一、工程概况:

6#楼外墙外保温工程方案

西安市火车站改造安置楼6#住宅楼位于西安市浐灞生态区华清东路。地下一层,地上26层和34层(东、西单元),总建筑面积24978平米,层高米,总高米,建筑造型高度米。7#楼总建筑面积39100平米,层高米,总高米。外饰面五层至26层为涂料饰面;一至四层为仿石材饰面;商业立面为石材饰面。主楼采用80厚岩棉板,商业部分采用115厚岩棉板。

本工程采用粘钉方式将岩棉板固定在墙体的外表面,聚合物砂浆作保护层,以耐碱玻纤网格布增强,外饰面五至三十四层为涂料饰面;一至四层为仿石材涂料饰面。 二、编制依据:

西安市火车站改造安置楼6#住宅楼施工图纸。 国标一-外墙外保温建筑构造 10J121 <<外墙外保温工程技术规程>>JGJ144-2004;

陕西省工程建设标准“岩棉板外墙外保温系统应用技术规范” DBJ61/T75-2013. 陕西09J01建筑用料及做法。 三、基本构造

1、 基 层:砼剪力墙、砖墙

2、 找平层(填充墙):1:3水泥砂浆 3、 粘结层:专用聚合物粘结砂浆 4、 保温层:70厚岩棉保温材料

5、 锚固件:工程塑料膨胀钉加自攻螺丝。 6、 保护层:聚合物砂浆,玻璃纤维网格布 7、 外饰面:涂料 四、设计方案 1、设计要求 (1)功能要求

根据陕西地区的气候特点、该工程所处的具体位置和功能要求,涂装完成以后应具备以下功能:

1)表面平整,无龟裂纹产生。

2)具有防水防渗作用。 3)具有一定的保洁性。 4)达到设计要求的保温效果。 5)达到设计要求的装饰效果。 (2)方案设计依据

西安市火车站改造安置楼6#住宅楼施工图纸。 <<外墙外保温建筑构造>>10J121;

<<外墙外保温工程技术规程>>JGJ144-2004;

陕西省工程建设标准“岩棉板外墙外保温系统应用技术规范” DBJ61/T75-2013. 陕西09J01建筑用料及做法。 五、施工程序 1、 施工要求:

1) 施工温度不应低于5C,而且施工完成后,24小时内气温高于5C。夏季高温 时不宜在强光下施工。

2) 风力达5级以上或雨天禁止作业。

3) 找平层施工前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 4) 找平层用1:3水泥基找平砂浆。 5) 窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 6) 避免雨水冲刷; 2、 基层处理和安装角钢托架:

1) 做外墙保温系统的砖墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,

其平整度≤4mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。 2) 基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。

3) 墙外的水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口线或其它预留洞口,应按设计

图纸或施工验收规范要求提前施工。

4) 水平构件(挑檐、窗台板、女儿墙盖顶板)均须挑出墙面一定距离(此距离=外

保温体系的厚度+5cm滴水)。铁构件还需作防锈处理。

o

o

5)大立面每9米设一道L63X63角钢托架,角钢托架应耐锈蚀(用镀锌角钢),角钢一面每间隔米钻直径10MM孔,用于与墙体固定上螺杆。 基层墙体的预处理表(在粘贴岩棉板之前)

基层墙体的缺陷 潮湿 有粉尘或污迹 表层起鼓,爆皮 有霉斑或青苔 斑或青苔表面, 砂浆残块 表面呈烧结状 有油斑 表面过光滑 打掉 用机械法清除 先后用洗涤剂溶液和自来水清洗? 打毛 措施 找出原因,切断潮源,等待全干 清扫或用蒸汽喷枪清洁 清扫或用蒸汽喷枪清洁 清扫后用处理有霉 抹灰层风化,没有承载能力 用机械法清除之 抹灰层断裂,不连续 抹灰层起灰 涂料层起灰 涂料层起皮 表面吸水性过强 表面起砂 打掉空穴,用水泥砂浆修补 清扫,刷底涂 清扫,刷底涂 用外墙清除剂清除之,再用蒸汽喷枪清洁 清扫并刷底涂(调节表面吸水性) 清扫并刷底涂(加固) 表面不平整度大于1 cm/m 用石灰水泥砂浆找平(硬化时间至少14天) 3、 施工工序

基层处理(防水砂浆)与验收→吊垂直、弹控制线→安装角钢托架→岩棉板做板面处理→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→抹第一遍抹面胶浆→铺设增强型耐碱玻纤网→安装固定件→抹第二遍抹面胶浆(1遍)→铺设普通型耐碱玻纤网→抹面层抹面胶浆→保温系统验收→饰面层施工 4、施工流程图:

材料准备 调配粘结砂浆 基层处理、首层托架 弹线、基层翻包网 工具准备

粘贴保温板 嵌缝处理 特殊部位处理 抹第一遍抹面胶浆 铺贴网格布,安装锚栓 抹第二遍抹面胶浆,铺贴网格布格布,抹面层抹面胶浆

验收,饰面层 岩棉保温系统构造 六、施工方法

(一) 一般性要求

o

1.施工环境、基底及使用的材料的温度不应低于+5C。 ? 岩棉板应堆放。岩棉板堆放应注意防雨防潮 ? 施工期间更应注意对裸露的岩棉板面作防雨保护

2.不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。

3.应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,特别是避免雨水的冲刷。必要时应对新施工的墙面加以保护。

(二) 保温板的固定 1)吊线、粘贴保温板

在外墙面整体吊线后,带横线。

离开室外散水300mm高度用等边角刚L63X63墙脚托架作起始处理。图3 安装托架

2)安装固定件(见下图)

下部固定件先安装,上部固定件后安装 3)线条处做法(见下图) 2. 粘贴方法

视基层墙体表面平整度之不同,有两种粘贴方法: 1) 整面粘贴:如果墙面平整(平整度在 范围内),一般采用整面粘贴。施工时首先用平边抹灰刀将粘胶均匀地涂到保温板表面上,然后用方齿边抹灰刀拖刮一次 。 2) 点边粘贴:适用于平整度在 1cm/ 范围内的墙体表面。施工时首先用抹灰刀沿保温板周边将粘胶均匀地涂到保温板边缘上,然后在板面上再均匀地分布六个粘胶点,墙体表面平整度越差,涂抹越厚。

图1 整面粘贴 图2 点边粘贴

注意:

涂抹粘胶时应保证保温板四个侧端面上没有粘胶。

整面粘贴时,要注意方齿边抹灰刀拖刮的角度不得过平,以避免粘胶涂抹厚度过薄。

点边粘贴时需保证粘贴面积应大于整个板面面积的50%。同时也要注意周边粘胶

的涂抹厚度,以保证整个周边粘牢。

3. 施工程序

将涂抹好粘胶的保温板紧密地粘贴在墙面上。板缝应严密,板面平整。

图4板缝应挤紧 按压岩棉板使岩棉板粘贴牢固并使板面平整板

缝应严密,板面平整。保温板周围挤出的粘胶必须立即刮掉。

必须保证保温板之间的接缝被压紧,板缝应错开(如砌砖墙对砖缝的要求)。在墙体转角处,贴于两面墙上的保温板之间亦应搭接,且必须保证搭接处板缝中不会嵌入粘胶。

必须随时用靠尺检验新粘贴好的保温板面的平整度(4mm/。

在门窗四角与墙面平行方向粘贴保温板时,需注意在开角处不得有板缝,应以整块保温板在该处粘贴,粘贴前先在保温板上裁切出门窗开角。

图5 门、窗开口处不得出现板缝

为施工方便并保证墙角的直角度,在墙体转角处粘贴保温板时宁可使其超出墙面一块,其超出部分可沿一金属板条切除。

图4 阳角部位板的切割 图6阳角多余的岩棉板用刀切除然后用木

板拍打按压平整

切割保温板时必须保证边角整齐。保温板应存放于阴凉干燥处,不得在阳光下曝晒。

门窗侧边保温,与门窗框相接处应膨胀密封条作防水密闭。

图7门窗侧保温:大面压小面

贴板当时或24小时后,在其上面安装保温锚钉。 锚钉

锚钉每平米8个,在高层建筑物受负风压较大的部位,宜增加到8~10个/㎡ 锚固深度不小于3cm。

(三) 防护面层 在防护面层的施工开始之前,应再次检验岩棉的粘贴质量,对于不满足前述质量要求的部位应予修补。

SKS抹面胶浆在搅拌时,以重量比为5:1(干粉:水)的比例加水搅拌均匀即可使用。本材料的性能及其使用时的注意事项请参考其技术说明书。

施工时应在由下至上将搅拌好的抹面胶浆均匀地涂抹到保温板上。

在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内,及时地将耐碱网格布压入防护砂

岩棉板外保温施工方案