好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

光伏场区电缆敷设施工方案剖析 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1、工程概况和特点 ........................................................... 2 1.1工程简述 ................................................................. 2 1.2 工程特点 ................................................................ 2 1.3工程规模 ................................................................. 2 2、编制依据 ................................................................. 2 3、主要工程量 ............................................................... 2 4、开工前准备计划 ........................................................... 3 5、 施工方法和质量要求 ...................................................... 3 6、电缆敷设及二次接线 ....................................................... 5 7、危险源分析及针对措施 ..................................................... 6 8、安全文明施工 ............................................................. 8

1、工程概况和特点

1.1工程简述

本工程位陕西省定边县境内,距离梁圈镇6公里,站总装机容量为100MWp,全站

共100个发电单元。光伏电池组件采用250Wp、255Wp和260wp多晶硅组件,核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、就地箱式变电站构成。

100MWp光伏项目包含 30MWp组串式单元方阵,70MWp集中式单元方阵。 1.2 工程特点

(1)本工程计划于2015年初建成投运。配有箱式变压器,利用集电线路将电能送至110KV升压站。

(2)建设场址:场址属榆林市定边县境内,场地内地形平坦,地貌形态简单,地势开阔,地形起伏不大。

(3)环境条件:地表植物稀少,生态十分脆弱,属温带大陆性气候,气候差异很大,表现为四季分明,夏季短促、冬季漫长(持续五个月)昼夜温差大的特点。 1.3工程规模 1000MW光伏发电

2、编制依据

2.1定边昂立科技100WMp光伏并网发电项目电气安装图纸 2.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.8-2002 2.3《电气装置安装工程盘柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-2006; 2.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—2006 2.5国家经济贸易委员会《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01

3、主要工程量

序 1 2 3 4 名称 电力电缆 电力电缆 电力电缆 电力电缆 型号 ZR-YJVR-0.6/1KV 1X4mm2 ZR-YJHLVR-0.6/1KV 3X16mm2 ZR-YJHLVR-0.6/1KV 3X120mm2 ZR-YJHLVR-0.6/1KV 3X150mm2 单位 米 米 米 米 数量 135759 13140 1134 2434 备注 5 电力电缆 ZR-YJHLVR-0.6/1KV 3X185mm2 米 10104 4、开工前准备计划

4.1人员准备计划

电缆敷设:技术负责人2名,安装工8名,辅助工15名。

电缆接线:技术负责人2名,安装共8名,试验工2名,辅助工:8名。 4.2工机具准备计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 万用表 压线钳 尖嘴钳 剥线钳 20cm十字螺丝刀 15cm十字螺丝刀 30cm十字螺丝刀 10cm十字螺丝刀 数量 2 1 12 10 4 14 2 12 单位 个 套 把 把 把 把 把 把 备注 5、施工方法和质量要求

5.1电缆出库

5.1.1电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。

5.1.2电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。

5.1.3电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。

5.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件

5.2.1电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 5.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件

5.3.1电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 5.3.2技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。

5.3.3 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 5.4 电缆的电气绝缘已检查

5.4.1测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s的绝缘电阻值。电阻值有以下要求: 1)电压为1kv的聚乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。

2)大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材、对讲机、半导体喊话器等。 3)针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力颁图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 5.5电缆敷设方法

(1)电缆从墙外引入,将写好的电缆编号交专人负责贴压电缆首末端。

(2)在电缆支架上电缆开始敷设时,指挥者应用对讲机通知负责电工及全体人员注意开始敷设了,用口哨或手机指挥出一个有节奏的电缆行进状态。

(3)支架上敷设电缆,每段的负责电工随时要检查电缆是否有划伤的情况,若出现问题,立即停止敷设,找出原因,排除障碍方可继续敷设。

(4)支架上敷设电缆,由于首尾不能相见,故指挥者与每处的负责电工要加强信息通报,出现裕度太大的地方,指挥者要通知后边暂停,待正常后再全线同时拉电缆。 (5)电缆到位后,指挥者及时通知延线人员开始从现场一侧逐段整理电缆,绑扎整齐,拐弯处、夹层内等处装设标志牌。待支架上全部整理完毕后,电缆盘处的负责人方可根据配电柜一侧需要的长度,截断电缆,电缆两端应包扎密封,以防进潮气、水。 (6)电缆敷设时登记每盘分盘量,并做好电缆敷设记录。

6、电缆敷设及二次接线

6.1 电缆敷设

6.1.1电缆敷设施工方案

(1)动力电缆、控制电缆采用粘胶带包缠工艺;动力电缆采用专用液压压线钳压接接线鼻子;控制电缆、计算机电缆如为多股芯线,根据接线端子情况选择相应的压线钳及接线端子压接,如为单股芯线,则可直接压接;动力电缆相色标识采用包缠不同相色带形式,控制电缆相色标识可使用购买的芯线号头成品;电缆试验、对线合格后,对各电缆进行一一对应接线,电缆外护层及屏蔽层按要求进行接地。

(2)尽可能做到动力电缆和控制电缆无中间接头;如不得己有中间接头时,要将接头处拉出,使其离开其它平行电缆,在其接头范围内加装一定强度捆紧;对接头的位置等要做好标识、记录,并会同监理方对其进行验收,有关资料也要移交。 (3)在电缆做头之前的电缆运输、存放、敷设时,确保所有的电缆头始终用塑料薄膜及密封带密封,对敷设时切出的新电缆头要及时密封。

(4)电缆固定:垂直敷设或超过45o倾斜角敷设的电缆每隔2米处固定。水平敷设的电缆在首末两端及拐弯处,电缆中间接头的两端处固定,当对电缆间距有要求时,每隔5—10米处固定。电缆敷设完毕后应及时清理现场,有盖板的地方及时盖好盖板。 6.1.2电缆二次接线 (1)施工准备:

屏己固定好,相关的电缆敷设完毕;熟悉图纸及屏实际状况,制定每块屏电缆的上盘整理及二次接线计划,统一制作电缆标志牌、二次接线号头。每一块屏均设专人负责电缆的上盘整理及二次接线,在每块屏内,张贴上本屏的电缆上盘整理、接线、检查、验收专责人名卡。 (2)电缆上盘整理:

首先在支架与屏之间的过渡支架土建以安装完毕,然后将每根电缆逐一进盘、排列、绑扎、固定;电缆上盘的弯度、弧度应一致,排列整齐,尽量避免交叉。 (3)电缆头制作:

电缆进盘后才能切剥做头,用专用卡卡紧,高度一致,固定牢固;切剥后用橡胶带包缠密实紧固,同一盘内应一致,美观整齐。剥出的芯线绑扎成束并在盘内横平竖直地沿走向固定,随时将到位的芯线分出。 (4)电缆头排列