给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008
附录C 注水法试验
C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量;
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:
式中:q——实测渗水量(L/min·km) W——恒压时间内补入管道的水量(L) T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L——试验管段的长度(m)。
q实测渗水量[L试验管长/min·m]=W补水量/T实测时间×L试验管长
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
表C.0.3 注水法试验记录表
工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 工作压力(MPa) 管材种类 试验压力(MPa)
试验日期 接口种类 年 月 日 试验段长度(m) 1000 15min降压值(MPa) 允许渗水量[L/(min·km] 达到试验恒压时间内恒压结束恒压时间T次数 压力的时补入的水量实测渗水量q[L/(min·m)] 时间t2 (min) 间t1 W(L) 渗水量测定记录 1 2 3 4 5 8:00 10:25 145 200 200 /[(120+25)·1000] =0.00138 折合平均实测渗水量[L/(min·km)] 外观 评语 施工单位: 试验负责人: 监理单位: 设计单位: 使用单位: 记录员:
条文说明
附录C 注水法试验
本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。
无压管道闭水试验
根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的强
制规定
必须经严密性试验合格后方可投入运行。” 一、试验准备 闭水试验应编制闭水试验方案1、基本情况
管材名称、型号、规格、直径
型号、尺寸 2、管道两端堵头的设计 3、进水、排水、排气孔等设计 4、计时 5、井距之间分隔分段 6、参加试验人员组成 7、观测与记录 8、安全保障措施。 二、试验管段必须具备的规定 1、管道与检查井、雨水井外观质量已经验收合格 2、管道与沟槽及井周均未回填土 三、试验方法 1、封堵管道两端
孔。如果是顶管施工
位于管底以下。 2、试验段管道加水浸泡24小时
3、试验段管道设计水头不超过管顶内壁时
计水头加2m计。 4、试验段管道设计水头超过管顶内壁时
2m计。 5、计算出的试验水头小于10m
应以上游检查井口口高度为准。
6、试验水头达到规定水头时开始计时
不断的向试验段管内补水
7、渗水量观测时间不得小于30min8、实测渗水量计算公式
q实测渗水量[L试验管长/min·m
60min为宜。
]=W补水量/T实测时间×L试验管长
9、观测完毕后
主体的参试人员签字。