电压互感器的接线
电压互感器是电气设备可靠运行的有力保障,它与表计、继保相连,既可监测电压,又能起保护作用,所以了解它的接线方式就很重要。以下是我的一点总结,与大家分享,有错误或不足之处,请及时联系我共同探讨学习。 1、电压互感器各端子的标志
电压互感器一般一次侧绕组端子为A、X/N,A接相线,N接中性点;二次侧绕组端子为a、n或者多一绕组da、dn。a、n绕组一般为计量用,精度较高,误差在0.1%-3%,da、dn绕组为保护用,误差在3%-6%。
2、电压互感器的接线 ①一个单相电压互感器的接线
图1
一个单相电压互感器的接线如图1所示。这种接法测量单一,保护不到位,实际中低压运用的会多点,不过低压接线X端应接在N上。 ②两个单相电压互感器V/V接线
两个单相电压互感器V/V接线如图2所示。
图2
这种接法虽然只能测线电压,但是通过综保换算仍能显示相电压,且比较经济,所以广泛地应用在变电所、配电所6-10kV中性点不接地系统中。
③三个单相电压互感器Y/Y0接线
图3
三个单相电压互感器Y/Y0形如图3所示。Y/Y0接法用一台三铁芯柱三相电压互感器,也用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器。该接法多用于小电流接地的高压三相系统,一般是将二次侧中性线引出,接成Yyn接法。这种接法的缺点是:①当二次负载不平衡时,可能引起较大误差;②为防止高压端单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。
④三个单相电压互感器Y0/Y0/△(开口三角)接线
图4
接线如图4所示。此种接法二次绕组既可测量相电压,又可测量线电压;辅助二次绕组接成开口三角形,构成零序电压过滤器,供给监视线路绝缘的电压继电器。当某一项接地时,开口三角两端出现零序电压使得绝缘监视电压继电器动作,发出信号。
以上就是电压互感器在10kV系统中比较普遍的4种接线方式。了解它的接线构成,可以让我们对故障更加快速判断及处理;同时在做电气设备试验时更加清楚明白----不同接线方式对应不同的试验接线。