通力电梯 --KDM参数表
此表文件号必须与用户界面6_0菜单中的数值一致 菜单 单位 范围 默认值 备注
参数设定的文件识别号(=本表格) P系数(速度控制器的比例系数) 加速度 额定速度 额定载重 曳引轮直径 曳引比 平衡系数 轿厢和钢丝绳重量 待机模式 6_0 6_1 6_2 6_3 6_4 6_6 6_7 6_10 6_11 6_12 m/s2 m/s kg mm % kg min 1.0…30.0 0.3…1.20 0.40…7.00 400…5000 100…1000 1,2,4,6 0.00…65.00 400…9000 0…1 6314 5.0 0.6 1.60 1000 480 2 50.00 1000 1 只读参数 只有当6_10是0时使用
检修速度(检修和RDF运行时的速度) I系数(速度控制器的积分时间) 减速度 启动力矩比例 钢丝绳延伸补偿 KTW/Q系数 钢丝绳重量 轿厢随行电缆重量 停车前末段爬行距离 抱闸测试(0=不允许,1=允许,2=每3-10分钟,3=每3-10分钟带有诊断报告) 测速故障计数(0=不使用) 速度反馈滤波时间 启动延时(抱闸打开到速度输出) 加加速度(在正常运行的加速段) ADO速度(提前开门速度) 停止延时(抱闸闭合到力矩为零) 6_31 6_32 6_33 6_37 6_39 6_43 ms s m/s3 m/s s 0…10 0…80 0.05…2.00 0.10…2.40 0.20…0.70 0.10…1.00 3 30 0.25 calc 0.50 0.60 当6_2改变时计算 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_30 m/s s m/s mm kg/m Kg/m mm 0.1…0.5 0.05…2.00 0.25…5.60 0.50…1.50 0.4…16.0 -2.0…7.0 0.00…5.00 0…400 0…3 0.3 0.25 1.20 1.00 0.0 4.0 0.0 0.00 80 1 也是井道自学习的速度 25-80%的额定速度 抱闸关闭延迟 满速加加速度 提前距离(附加的减速距离,短层距运行时有效) 启动角度标识比率 角度标识模式 6_51 6_52 6_53 6_58 6_59 s m/s3 mm % 0.00…1.00 0.10…2.40 0…300 50…100 2,3 0 calc 80 85 3 最大值是6_37的设定值 最小值是6_28的设定值 马达类型 抱闸控制类型 0=双抱闸 1=双抱闸带维持电压 2=单抱闸(仅NA适用) 1 内部资料 不得外传 通力电梯有限公司 01/2015
现场质量&技术支持部
6_60 6_61 2.22…99.00 0,1,2,(3),4,5,6 0.00 1 设置时6_95要设为0 通力电梯 --KDM参数表
3=BCX(自动检测) 4=KDHBCM双抱闸 5= KDHBCM主抱闸(仅NA)或单抱闸 6=BCB25主抱闸带有维持电压(仅NA) 齿轮传动比 马达每转脉冲数 编码器类型及极性 1,-1=轴 2,-2=摩擦(曳引轮上) PWM开关频率 马达温度限值 马达超载满速时电流(0=不使用) 马达超载时加速电流(0=不使用) 马达热保护类型 0=PTC/NTC 1=Clickson (断开动作,用于PTC输入:XT1端子1,2) 2=Clickson (关闭动作,用于PTC输入:XT1端子1,2) 10…190=VACON 软件热模式(显示分钟) 6_66 6_67 6_68 6_69 6_70 kHz oC A A - 3.0…10.0 90…140 10.0…200.0 10.0…300.0 0…190 5.5 100 0.0 0.0 6_63 6_64 6_65 1.00…3.99 500…30000 -2, …,2 1.00 0 2 改变正负号意味着改变编码器极性 只有当NTC传感器时使用 MX马达设置为0
电梯测试 1=曳引测试 上方向 2=曳引测试 下方向 3=对重缓冲器测试 4=轿厢缓冲器测试 6=上部NTS测试 7=下部NTS测试 8=125%测试(US) 9=取消动态制动 11=增强力矩释放安全钳 21=抱闸1测试 22=抱闸2测试 称重调试(-1=清除设置,-2=比例修正,-3=恢复设置) 实时监控选择 EZO和虚拟楼层设置(0.01=清除设置) 注:所有测试一次有效。 6_75 6_76 1…207 0.00…99.00 1 1.00 看附录A 6_74 % -3…120 0 6_72 1…22 0 马达源电压E 马达额定电流 马达定子额定频率 6_80 6_81 6_82 V A Hz 80…450 5.0…100.0 1.0…400.0 0 0.0 0.0 2 内部资料 不得外传 通力电梯有限公司 01/2015
现场质量&技术支持部
通力电梯 --KDM参数表
马达转子额定转速 马达额定输出功率 马达功率因数 马达极对数 抱闸打开电压 抱闸维持电压 6_83 6_84 6_85 6_86 6_90 6_91 RPM KW V V 10…2000 0.0…50.0 0.30…1.00 0…100 80…204 80…204 0.0 0.0 0.85 0 200 115 参数锁定 (0=打开,1=锁住,2=打开维修参数) 软件版本 6_97 只读参数 1)xx.xx=DCBG软件版本 2)1xx.xxxx=KR软件版本. 默认参数 1=重置DCBG默认参数 2=清除NTS自学习数据 3=重置KR默认参数 4=装载KR软件 5=装载DCBG软件 6=重置KR风扇寿命计数 保存参数 6_99 0,1 0 6_98 0,1,2,3,4,5,6 0 参数6_95需要设置为0. 重置KR风扇寿命计数,6_95需要设置为2 6_95 0,1,2 1 关电和参数保存后锁住 附录A
实时显示的信号(6_75选择) 速度和位置: 1 编码器速度 5 电梯位置 7 到下一层的距离 8 NTS开关状态 m/s m m 上行正值,下行负值 在底层时显示0.00m 2=上部开关动作 0=井道中间 1=下部开关动作 3=故障:上下开关同时动作 9 电梯位置漂移 10 启动精确度 m m 比较电梯轿厢与马达转动的累积漂移 正数值表示太高的启动扭矩 负数值表示太低的启动扭矩 14 井道中点 15 井道信号 m - 0:在中点之下,1:在中点之上 每个点表示一个信号从XL1界面去到驱动。 1=信号动作,0=信号没有动作 第1个点 (61N) 单位 备注 3 内部资料 不得外传 通力电梯有限公司 01/2015
现场质量&技术支持部
通力电梯 --KDM参数表
第2个点 (61U) 第3个点 (77S) 第4个点 (77N) 第5个点 (77U) 驱动控制 20 参考速度 23 马达力矩 25 马达电流 27 KTW/Q估值 29 马达编码器的脉冲数 30 马达平均电流 31 马达功率 33驱动输出频率 34 SLIP频率 35 抱闸打开时间(仅KDHBCM) 温度 40 变频器温度 45 马达温度 监控/计时 62 上电时间 63 关电计次 65 LWD输入值 70 KR软件装载进行中 71 驱动风扇寿命计数 附加信号监控 110 DC侧电压 111 马达电压 134 Resolver角度 203 速度误差 204 估算PMSM源电压 205 线电流 206 整体的绝对速度误差 207 累积的绝对速度控制器工作 208 力矩前馈参考值 209 速度控制器力矩参考值 V V o m/s V A - - h - Ma % 天 关电的次数 oC oC NTC时适用 m/s A - PPR A KW HZ HZ ms 负值意为马达在发电机状态 马达转一圈的脉冲数 负值意为马达在发电机状态 负值意为马达在发电机状态 仅用于异步马达 0为KDHBCM以外的制动模块。每次停车时复位。 4 内部资料 不得外传 通力电梯有限公司 01/2015
现场质量&技术支持部