技 术 规 范 书
干式变压器技术规范书
1.总则
1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和
试验等方面的技术规范。
1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保
证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定 。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量 产品名称 品牌及规格型号 SCB11-1000/10-0.4; 额定容量:1000KVA; 变压器 电压比:10±2×2.5%/0.4 联接组别:Dy11; 阻抗:6% 干式 台套 2 类型 单位 数量 备注
SCB11-1250/10-0.4; 额定容量:1000KVA; 变压器 电压比:10±2×2.5%/0.4 联接组别:Dy11; 阻抗:6% 3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件
4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃
最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃
最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K
4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz
4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范
5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数
5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压: 10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz
5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点: 户内 6.技术要求及参数 6.1要求
干式 台套 2
6.1.1额定变比及外形要求:
b:1000kVA:
10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA:
10±2×2.5%/0.4
6.1.2额定容量:
1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压:
1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别:
1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11
6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.9绝缘水平: 绝缘水平 高压侧kV 低压侧 6.1.10温升限制
高低压线圈绝缘系统温度要求按H级考虑。 部 位 线圈 铁芯、金属部件和与其相邻的材料 6.2技术要求
6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压
器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。
6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引
设备最高电压 (有效值) 12 工频耐压(5min) (有效值) 35 雷电冲击电压 (全波峰值) 75 绝缘系统温度(℃) 180 最高温升(K) 125 在任何情况下不会出现使铁芯本身、其他部件和与其相邻的材料受到损害的温度 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。
出与插接式母线(低压开关柜)连接。合同签订后与需方指定的开关柜厂密切配合,协调母线的规格尺寸和母线相序,同时应保证干式变压器的外壳高度和所连接的低压屏柜高度一致。
6.2.3变压器应能在100%额定电压时空载下长期连续运行,105%额定电压时,在自然风冷情况下
可在额定电流下长期连续运行;在强迫风冷情况下可在1.5倍额定电流下长期连续1小时运行。
6.2.4过载能力 在最高的环境温度下能保证变压器额定容量输出,环境温度20℃时,允许10%过负荷连续运
行。
6.2.5变压器厂保证变压器承受短路的能力:变压器在各分接头位置时,应能承受线端突发短路
的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动,短路热稳定等效时间为4秒。
6.2.6噪音水平
变压器的噪音距变压器的外壳1m处噪音水平小于60dB,卖方应提供噪音水平保证值。
6.2.7外壳要求
变压器外壳高度、深度要求应分别与开关柜高度、深度相协调。变压器外壳为铝合金外壳。 6.2.8制造厂应提供变压器的测量、控制、信号等附件名称、数量。
a.所有厂用变压器都应具有就地三相线圈温度指示,温度表应为微处理式数字表(该表由制造厂装设在变压器外壳上)。所有温度数字表都应具有一级报警和二级报警接点输出。并能自动启动风机系统进行冷却。
b.所有变压器除了埋设温度就地指示的测温元件外,每相线圈还应埋设2只PT100型的测温元件。 c.变压器上的所有二次引入/引出线均应通过制造厂的端子接线盒。 d.变压器的外壳设计应为今后的检修维护提供方便。 e.应尽量避免干式变压器在运行中出现的发热问题。
6.2.9 变压器低压侧应配置连接变压器中性点用的接线端子及用于接地保护配置的零序电流互感
器。
6.6.10 变压器还应设有起吊用的吊环。
6.6.11 变压器在允许的环境条件下,应能顺利的冷态投运,并应能承受80%额定容量的实加负荷。
6.3 主要技术参数 序号 1 2 3
名 称 型号 额定容量 额定电压(一次侧/单位 kVA KV SCB11-1000/10 1000 10 SCB11-1250/10 1250 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 额定频率 相数 系统最高工作电压 分接范围 联结组别 阻抗电压 绝缘工频耐压雷电冲击(全Hz 相 KV KV % kV kV KW KW % Pc dB 50 3 12 10±2×2.5%/0.4 Dy11 6 35 75 1.76 8.12 0.8 ≤10 AN/AF 10±2×2.5%/0.4 钢外壳 F 60 50 3 12 10±2×2.5%/0.4 Dy11 6 35 75 2.08 9.69 0.8 ≤10 AN/AF 10±2×2.5%/0.4 钢外壳 F 60 空载损耗 负载损耗(75°C) 空载电流 局部放电量 冷却方式 防护等级 外壳类型 18 绝缘等级 19 20 21 噪音水平 轨距(定位孔中心)设备本体重量(kg) 820(纵)*1070(深) 820(纵)*1070(深) 2270 2660 22 安装地点 户内 户内
7.试验:
变压器出厂时按国标和行业规定的项目试验合格后出厂,包含以下试验项目: 外观检查 绕组电阻测量 绝缘电阻测量
变压比和电压矢量关系测定 工频耐压试验
空载损耗和空载电流测量
阻抗电压(短路阻抗)和负载损耗测量