好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

造纸厂污水处理设计方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案

2.确定方法:

进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽可能控制在高水位运行。回流比R的大小应根据污泥在二沉池的停留时间和磷的释放来确定,一般情况下80%左右较合适。污泥浓度MLVSS通过污泥负荷来确定。污泥龄SRT要考虑设计水质的要求。

8.2.4 工艺控制规程

工艺控制规程主要是用来指导生产运行的,是工艺运行的主要依据,其主要包含以下几方面的内容:第一,各构筑物的基本情况;第二,各构筑物运行控制参数;第三,设施设备运行方式;第四,工艺调整方法;第五,处理设施维护维修方式。工艺控制规程应在工艺参数确定后编制。

8.2.5 应注意的问题

(1)通过前对所有设施、管道及水下设备进行检查,彻底清理所有杂物,以避免通水后管道、设备堵塞和维修水下设备影响调试的顺利进行。通水后进行水下设施设备的维护困难相当大,主要是因为维修需将水池放空,而水池的容积小则几千个立方,大则上万立方,放空一次相当费时费工,特别是有活性污泥后,水往哪放本身就是个问题,放出去会发生污染事故,放到别的池子往往又装不下。因此,在通水前一定要认真检查、清理。

(2)对进水水质严格进行监控,尤其是pH,超过要求时应立即采取相应措施,否则会使培菌工作前功尽弃。

(3)培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积两三米高,污染走道和现场仪器仪表,这一问题是培菌初期的必然现象,只要控制好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解决。

8.3 废水处理生化系统调试

根据该废水的特点,废水处理主要工艺为“水解酸化+好氧”工艺。

8.3.1 生化系统微生物的影响因素主要有以下几点,调试运行中需要严格

控制:

(1)温度

一般活性污泥法的适宜温度在15~35℃之间。温度越高,活性污泥的繁殖速度越

武汉***环保工程有限公司 第36页

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案

快,污染物的去除率越高。低于15℃或高于35℃时,活性污泥的去除率会降低。温度低时可以采取增加反应池中活性污泥浓度方法,以保证去除效果。温度高时,应采取降温措施。

(2)pH值

生物体的生化反应都在酶的参与下进行,酶反应需要合适的pH值范围,因此废水的pH值对生化处理系统影响很大。实践表明废水pH值保持在6.0~9.0之间较为适宜。特殊水质,活性污泥经驯化后对pH值的适应范围可进一步提高。

(3)营养物质

微生物新陈代谢过程中需要不同的元素物质,有些工业废水中成分单一,含有的营养成分不一定满足或完全满足微生物的需要,这样会影响到污泥的活性和处理效果。此时就要靠外加营养物质来调配。微生物体内各种元素所占比例的通式为C5H7NO2。碳可占菌体干重的50%左右,生化处理的主要目的是去除含碳有机物,故不会缺碳。氮可占菌体干重的10%左右,氮源以氨态氮易为微生物利用。常使用投加物质为尿素、氨水等。微生物体内还含有少量P,P占菌体干重的1~2%。常使用投加物质为磷酸三钠、磷酸二氢钾等。

工程实践积累的经验数据表明,厌氧处理系统中,营养物的需要量约为BOD:N:P=350:5:1,好氧处理系统中,营养物的需要量约为BOD:N:P=100:5:1。

(4)毒性物质

凡在废水中存在的对活性污泥中的细菌具有抑制或杀害作用的物质都称毒性物质。在调试运行处理中,我们应防止超过允许浓度的有毒物质进入。必要时应采用物理、化学方法进行预处理。

(5)溶解氧

不同细菌对氧有不同的反应。细菌分为好氧性细菌、厌氧性细菌和兼氧性细菌。厌氧处理系统中溶解氧浓度一般应小于0.1mg/L。好氧处理系统中溶解氧浓度一般应大于0.3mg/L。

8.3.2 生物处理系统的运行参数、条件的控制

由于水质条件和环境条件的变化,生化处理系统的污泥及其中微生物的量与质,都会有变化。如何采取措施克服外界因素的影响,使系统内活性污泥保持合理的数量、高效而稳定的去除效果,是系统运行控制要解决的问题。常用的调节与控制内容有四个方

武汉***环保工程有限公司 第37页

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案

面,即:STCI系统、曝气系统、污泥回流系统和剩余污泥排放系统的控制。

(1)水解酸化STCI系统:

水解酸化处理系统有两个主要的控制要素:污泥浓度和搅拌强度。厌氧系统微生物生长速率缓慢,为达到高的污染物去除率,反应器内应保留高浓度的厌氧污泥,如何保证高浓度的污泥与处理废水充分混合,STCI布水器起到重要作用。布水器内储存的废水通过虹吸作用瞬间流过布水中心筒,在厌氧反应器内形成强大的搅拌作用,将泥水充分混合,有效保证有机物的去除效率。运行中注意调整STCI布水器的脉冲频率和脉冲水量。

(2)曝气量的控制:

好氧系统必须维持微生物好氧新陈代谢活动所需要的氧。此外,为促进废水中污染物与活性污泥充分混合接触,必须对曝气池进行符合要求的曝气。一般废水曝气池混合液溶解氧浓度控制在1.5~3.0mg/L之间,能保持活性污泥微生物良好的新陈代谢活动。曝气池混合液所应控制的溶解氧浓度也不是越高越好,过高的溶解氧本身是能源浪费,另外过度曝气微生物自身氧化或造成污泥絮体因过度搅拌而破碎。

(3)回流污泥量控制:

回流污泥系统的控制有两种方法:第一种是保持回流比恒定;第二种是定期或随时调节回流比和回流量。第一种方法使用于大型城市污水处理厂,根据该工程废水的特点,调试运行中我们采取第二种方法。

当回流污泥控制方式为可变化时,主要通过以下三种方法确定合适的回流比: ⅰ、按照回流污泥及混合液污泥的浓度调节。 ⅱ、按照二沉池的泥位调节回流比。 ⅲ、按照沉降比(SV)调节回流比。 (4)剩余污泥排放量的控制:

生化系统每天都要产生一定的微生物,系统内污泥量增多,因此需定期从系统中排放一定的剩余污泥,以维持系统内污泥量平衡。一般采用以下方法来控制剩余污泥的排放:

ⅰ、按照沉降比(SV)调节。

ⅱ、按照系统内活性污泥浓度(MLSS)调节 ⅲ、按照活性污泥的有机负荷(F/M)调节

武汉***环保工程有限公司 第38页

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案

ⅳ、按照系统活性污泥的污泥龄(SRT)调节

根据该工程废水的特点、工艺要求的处理程度和运行实践比较,调试运行中我们主要调节污泥浓度(MLSS)和污泥沉降比(SV)控制剩余污泥的排放量。好氧系统设计污泥浓度(MLSS)为1500~3000mg/L,工业废水的污泥沉降比(SV)一般控制在30%以下可以满足运行要求。

武汉***环保工程有限公司 第39页

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案

第九章 质量保证与售后服务

9.1 质量保证

9.1.1严格遵守国家相关技术政策和产品安全规定进行工艺设计和工程设备配套、安装。 9.1.2 严格执行《工程质量管理制度》组织施工。 9.1.3 该工程的施工、安装、调试实行项目负责制。

9.1.4 强化操作管理人员培训,确保处理系统长期稳定运行达标。

9.2 售后服务

废水处理工程调试完成,交付给业主使用后,为保证废水处理厂的长期稳定地运行,我公司做出如下承诺:

9.2.1 废水处理厂投产运行后,我方将定期到废水处理厂进行技术回访,了解运行过程中存在的问题,以便及时解决。

9.2.2 为确保系统正常运行,本公司实行24小时跟踪服务,我方一旦接到报障电话,保证及时与业主方取得联系,采取各种途径解决问题,包括赶到现场对系统、设备进行检测、维修。

9.2.3 工程及设备保修一年,同时为用户提供对本工程相关问题的免费咨询和终身优惠维修服务,保证出水达设计排放标准。

9.2.4 一年设备保质期内,对本工程出现故障的设备和配件及时进行维修或更新。 9.2.5 超过保质期需要维修时,本公司将及时派人员维修,只收维修成本费。 9.2.6 对我公司承建的工程实行终身负责制。

武汉****环保工程有限公司

2009年3月25日

武汉***环保工程有限公司 第40页

造纸厂污水处理设计方案 

湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案2.确定方法:进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽可能控制在高水位运行。回流比R的大小应根据污泥在二沉池的停留时间和磷的释放来确定,一般情况下80%左右较合适。污泥浓度MLVSS通过污泥负荷来确定。污泥龄SRT要考虑设计水质的要求。8.2.4工艺控制规程工艺控制规程主要是用来
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0n1zp0tyqv0a0pl1tyzu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享