换热器热量及面积计算

一、热量计算 1、一般式

Q=Wh(Hh,1- Hh,2)= Wc(Hc,2- Hc,1) 式中:

Q为换热器的热负荷,kj/h或kw; W为流体的质量流量,kg/h; H为单位质量流体的焓,kj/kg;

下标c和h分别表示冷流体和热流体,下标1和2分别表示换热器的进口和出口。 2、无相变化

Q=Whcp,h(T1-T2)=Wccp,c(t2-t1) 式中:

cp为流体平均定压比热容,kj/(kg.℃);

T为热流体的温度,℃; T为冷流体的温度,℃。 二、面积计算 1、总传热系数K

管壳式换热器中的K值如下表: 冷流体 水 水 热流体 水 气体 总传热系数K,w/(m2.℃) 850-1700 17-280 水 水 水 有机溶剂 水 气体 水 水沸腾 轻油沸腾 注:

有机溶剂 轻油 重油 有机溶剂 水蒸气冷凝 水蒸气冷凝 低沸点烃类冷凝 水蒸气冷凝 水蒸气冷凝 280-850 340-910 60-280 115-340 1420-4250 30-300 455-1140 2000-4250 455-1020 1w=1J/s=3.6kj/h=0.86kcal/h 1kcal=4.18kj 2、温差 (1)逆流

热流体温度T:T1→T2 冷流体温度t:t2←t1

温差△t:△t1→△t2

△tm=(△t2-△t1)/㏑(△t2/△t1) (2)并流

热流体温度T:T1→T2 冷流体温度t:t1→t2

温差△t:△t2→△t1

△tm=(△t2-△t1)/㏑(△t2/△t1) 3、面积计算 S=Q/(K. △tm)

三、管壳式换热器面积计算 S=3.14ndL

其中,S为传热面积m2、n为管束的管数、d为管径,m;L为管长,m。

四、注意事项

冷凝段:潜热(根据汽化热计算) 冷却段:显热(根据比热容计算)

(完整版)换热器热量及面积计算公式

换热器热量及面积计算一、热量计算1、一般式Q=Wh(Hh,1-Hh,2)=Wc(Hc,2-Hc,1)式中:Q为换热器的热负荷,kj/h或kw;W为流体的质量流量,kg/h;H为单位质量流体的焓,kj/kg;下标c和h分别表示冷流体和热流体,下标1和2分别表示换热器的进口和出口。2、无相变化Q=Wh