5)冲洗水泵扬程计算

排水槽溢流水面至吸水池水面高差取H0?5m

水泵吸水口至滤池的输水管道水头损失:h1?hf?hj。取反冲洗配水干管为

d?550mm钢管,管长取l?50m。则管内流速:

v水?4Q反水?d2?4q水2f?d2?4?0.004?130.4?2.20m/s(在2.0-2.5m/s之间)

3.14?0.552 沿程水头损失:

2hf?0.00107lv水/d1.3?0.28m

局部水头损失:

hj?

2?v水2g?6.78?2.22/(2?9.8)?1.67m

其中 沿程水头损失系数?取6.78

总水头损失:

h1?hf?hj?0.28?1.67?1.95m

配水系统水头损失h2主要为滤头水头损失,滤头水头损失h滤?0.22m,故取

h2?0.22m。

承托层水头损失h3,取200Pa,即0.02m 滤料层水头损失h4,取14700Pa,即1.47m 富余扬程h5,取15000Pa,即1.5m 水泵扬程:

Hp?H0?h1?h2?h3?h4?h5?10.16m

3.3.5消毒设施

1)消毒方式的选取

因液氯消毒操作简单,价格较低,且在官网中有持续消毒杀菌的作用,所以本次设计采用液氯消毒。 2)加氯量与储氯量计算

投加位置选在滤池之后清水池之前,最大投加量取a=1.0mg/L。 加氯量:

Q氯?0.001aQ?0.001?1.0?10416.7?10.42kg/h

按规范,储氯量为7-15d,取10d。

储氯量:G?10?24Q氯?2500.8kg/10d 3)加氯机:采用转子加氯机

型号:MJL-Ⅱ型(2-18kg/h) 两台 交替使用 3.3.6清水池 1)容积计算 清水池容积:

W?W1?W2?W3?W4????

式中 W―清水池的有效容积

W1―清水池的调节容积,本设计中调节系数取10%;

W2―清水池的消防贮水量;

W3―水厂的自用水量,本设计中取设计水量的5%;

W4―清水池的安全储量,按设计水量的0.5%计。

① W1?KtQ?10%?25?104?25000m3

② 查规范知,同一时间火灾次数为2,一次灭火用水量55L/s,则:

W2?2?2?55?3600/1000?792m3

③ W3?5%?5%?25?104?625m3 ④ 安全储量W4=清水池面积?最小水深

取清水池水深Hs?4.5m,最小水深Hmin?0.2m 清水池面积F?W1?W325000?625??5959.3m2

Hs?Hmin4.5?0.2W4?FHmin?5959.3?0.2?1191.9m3

清水池容积:

W?25000?792?625?1191.9?27609m3

2)清水池尺寸的确定

池型设置为矩形,池数2座,池深4.8m,最大水深4.5m,长65m,宽46m,最低水位0.2m,消防水位1.02m,并设置导流墙,墙间距4.6m。

3)消毒时间校核

消防容积:V?nLBH2?2?65?46?1.02?6099.6m3

.6/10416.7?0.59h 消防水力停留时间:T?V/Q?6099有效停留时间与水力停留时间比值:

t10/T?0.185ln(L/B)?0.044

?0.185ln(650/4.6)?0.044?0.872

有效接触时间:

t10?0.872T?0.514h?0.5h 满足规范要求

4)CT值

出水余氯控制在0.4mg/L,则:

CT?0.4?0.514?60?12.3(mg/L)?min

满足肠内病毒灭火率99.9%的要求

3.4水厂的总体设计

水厂总体布置主要是将水厂各项构筑物进行合理的组合和布置,以满足工艺流程、操作联系、生产管理和无聊运输方的要求。布置原则是流程合理、管理方便、节约用地、美化环境,并考虑日后留有发展的可能。

3.4.1工艺流程布置

水厂的工艺流程布置是水厂布置的基本任务,布置时应遵循以下原则: (1)流程力求最短,避免迂回重复,使净水过程中的水头损失最小。构筑物应尽量靠近,即沉淀池应尽量紧靠滤池,二级泵站尽量靠近清水池,但各构筑物之间应留出必要的施工和检修间距。

(2)构筑物布置应注意朝向和风向。净水构筑物一般无朝向要求,但滤池的操作廊、二级泵站、加药间、化验室、检修间、办公楼等则有朝向要求,尤其散发大量热量的二级泵房对朝向和通风的要求更应注意,布置时应使符合当地最佳方位,尽量接近南北向布置。

(3)考虑近远期协调。在流程布置时既要有近期的完整性,又要求有分期的协调性,布置时应避免近期占地过早过大。

常见的布置形式有直线型、折角型、回转型三种形式,本次设计当中采用直线型布置形式,这种形式从进水到出水为直线型,生产联络关系短,方便管理,有利于日后水厂扩建,适用于大中型水厂。

3.4.2水厂平面布置

水厂的平面布置时将各项生产和辅助设施进行组合布置,布置时应注意下列要求。

(1) 按照功能,分区集中;将工作上有直接联系的辅助设施,尽量予以靠

近,方便管理。

(2) 注意净水构筑物扩建时的衔接;净水构筑物一般可逐渐扩建,但二级

泵房、加药间,一级某些辅助设施不易分组过多,为此在平面布置时,应郑重考虑元气净水构筑物扩建后的整体性。

(3) 考虑物料运输、施工和消防要求:日常交通、物料运输和消防通道是

水厂道路设计的主要目的,也是水厂平面设计的主要组成。一般在蛀牙构筑物的附近必须有道路到达,为了满足消防要求和避免施工的影响,某些构筑物之间必须留有一定间距。

(4) 因地制宜和节约用地:水厂布置应避免点状分散,以致增加道路,多

用土地。

不同规模的水厂占地面积,由于具体条件不一,参差较大,根据《城市给水工程项目建设标准》规定,净水厂、泵站建设用地不应超过如下规定: 建设规模(万m/d) 5-10 10-30 30-50 3净水厂[m2/(m3?d)] 0.7-0.5 0.5-0.3 0.3-0.1 泵站m2/(m3?d) 0.25-0.2 0.2-0.1 0.1-0.03

净水厂设计计算说明书