4 标 准 技 术 参 数
技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该 依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。 油浸式变压器;三相变接线组别 表序号 -一- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -二二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 四 1 五 10kV宜采用油浸式、全密封、低损耗三相
Dy nil。
术参数单位 额定值 1技名 特标准参数值 性投标保证值 表 称 变压器型号 S13 冷轧取向硅 钢片 S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 10 0.4 铁心材质 铁心结构 高压绕组 低压绕组 叠铁芯 kV kV 见附表1 0.4 见附表1 Hz kVA 联结组 额定频率 额定容量 相数 Dyn11 50 100 3 无励磁 高压侧 50 见附表1 3 见附表1 调压方式 调压位置 高压侧 见附表1 调压范围 中性点接地方式 ± 2 X 2.5 不接地 ONAN 1.5 不接地 ONAN T 绝缘水平 (投标人提 供) 冷却方式 磁通密度 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) kV 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 温升限值 顶层油 绕组(平均) K 绕组(热点) 铁心、油箱及结构表面 空载损耗 额定频率额定电压时空载损耗 空载电流 100%额定电压时 75 85 kV kV 35 5 75 85 35 5 55 65 78 75 55 65 78 75 kW 见附表1 0.15 1 % 见附表1 0.337 六 1 七 八 起始负荷80%,环境温 度40'C下过载能力(过 负荷能力及持续运行时 间) 1 温升按照长期急救周期 性负载温度限值控制 过载倍数 主分接(75C) 噪声水平 负载损耗 kW dB 负载能力 见附表1 见附表2 1.58 52 1.5 1.5 持续运行时间(h) 2 2 九 1 2 3 4 十 十一 1 2 十二 释放压力 回复压力 器身质量 油质量 总质量 质量 t t t 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° 0.309 0.101 0.528 15° > 372 变压器运输时允许的最大倾斜度 10kV套管有效爬距 压力释放装置 MPa MPa 工频过电压倍数 空载持续 时间 连续 连续 20s — — 空载持续 mm >372 投标人提供 投标人提供 25 13 1 相一地 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s 空载持续 满载持 续 时间 连续 连续 20s — — 空载持续 时间 连续 连续 — — — 连续 20min 20s 1s 0.1s 时间 连续 20min 20s 1s 0.1s 满载持 续 时间 2 3 4 5 1.05 1.1 1.25 1.9 2.0 6 7 . 相-相 时间 连续 连续 — — — 8 9 10 11 1.05 1.1 1.25 1.5 1.58 12 附表1.1
变压器 容量 (kVA ) S13型性能参数表
短路阻抗 (%) 高压分接 调压 方式 高压 (kV) 范围 (%) ± 5 0.4 Dyn11 空载损耗 低压 (kV) 联结组 标号 (kW) 负载损耗 (kW) 30 无励磁 10 0.08 0.63/0.60 4.0 50 100 200 315 400 500 630 1250 10.5 ± 2X 2.5 Yyn0 0.10 1.5 0.24 0.34 0.41 0.48 0.57 0.97 0.91/0.87 1.58/1.5 2.73/2.6 3.83/3.65 4.52/4.30 5.41/5.15 6.20 12 Dyn11联结组,斜线下方的负载 4.5 注:对于额定容量为 500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于 损耗值适用于YynO联结组。 变压器容量(kVA) 30 50 100 200 315 400 500 630 附表2 噪声水平 轨距 AX B (mm X mm) 400X 350 400X 400 400X 450 550X 550 660X 650 660X 750 660X 660 660X 850 660X 850 噪声水平(dB) 48 50 52 56 58 58 60 60 65 1250 5组件材料配置表
组件材料配置见表 2;包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息,具体内容和格式根据招 标项目情况进行编制。
表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 元件名称 变压器本体 1、单台本体及组部件 1.1 高压套管 型式规格,参数 S11 — 10kV 单位 台 — 支/ 台 支/ 台 套/ 台 数量 1 — 3 型式、规格 S13-M-100 — BJL-10/100 (瓷制) BF-1/300 (瓷制) 数量 1 — 3 制造商 山东鲁能超越电 气 — 望都县冀中电瓷 电器有限公司 望都县冀中电瓷 电器有限公司 河北望都 原产地 临沂 — 投标人(唯一确定)响应 1.2 低压套管 0.4 kV 4 4 河北望都 1.3 储油柜(包 括多功能油位计 (含油位计、 气体,压 力,油胶囊等) 位) 测温 水银温度计 1 YII 1 沈阳嘉华电力电 器有辽宁沈阳 限公司 武强精创仪器仪 表公司 1.4 套 台/ 台 1 WNG 1 河北 1.5
本体气体继 电变压器综合保护 装器 置 变压 器容 量大 不需要 表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 投标人(唯一确定)响应 单位 元件名称 型式规格,参数 数量 于 630 kVA 时须 安装 1套 型式、规格 数量 制造商 原产地 压力释放装 置 1.6 套/ 台 1 变压 器容 量大 于 630 kVA 时须 安装 1套 YSF-25/25 1 武强佳冠变压器 配件有限公司 河北武强 1.7 油面温控器 台/ 台 不需要 1.8 变压器端子 接线箱 — 套/ 台 套/ 台 — 不需要 1.9 铁心、夹件 接地引下线 及套管 1 S 0.3铜带及 ? 10黄腊管 胶珠? 12、? 1 临沂博众商贸有 限公司 1.10 密封件 — 套/ 台 17、胶垫? 1 28、? 60 胶绳? 12 1 江苏神马电力股 份有限公司 江苏南通 1.11 各种阀门 铭牌、标识 牌和警示牌 — 套/ 台 套/ 台 1 1 变压 器容 量为 400 kVA 及以 下时 须配 置1 套7 只 1取油样阀 ? 20 不锈钢1.0 1 武强佳冠变压器 配件有限公司 临沂富春物资有 限公司 河北武强 1.12 国标及国网标识 1 临沂 变压器桩头 1.13 专用线夹 (含绝缘罩) 桩头专用线夹采 用纯铜或铜铝过 渡线夹(具体规 格供货前与项目 单位确定) 绝缘罩应分色提 供,其中高压配 红绿黄三色,低 压配红绿黄黑四 色) 只 C型 7 浙江鑫固电力科 技公司 江苏 1.14 其他未列入 的组部件 — 27Q110/27Q100 — 吨/ 台 WSTII63/10-6 X 5 — — 1 — 0.1789 武强佳冠变压器 配件有限公司 — 河北振泰电力设 备有限公司 河北武强 — 河北石家 庄 2、主要材料 硅钢片 2.1 换位导线 2.2
— 27QG90 — 吨/ 台 扁铜线 ZB-0.45 吨/ ZB-0.45 0.152 合肥铜冠国轩铜 安徽合肥 表2项目货物组件材料配置表 项目货物需求 序号 投标人(唯一确定)响应 单位 ~台~ 元件名称 型式规格,参数 数量 型式、规格 5 X 11.2 ZB-0.45 2.5 X 3.75 数量 制造商 材有限公司 原产地 0.241 足量 邵阳市电工材料 有限公司 邵阳市电工材料 有限公司 江苏恒孚润滑油 有限公司 临沂市光伟物资 有限公司 绝缘纸板 2.3 绝缘成型件 T3 — 吨/ 台 套/ 台 吨/ 台 吨/ 台 DY100/0 湖南邵阳 DY100/0 足量 湖南邵阳 2.4 变压器油 25#/45# 足量 25# 0.0952 上海 2.5 钢材 其他需要说 明的材料 Q235/30Mn23AL — Q235A 0.020 山东日照 2.7 无 3、必备的备品和备件 3.1 无 4、专用工具和仪器仪 表 4.1 无
1、 请抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述,填写本表对应条目“项目货 物需求编制 “栏,并在规定位置逐条逐项对应作岀应答。 说明 2、 “型式、规格”必项需填写完整的产品型式和产品型号。 6使用环境条件表
10kV三相油浸式变压器使用环境条件见表
3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。
表3使用环境条件表
序号 名 称 单位 kV kV 项目需求值 10 12 不接地 项目保证值 10 12 不接地 50 II 20 40 25 25 30 20 < 95 < 90 < 1000 1 2 3 4 5 6 额定电压 最高运行电压 系统中性点接地方式 额定频率 Hz 50 II 污秽等级 系统短路电流水平(高压侧) 最高日温度 最低日温度 kA 20 40 25 25 30 20 < 95 °C K 7 环境温度 最大日温差 最热月平均温度 最高年平均温度 日相对湿度平均值 C 湿度 8 % 月相对湿度平均值 海拔 < 90 m < 1000 9