安全施工方案 其停止作业; 3.组织安全教育培训活动,开展安全思想意识和安全技术知识教育。 4.确保现场临时用电的安全、负责各种大型机械设备的接地。 质检部 1.负责对进场设备、防护用品的检查。 1.选择安全保障能力符合的分包; 2.在分包合同中,明确职业健康的有关规定; 商务部 3.在项目编审预算、编制资金计划及资金准备时,充分考虑安全设施、防护用品的投入。 负责所包工程施工过程中,《安全施工方案》有关要求把关,配置有设施、分包负责人 实施、防护用品,依法用工及过程控制。 班组长 负责班前教育,严格按照规定佩戴个人防护用品 第五章 施工安全措施
5.1 安全管理措施
1、安全生产责任制:建立以项目经理为首的安全保证体系,执行国家《建筑安装工程安全技术规程》及省、市有关法规、条例、标准等;建立、健全各级安全生产责任制与专业班组签定经济承包合同的同时,必须签订安全生产协议书,明确安全指标及奖罚办法。
2、安全教育:树立“安全第一”的良好风尚,新职工进场必须进行全面系统的“三级安全教育”,即公司、项目经理部、班组的教育,建立教育记录档案。
3、安全技术交底:每一分部分项工程均需安全技术交底,坚决做到交任务必须交安全,被交底人以书面形式接受交底。
4、持证上岗:特种作业人员必须持证上岗,上岗证按规定交审,不得超期使用。
5.2 施工用电
1、施工现场用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑工程施工现场供电安全规范》。
2、现场用电由专人管理,施工前由电气安全负责人编制临时用电组织设计及对电工、机械工等进行用电安全技术交底。
3、架空供电线路采用“三相五线制”,电杆应装设横担和绝缘子,拉力绝缘子距地
3
安全施工方案
面不得小于2.5m。
4、室内供电线路安装高度民主不得小于2.5m,户外架空线离地面4m以上。 5、现场配电必须执行“一机一闸一漏”的规定。配电箱应有门、锁,箱内开关电器完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。
6、现场照明采用220V电压,单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 7、移动式用电设备专人管理,操作者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,严禁电缆浸水。
5.3吊篮安拆及使用
5.3.1 安装拆除措施
1、根据现场作业面的实际情况,吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用吊车分别运到安装处,将篮体部分搬运至安装面上。
2、吊篮及配重上运前,必须组织人员对屋面结构进行检查或入户调查期间向顶层住户询问,若发现屋面存在明显承载力不足的情况,不得将吊篮及配重上运,需采取其他措施。吊篮架体及配重上运过程严禁集中堆载。
3、支架安装程序:将现有屋面进行适当的保护后,先组装吊杆,然后将吊杆穿入前后支架的方钢管内,接着将上支架及加强钢丝绳安装到位,再将承重钢丝绳伸出墙面投放下去。最后,将支架定位并安放配重块到后支架上。(架体不得直接置于防水之上,必须铺设木脚手板。)
简图如下:
4、篮体安装程序:先组装篮底 、篮片,再安装篮端头、提升机和安全锁,最后安装上限位极限开关。
5、检验:吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。
4
安全施工方案
6、试车:上述工作确认之后,电缆接二次电控箱,接工地提供的总电源。先做点动实验,再将钢丝绳安装到提升机和安全锁内,上下运动吊篮3次,升高高度约为2米。最后再次检查各连接点的安装情况。
7、验收:吊篮安装完毕后,经安全部门验收合格后交付使用。
8、移位:将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳和配重用起吊吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体;
9、拆除:吊篮的拆除和安装方法一致,程序相反,不再赘述。 注意:
在吊篮安装完毕使用以前,必须垂下一根或两根独立的安全绳(安全绳固定在建筑物体上),在安全绳上安装一个自锁器,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。一根安全绳只允许系一个安全带。
吊篮安装时,必须由吊篮专业厂家派人进行指导安装。 5.3.2 使用安全措施
有关施工安全技术、现场操作安全措施,劳动保护及安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范、规程、规定为准,并严格执行。另应注意遵守如下事项:
1、电源必须可靠接地、符合相关规程、规定为准,并严格执行。
2、吊篮使用前,必须提前清除屋檐等部位松散结构,防止误伤施工人员以及居民。 3、平台内操作人必须系扣安全带。
4、现场使用中距离整机要与高压电线有一定的安全距离。若无法躲避高压线,施工期间必须停电,且需对高压线路采取套PVC管的临时措施,通电前对保护临时管进行拆除。
5、平台载重不许超过额定载荷(包括人体重量),正常施工时,吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%,平台内载荷分布应均衡,物品捆牢。
6、当平台出现倾斜时应及时调整保持水平,其两边相差不超过10cm。 7、平台正常使用时,严禁使用电机制动器及安全手刹车,以免引起事故。 8、平台悬挂在空中时严禁拆卸。
9、当上限位器具报警动作后,平台自动停止运行,这时应将平台降低,使限位开关脱离限位板。
10、吊篮在雷雨、下雪、结冻、雾天和五级以上大风等恶劣气候条件下及酸碱液体、气体环境中禁止使用。
5
安全施工方案
11、安全钢丝绳不得弯曲,不得有污物,不得接触油类,严禁砂浆、杂物进入安全锁内,工作钢丝绳不得有砂浆、杂物,如发现钢丝绳开裂,乱丝、变形必须更换。
12、安全锁锁紧钢丝绳时,安全钢丝绳在受力情况下,严禁强制开锁,应将平台提升,在安全钢丝绳不受力时自动打开安全锁。
13、提升机如发生异常噪声应停止使用,提升机使用齿轮油润滑(冬季用20#,夏季用30#),正常使用6—12个月更换一次润滑油。
14、使用吊篮电控箱电源的其它电动工具,额定电压不得大于220V,总功率不得超过3kW,并有可靠的接地,接零保护。
15、吊篮使用结束后,将提升机、电控箱、安全锁用防水物品包扎,防止雨水渗入。 5.3.3 安全监督措施
1、电动吊篮在使用过程中,严禁空中无保障时上下人员及物料,以防坠人、坠物。 2、严禁酒后操作吊篮。
3、严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。
4、不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具。 5、操作人员必须带好安全帽,系牢安全带。
6、安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自锁器上。 7、五级(含五级)以上大风不得使用吊篮。 8、雨天严禁使用吊篮。
9、吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查。
10、一旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后才可以继续使用。
11、作业结束后,吊篮必须着地放平,并切断电源,锁好电气控制箱。 12、不准光脚、穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上岗。 13、吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护。 14、吊篮未着地不允许进行位置移动。 15、吊篮严禁集中堆载、偏载、超载。
16、配重块必须均匀码放并固定,以保证负载平衡。 17、吊篮的安装、升降、拆除、维修必须由专人进行。
18、吊蓝悬挂机构的左右移动是通过前支座底部的滑轮固定,吊蓝悬挂机构的前后是
6
安全施工方案
不会移动的;吊蓝悬挂机构固定形式是通过在后支座处加配重铁固定,配重块必须均匀码放并固定,以保证负载平衡。
19、在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,在安全绳上安装一个自锁器,施工人员在施工中进出吊蓝时必须先将安全带挂在安全绳上的自锁器上,才可以进出吊蓝。
20、吊蓝施工时,须在施工下部设置警戒区域,并配备专门的安全员进行巡检。在特殊的情况下,马上及时汇报处理解决。
21、材料在空中进出时,首先要将吊篮固定在主体结构上,固定点不少于两点,然后再将材料运输到吊蓝内。
22、保温施工期间,必须采用成品挂篮成放保温材料,严禁用密目网兜底等做法成放保温材料。
5.3.4 季节性施工措施
1、在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。
2、电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。
3、吊篮在雷雨、下雪、结冻、雾天和五级以上大风等恶劣气候条件下及酸碱液体、气体环境中禁止使用。
7