福州市西区水厂一期扩建工程设计说明书

1自然条件

1.1地形、地质

福州市地处闽江下游福州盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约0.25Mpa;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,范围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为0.05~0.08MPa,地下水位高,一般在地面下0.5~2.0m。

1.2气象条件

福州市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。 (1)气温

年平均:19.6摄氏度

极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日) 极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日) (2)水量 年平均:1355.8mm 年平均降水天数:151.2天 24小时最大降水量:167.4mm 暴雨主要出现月份:5~9月 (3)霜冻 年无霜期326天 (4)风

常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。 平均风速:2.8m/s 极大风速:40.7m/s

基本风压:0.6KN/m2

台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。

(5)湿度

年平均相对湿度77% 最大相对湿度84% 最小相对湿度5% (6)蒸发量

年平均蒸发量 1451.1mm

1.3水文条件

闽江是福建省最大河流,水量充沛。闽江在淮安以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降0.15‰,枯水季水面宽150~200m。南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。闽江流域面积60992Km2,水系全长2959Km,流经36个县、市。根据竹歧水文站1936年至1980年统计资料:闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3,1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s,1971年8月30日最枯流量196m3/s,水口电站建成后,水库对洪峰调节作用不显著,最大下泄流量(坝下保证流量)为308m3/s。市区西端洪山桥最高水位8.441m、最低水位1.181m。

1.4地震发生情况

福州市区位于福建沿海长乐——诏安深大断裂带北段,为中等地震潜在震源区(M=6级),在未来100年内具有发生大于M=5.5级以上地震的危险性。在活动断裂带附近地段可能会局部放大地震效应,故在断裂带附近的建筑物除7度地震烈度抗震设防外,还应因地制宜采用有效的构造加强措施。

2城市概况

2.1城市经济发展情况

福州市市福建省省会,我国东南沿海重要的经贸中心之一,国家级历史文化名城,是国务院批准的沿海十四个开放城市之一。

福建市中心城范围包括江北的鼓台区、鼓山区、新店区和江南的金山区、建新区、盖山区、城门区、仓山区。1995年市区人口150.3万人,其中中心城区133万人,2000年规划人口166万,其中中心城区144万。

改革开放后,福州市城市建设和经济建设发展迅速,1996年以来福州市曾两次调整城市总体规划。为进一步加大改革力度,继续改善投资环境,加强和完善功能建设,使之成为具有坚实基础的全省政治、经济、科技、信息和文化中心。充分发挥侨乡和区位优势,大力发展外向型经济,建设全方位开放的现代化大都市。建设以高新技术为先导,第三产业发达,产业结构合理,具有高效益、高素质的经济格局。形成公共设施配套、基础设施完善、生态环境良性循环、适应对外开放大都市的需要。

福州市经济发展计划确定,2000年全市城乡人均各项主要指标水平达到国内先进城市水平,人均国民生产总值比1990年翻两翻多,即国民生产总值达到700亿元(1990年不变价)。1995年中心城GNP达到195.34亿元,人均GNP为14687元。

2.2 城市用水资料

福州市中心城现有六座水厂,实行联网供水,水源均取自闽江,设计供水能力共为74.0万m3/d。其中江北总供水量为60.5万m3/d,江南总供水量为14.0万m3/d。1997年最高日用水量为84.12万m3/d,平均日用水量74.84万m3/d,日变化系数为1.12。

现规划建设西区水厂一期扩建工程,设计水量为25万m3/d。水厂出水水压为40~55m,以缓解城市的高峰用水量。

3工程方案设计及计算

3.1设计依据依据的规范规程

室外给水设计规范(GB50013-2006)

城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准(GJJ41-91) 生活饮用水水源水质标准(CJ3020-1993) 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)

给水排水设计手册 第3册 城镇给水(第二版) 给水排水制图标准(GB/T50106-2001) 给水排水设计基本术语标准(GBJ125-89)

3.2工艺设计流程的选择

水厂的工艺流程采用:原水→混合→絮凝池→沉淀池→过滤池→清水池,在

混合之前投加絮凝剂;在清水池之前投加消毒剂。工艺流程图如图1。

图1 工艺流程图

3.3各处理构筑物设计计算

3.3.1药剂投配与混合设施

混凝剂选用固体硫酸铝混凝剂,设置溶解池与溶液池(2个),并采用压缩空气搅拌调制药剂。 1)溶液池容积

uQW1?

417bn取混凝剂最大投加量u?20mg/L,药液浓度b?15%,混凝剂每日配制次数n?2,水厂设计流量Q?25万m3/d?1041带入数.6.7m3/h?2.89m3/s。据计算得溶液池容积W1?16.7m3

按规范,溶液池设置2个,交替使用,每个容积都为16.7m3,形状采用

矩形,尺寸为:长?宽?高?5m?5m?1m。其中超高为0.2m。 2)溶解池容积

W2?0.3W1?0.3?16.7?5.0m3

溶解池设置1个,形状采用矩形,尺寸为:长?宽?高?2.5m?2m?1.2m,

其中超高为0.2m。 3)搅拌空气量

根据规范,溶解池空气供给强度为8?10L/(s?m2),取10L/(s?m2);溶液池空气供给强度为3?5L/(s?m2),取5L/(s?m2)。 溶液池需要的空气量

Q1?nFq?2?(5?5)?5?250L/(s?m2)

溶解池需要的空气量

Q2?nFq?1?(2.5?2)?10?50L/(s?m2)

需要空气总量

Q0?Q1?Q2?300L/(s?m2)

根据规范,空去管流速为10?15m/s,取12m/s。 4)投加方式

由于水射器投加法使用方便、设备简单、工作可靠,适用于大中型水厂药剂的投加,所以本次设计采用水射器投加方式,进水压力为

2.4516?105Pa。示意图见图2。

图2 水射器投药系统图

5)混合方式

管式静态混合器设备简单,维护管理方便;不需土建构筑我;不需外加动力设备;混合效果好,适用于各种规模的水厂,所以本次设计混合方式采用管式静态混合器。 6)药库与加药间

布置方式:采用加药间与药库合并布置,按规范,药剂存储期为15-30天,取30天。

净水厂设计计算说明书