4.2 材料性能

4. 2. 1 系统组成材料性能型式检验应每年进行1次。

4. 2. 2 复合材料保温板表面应平整,无裂缝,无掉角缺棱;板的外观尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。

表4. 2. 2 复合材料保温板常用规格尺寸和外观尺寸偏差

项目 长度 宽度 厚度 对角线 边直度 翘曲度 规格尺寸(mm) 300、400、500、600 300、400、500、600 符合设计要求 / / / 尺寸允许偏差(mm) ±2.0 ±2.0 不得出现负偏差、正偏差不得超过2.0 ≤3.0 ≤1mm/m ≤4mm/m 试验方法 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用1m垂直检查尺 用1m靠尺和塞尺 注:其它规格尺寸由供需双方确定,尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。

4. 2. 3 复合材料保温板的性能指标应符合表4.2.3的要求

表4. 2. 3 复合材料保温板的性能指标

项目 干密度 导热系数 抗压强度 抗拉强度 吸水率(V/V) 干燥收缩值 软化系数 单位 kg/m3 W/(m2k) MPa MPa % mm/m - 性能指标 ≤350 ≤0.07 ≥0.40 ≥0.15 ≤10.0 ≤0.80 ≥0.80 试验方法 GB/T 5486 GB/T 10294 GB/T 5486 JGJ144 GB/T8810 GB/T 11969 快速法 JGJ51 6

燃烧性能 - 不低于A2级 GB8624-2006 4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标应符合表4.2.4的要求。

表4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标

项目 与水泥砂浆拉伸粘结强度/MPa 与复合材料保温板拉伸粘结强度/MPa 可操作时间/h 原强度 耐水 原强度 耐水 性能指标 ≥0.60 ≥0.40 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≥0.10和保温板破坏 1.5~4.0 JG 149 试验方法

4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标应符合表4.2.5的要求。

表4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标

项目 与保温板拉伸粘结 强度/MPa 柔韧性 原强度 耐水 压折比 性能指标 ≥0.10和保温板破坏 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≤3.0 1.5~4.0 JG 149 JG 149 试验方法 可操作时间/h 4. 2. 6 界面砂浆的性能指标应符合表4.2.6的要求。

表4. 2. 6 界面砂浆性能指标

项 目 原强度 拉伸粘结强度/MPa 耐水 耐冻融 性能指标 ≥0.70 ≥0.50 ≥0.50 JC/T 547-2005第7.5条 试验方法 7

4. 2. 7 耐碱玻纤网布的性能指标应符合表4.2.7的要求。

表4. 2. 7 耐碱玻纤网布性能指标

项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 单位面积质量,g/m2 4-6 ≥160 ≥1200 ≥75 ≤4 14.5±0.8 6.0±0.5 ≥19.2 ≥13.7 ≥16.0 GB/T 9914.3 GB/T 9914.3 GB/T 7689.5 GB/T 20102 GB/T 7689.5 拉伸断裂强力,N/50mm 耐碱拉伸断裂强力保留率,% 断裂伸长率,% 氧化锆 氧化钛 含量 ZrO2含量,% TrO2含量,% 或ZrO2 和TrO2含量,% 同时ZrO2含量,% 或ZrO2含量,% JC/T841

4. 2. 8 锚栓

锚栓的性能指标应符合表4.2.8的要求。金属螺钉应采用不锈钢材料或经表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘(直径不小于60mm)的塑料膨胀管应采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯材料制成,且不得使用回收的再生材料。其性能指标应符合表4.2.8的要求。

表4. 2. 8 锚栓的性能指标

性能指标 项目 C25及以上混凝土 单个锚栓抗拉承载力标准值/kN ≥0.80 加气混凝土 ≥0.30 砖砌体 ≥0.50 JG149 试验方法 8

4. 2. 9 热镀锌钢丝网

钢网的性能指标应符合表4.2.9的要求。

表4.2.9 钢网的主要性能指标 项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 12.7312.7 丝径,mm 0.9±0.04 焊点抗拉力,N >65 QB/T3897 热镀锌质量,g/m2 ≥122

9

5 设 计

5.1 系统基本构造

5. 1. 1 本系统外墙外保温工程的饰面层宜采用涂料、饰面砂浆等柔性轻质材料,采用面砖饰面时系统做法应满足《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》(苏建科〔2008〕295号)中的要求。基本构造应符合表5.1.1的要求。

表5. 1. 1-1 外墙外保温系统基本构造

保温系统构造 饰面材料 基层 界面层 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 混凝界面砂土墙浆(设计涂料 及各需要时种砌使用) 体墙 防水砂抹面砂柔性耐浆(设浆+网粘结砂水腻子+计需要保温板 布(钢浆 涂料(面时使网)+砖) 用) 锚固件 构造示意图

表5. 1. 1-2 非透明幕墙保温系统构造

保温系统构造 饰面材料 基层 界面层 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 混凝界面砂土墙浆(设计涂料 及各需要时种砌使用) 体墙 防水砂浆(设计需要时使用) 石材、铝板等+幕墙龙骨(主龙骨、副龙骨) 构造示意图 抹面砂粘结 浆+网保温板 砂浆 布+锚固件

10

JGT045-2011

4.2材料性能4.2.1系统组成材料性能型式检验应每年进行1次。4.2.2复合材料保温板表面应平整,无裂缝,无掉角缺棱;板的外观尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。表4.2.2复合材料保温板常用规格尺寸和外观尺寸偏差项目长度宽度厚度对角线边直度翘曲度规格尺寸(mm)3