 故障代码 T外管②>【EP02】 传感器短路或断路 T外管②≤50℃ 损坏 故障原因 T回风传感器损维修或更换 恢复条件 维修或更换 坏 T外环传感器损Po:01 Po:02 故障代码 路 传感器短路或断路 进入条件 1#排气温度T排气①超过【EP06】+100℃ 1#压缩机运行后5坏 故障原因 1#压缩机排气取消外环温相应功能 保护措施 压缩机立即停机 维修或更换 恢复条件 按复位键复位 温度过高保护 Er:01 1#机组制热超分钟内T内管①> 停1#压缩机,内风机低速风变中速,中速风变高速,同时停外风机。直到管温下降 温保护 Er:02 【EP04】或5分钟后T内管①>【SP04】 管温恢复正常后 按复位键复位 1#机组制冷/1#压缩机运行热冷媒不足保护 Er:03 【EC08】分钟后,制冷T内管①≥【EP03】,制热T内管①≤【EP05】 1#压缩机高压压力 停1#压缩机 复位键复位 1#压缩机 压力过高 Er:04 开关持续断开【EC06】 1#压缩机立即停机 秒 1#压缩机运行高压开关正常后 按复位键复位 1#压缩机 压力过低 Er:05 【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 1#压缩机立即停机 高压开关正常后 按复位键复位 2#压缩机排气温度过高保护 Er:11 2#排气温度T排气②超过【EP06】+100℃ 1#压缩机运行后5压缩机立即停机 按复位键复位 2#机组制热超分钟内T内管②> 停2#压缩机,内风机低速风变中速,中速风变高速,同时停外风机。直到管温下降 温保护 Er:12 【EP04】或5分钟后T内管②>【SP04】 管温恢复正常后 按复位键复位 2#机组制冷/2#压缩机运行热冷媒不足保护 Er:13 【EC08】分钟后,制冷T内管②≥【EP03】,制热T内管②≤【EP05】 2#压缩机高压压力 停2#压缩机 复位键复位 2#压缩机 压力过高 Er:14 开关持续断开【EC06】 2#压缩机立即停机 秒 2#压缩机运行高压开关正常后 按复位键复位 2#压缩机 压力过低 Er:15 【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 2#压缩机立即停机 低压开关正常后 按复位键复位 故障原因 故障代码 进入条件 室外风机过载保护开关断开 相序、缺相检测板开关断开 室内辅助电加热超温保护开关断开 室内机没有检测到对应的室外机 两机组同时出现严重故障保护 进入条件 通讯不正常 保护措施 系统关机 恢复条件 保护开关正常后按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 断电后检查并修改地址设置 按复位键复位 恢复条件 通讯电路正常 室外风机过载 相序、 缺相 制热超温保护 Eo:02 Eo:03 Eo:04 Eo:07 Eo:08 故障代码 系统关机 系统关机 关机停止运行 无室外机 两机组同时出现严重故障 故障原因 系统关机 保护措施 线控器报警 通讯故障 Eo:00
HAC-F2S-A户型/商用中央空调控制器
(双机组—风冷冷(热)水)
系统故障保护及代码
故障原因 T外管①传感器故障代码 进入条件 传感器短路或断路 T外管①>【EP02】 传感器短路或断路 T外管②>【EP02】 进入条件 传感器短路或断路 取消T外管①传感器相关保护保护措施 恢复条件 维修或更换 T外管①≤50℃ Pr:02 Pr:04 Pr:12 Pr:14 故障代码 损坏 1#机组制冷防功能,化霜按时间判断。 1#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 取消T外管②传感器相关保护过载保护 T外管②传感器损坏 2#机组制冷防功能,化霜按时间判断。 2#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 保护措施 取消外环温相应功能 停压缩机制冷 并开电加热 维修或更换 T外管②≤50℃ 恢复条件 维修或更换 过载保护 故障原因 T外环传感器损 Po:02 Po:03 坏 制冷防冻结保护 T出水≤【EP01】 制冷时, T出水≥【EP01】+3℃ 制冷时, 水流不足温差保护 Po:04 T回水-T出水≥【EP06】 制热时, T出水-T回水≥【EP06】 停压缩机 T回水-T出水<【EP06】 制热时, T出水-T回水<【EP06】 冬季防冻保护 故障原因 1#压缩机 P0:05 故障代码 T回水≤【EP07】+3℃ 进入条件 压缩机高压压力 开循环水泵、辅助电加热和压缩机 保护措施 T回水≥【EP07】+6℃ 恢复条件 高压开关正常后 按复位键复位 Er:04 压力过高 开关持续断开【EC06】 1#压缩机立即停机 秒 压缩机运行1#压缩机 压力过低 Er:05 【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 1#压缩机立即停机 高压开关正常后 按复位键复位 2#压缩机 Er:14 压缩机高压压力 高压开关正常后 按复位键复位 压力过高 开关持续断开【EC06】 2#压缩机立即停机 秒 压缩机运行2#压缩机 压力过低 Er:15 【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 2#压缩机立即停机 高压开关正常后 按复位键复位 故障原因 故障代码 进入条件 通讯不正常 顶部温度保护开关持续断开【EC07】秒 室外风机过载保护开关断开 相序、缺相检测板开关断开 制冷时: 保护措施 线控器报警 系统关机 恢复条件 通讯电路正常 按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 通讯故障 水流开关断开 Eo:00 Eo:01 Eo:02 Eo:03 室外风机过载 相序、 缺相 系统关机 系统关机 制冷、制热冷媒不足保护 Eo:05 T出水≥【EP03】 制热时: T出水≥【EP05】 系统关机 加入冷媒后按复位键复位 冰点开关保护 Eo:06 Eo:07 冰点保护开关断开 T出水≥【EP04】 系统关机 保护开关正常后按复位键复位 出水温度正常后按复位键复位 制热超温保护 系统关机