奥克斯空调 AUX风冷单系统中央空调保护功能
1、 传感器异常
室温传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E1 室内盘管传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E3 室外盘管传感器异常时,关闭系统,显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E2 3、 压缩机配有相应高压、低压保护接口,若保护接口断开,则关闭该系统,显示屏显示保护。
此保护恢复后,按关机键可消除显示屏上的保护标志,按开机键可从新开启系统。但1小时内出现三次以后需断电才能恢复。高低压保护故障代码:E5
当系统处于以下任一状态时,不检测低压保护 1、 化霜
2、 压缩机启动5分钟内 3、 外盘温度小于0℃
2、 制冷时,当室内盘管温度低于-2℃且持续2分钟时,室内盘管防冻结保护。显示屏显示保护。当大于6℃或压缩机
停机7分钟恢复。故障代码:故障代码:E9
3、 制热时,当室内盘管温度高于58℃时,停外风机,52℃恢复。当室内盘管温度高于68℃时,关压缩机,室内盘管
防过热保护。显示屏显示保护。故障代码:E4 4、 三相电保护
三相电缺相、反相时,检测电路故障时,状态灯闪烁,关闭系统。显示屏显示故障。故障代码:E6 5、 过流保护
1、 压缩机从关到开的过程中,持续10秒后停压缩机及室外风机。显示屏显示故障。 2、 压缩机始终开时,持续5秒后停压缩机及室外风机。显示屏显示故障。 故障代码:E7
保护恢复后,压缩机满足3分钟保护后可自动启动
当1小时出现3次过流,关闭系统。 过流电流为: 16A 。 10、排气保护
压缩机排气管温度达到130℃持续两秒钟后,系统保护停压机及外风机,显示屏显示保护;当排气管温度下降到85℃时,退出保护。显示屏显示保护。故障代码:E8
排气传感器故障时,关闭系统。显示屏显示故障。此故障可自动恢复。故障代码:E10 11、 化霜显示:E13 12、 线控器与室内板通信故障显示:E11 13、 室内与室外通信中断1分钟,则关闭系统。故障显示:E12 14、 排水保护显示:E14。
HAC-F1F1-M风冷风管道(单机组)中央空调控制器 系统可恢复性保护
故障原因 故障代码 进入条件 保护措施 恢复条件 T回风传感器损坏 T外环传感器损Po:01 Po:02 传感器短路或断路 传感器短路或断路 压缩机运行2分钟定时运行 维修或更换 坏 制冷防霜冻保护 制冷防过载保护 T排气传感器损取消外环温相应功能 维修或更换 Po:03 后T内管<【EP01】持 压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 取消T排气传感器相关保护功能。 T内管≥【EP01】+8℃ 续2分钟 Po:04 Po:05 T外管>【EP02】 传感器短路或断路 传感器短路或断路 传感器短路或断路 进入条件 排气温度超过【EP06】+100℃ 室外风机过载保护开关断开 相序、缺相检测板开关断开 压缩机高压压力T外管≤50℃ 坏 T内管传感器损维修或更换 取消T内管传感器相关保护功能,制热吹余热和防冷风按最大时间运行 取消T外管传感器相关保护功能,化霜按内盘管判断。 保护措施 压缩机立即停机 维修或更换 恢复条件 按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 保护开关正常后按复位键复位 高压开关正常后 按复位键复位 维修或更换 坏 T外管传感器损Po:06 坏 故障原因 Po:07 故障代码 排气温度过高保护 室外风机过载 相序、 缺相 1#压缩机 Eo:01 Eo:02 Eo:03 系统关机 系统关机 压力过高 Eo:04 开关持续断开【EC06】 压缩机立即停机 秒 压缩机运行1#压缩机 压力过低 Eo:05 【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 压缩机运行压缩机立即停机 高压开关正常后 按复位键复位 制冷制热冷媒不足保护 Eo:06 【EC08】分钟后,制冷时T,制内管≥【EP03】热时T内管≤【EP05】 压缩机运行后5分钟内T内管>【EP04】内管> 停压缩机 复位键复位 停压缩机,内风机低速风变中速,中速风变高速,同时停外风机。直到管温下降 制热超温保护 Eo:07 或5分钟后T【SP04】 管温恢复正常后 按复位键复位 无室外机 辅助电加热超温保护 故障原因 Eo:08 Eo:11 故障代码 室内机没有检测到对应的室外机 室内辅助电加热超温保护开关断开 进入条件 通讯不正常 关机停止运行 断电后检查并修改地址设置 保护开关正常后按复位键复位 恢复条件 通讯电路正常 系统关机 保护措施 线控器报警 通讯故障 Eo:00 HAC-F1F2-M风冷风管道(双机组)中央空调控制
室外控制器的机型选择
室外控制器有两位拨码开关,分别选择室外风机工作模式和单冷/热泵工作模式,具体设置方法见下表: 机型开关1 OFF OFF ON ON 机型开关2 OFF ON OFF ON 二进制码 00 01 10 11 说明 单冷、室外风机独立 单冷、共用室外风机 热泵、室外风机独立 热泵、共用室外风机 室内控制器的地址设置 室内控制器的地址设置开关是二位的拨码开关。可以设置为四种状态,地址信息见下表: 地址 开关1 OFF OFF OFF 地址 开关2 OFF OFF ON 地址 开关3 OFF ON OFF 二进 制码 000① 001 010 地址 信息 1# 2# 3# 对应 压缩机组 1#压缩机 2#压缩机 2#压缩机② ① 如果需要进行参数设置等操作,在控制系统中必须有地址为00的1#室内机控制器。控制器的地址设置不能重复。如果出现地址不能与室外控制器对应的情况,室内控制器将产生故障报警信号和故障代码。
② 1#室内机和2#室内机在模式设定时相互制约,如果1#室内机开制冷模式,2#室内机只能开制冷、除湿和通风模式,不能开制热。如果不需要相互制约功能,则系统中室内机地址应该设置成1#和3#。
系统功能选择参数
系统功能选择的参数只有“ON”和“OFF”两个选项。通过按【时间▲】键和【时间▼】键可以改变参数状态。
表
参数名称 单元序号 出厂设置 ON 备用 OFF 室内风机风速状态 化霜形式 SA01 SA02 SA03 SA04 ON ON ON ON 选择三速风 压缩机运行化霜 各机组都满足退出条件后一起退出 待机、运行状态时均能转换运行模式 循环定时(每24小时循环运行) 选择单速风 压缩机间隙化霜 满足退出条件后,若其它机组仍在化霜,则停机等待 运行状态时不能转换模式 组合定时(24小时内一次有效) 协同化霜 退出形式 模式转换选择 SA06 SA07 OFF ON 组合/循环定时选择
SA09 ON 系统故障保护及代码
故障原因 T内管传感器损故障代码 进入条件 传感器短路或断路 传感器短路或断路 压缩机运行2分钟保护措施 取消T内管传感器相关保护功能,制热吹余热和防冷风按最大时间运行 取消T外管传感器相关保护功能,化霜按内盘管判断。 压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 取消T排气传感器相关保护功能。 传感器短路或断路 进入条件 传感器短路或断路 进入条件 定时运行 保护措施 取消外环温相应功能 保护措施 维修或更换 维修或更换 恢复条件 坏 T外管传感器损Pr:01 坏 制冷防霜冻保护 制冷防过载保护 T排气传感器损Pr:02 Pr:03 后T内管<【EP01】持T内管≥【EP01】+8℃ 续2分钟 Pr:04 Pr:05 Pr:06 故障代码 T外管>【EP02】 传感器短路或断路 T外管≤50℃ 坏 T回风传感器损维修或更换 坏 维修或更换 恢复条件 维修或更换 恢复条件 故障原因 T外环传感器损 Po:02 故障代码 坏 故障原因 制冷冷媒不足保护 压缩机运行Er:01 【EC08】分钟后,T管≥【EP03】 内 停压缩机 复位键复位 压缩机运行后5分钟内T内管>【EP04】内管> 停压缩机,内风机低速风变中速,中速风变高速,同时停外风机。直到管温下降 制热超温保护 Er:02 或5分钟后T【SP04】 管温恢复正常后 按复位键复位 制热冷媒不足保护 高压保护 低压保护 外风机过载 排气超温 无室外机 故障原因 Er:03 Er:04 Er:05 Er:06 Er:07 Er:08 故障代码 压缩机运行【EC08】分钟后,T内管≤【EP05】 室内机没有检测到对应的室外机 进入条件 通讯不正常 停压缩机 关机停止运行 保护措施 线控器报警 复位键复位 断电后检查并修改地址设置 恢复条件 通讯电路正常 通讯故障
Eo:00 HAC-F1F4-M风冷风管道(双机组)中央空调控制器
系统故障保护及代码
故障原因 T内管传感器损故障代码 进入条件 传感器短路或断路 传感器短路或断路 压缩机运行2分钟保护措施 取消T内管传感器相关保护功能,制热吹余热和防冷风按最大时间运行 取消T外管传感器相关保护功能,化霜按内盘管判断。 压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 定时运行 保护措施 维修或更换 维修或更换 恢复条件 坏 T外管传感器损Pr:01 坏 制冷防霜冻保护 制冷防过载保护 T回风传感器损Pr:02 Pr:03 后T内管<【EP01】持T内管≥【EP01】+8℃ 续2分钟 Pr:04 Pr:06 故障代码 T外管>【EP02】 传感器短路或断路 进入条件 T外管≤50℃ 坏 故障原因 维修或更换 恢复条件