湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案
我们将根据业主提供的地质情况,对构筑物作合理设计,并保证使用的可靠性。
3.3 防渗设计
本工程采用混凝土自防水等级为S6,同时凡水池底板面、外壁墙内侧面及地下水位以下的外侧面均批1:2水泥防水砂浆(厚20mm)。
对构筑物的防腐,通过增加砼的密实度、控制水灰比,确保钢筋保护层厚度等环节实现。
3.4 抗浮设计
常规方法是加厚底板增加自重的方法, 利用地下室外壁与填土的摩擦力和顶板上覆盖土的重量, 利用底板外伸部分增多回填土重量等。
在常规性的构造抗浮措施不足时, 应设置地下室底板下的桩, 抗浮桩不仅增加了桩 身自重, 更重要的是利用桩周土体的摩阻力来抗浮
3.5 施工技术及安全措施
3.4.1 基坑开挖及支护
为了确保基础工程顺利进行,应先进行地质勘察,经全面周密的设计计算,确定支护方案及施工方法,方可进行基坑开挖,以确保安全。开挖基坑时,边坡的安全在施工过程中应特别注意。同时,要关注地下水位的降低而可能造成的对邻近建筑物的影响。
3.4.2 材料
各种钢筋、型钢入场需带出厂证明,经质量抽检合格后方可使用。混合结构承重墙采用M10混合砂浆砌MU10实心粘土砖,建筑物框架结构上部填充采用M5混合砂浆砌MU10实心粘土砖,室内地坪以下以M10水泥砂浆砌MU10实心粘土砖。
各构筑物采用防水砼,砼强度等级为C25,抗渗标号为S6,掺一定比例的混凝土外加剂,提高砼的防渗抗裂性能。
钢筋:用HPB235级和HRB335级钢,预埋件为Q235号钢。
水泥:配制防水混凝土的水泥等级为32.5级,水泥品种选用大厂出品的普通硅胶盐水泥;配制普通混凝土结构的水泥采用等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥。
武汉***环保工程有限公司 第21页
湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案
砂石:配制防水混凝土的砂采用中、粗砂,石子采用碎石或卵石,砂石级配和材质应符合防水混凝土施工规范要求;普通混凝土结构的砂石应符合规范要求。
3.4.3 钢筋制作安装及砼浇捣
(1)钢筋制作,绑扎严格按施工规范进行,确保钢筋的保护层厚度正确。 (2).模板应支撑牢固、接缝密实、刚度足够、不漏水,不能用铁丝穿过防水结构基层固定模板。
(3)砼浇筑应严格按操作规程进行,以保证砼密实度。
3.4.4 施工缝的设置
水池底板不能设施工缝。池壁可以留设水平施工缝,位置设于底板面以上300mm处,第二道水平施工缝可根据结构情况和施工组织确定,但应离开孔洞、预埋管200mm为宜。水平施工用金属止水带,并严格按操作规程进行施工,否则容易造成渗漏
第四章 电气控制及过程控制
4.1 设计依据
1) 《供配电系统设计规范》()B50052-95) 2) 《低压配电设计规范》()B50054-95) 3) 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-95 4) 工艺、土建、通风、自控仪表提供的相关用电资料
4.2 设计范围
本方案设计为废水处理厂规划用地范围内。内容有:配电系统、控制系统、道路照明系统、室内照明系统、防雷及接地系统的设计。
武汉***环保工程有限公司 第22页
湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案
4.3 供、配电系统
4.3.1 配电
电源由业主以电压等级为380/220V送至配电间的低压进线柜,容量需满足生产需要并适当考虑备用。
4.3.2 主要电气设备选型
采用安全可靠、性价比较高的非标控制柜。柜内采用低压断路器、接触器、热继电器等相应的组合,作为短路、过负荷及断相保护。户内外环境使用的开关控制箱选用不锈钢箱体,具备防雨、防腐功能。
4.3.3 电缆、电线选型及敷设
据本工程环境特征,配电线路选用技术性能优越、载流量大、敷设方便的交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV,控制电缆选用KVV-0.6/1kV,电线选用铜芯塑料电线。外部主要采用电力电缆直埋方式,室内采用沿电缆沟或穿硬管等敷设方式。
4.3.4 安全接地
本工程采用TN-C-S制接地系统,对电气设备外壳和插座进行可靠接地。总电源进入后,做重复接地,接地电阻不大于4欧姆。工作接地、保护接地共用接地网。根据本工程的特点,可借助厂内一些金属管道,作为等电位联结。路灯、插座等回路设置漏电保护。
4.4 照明设计
1)照明配电系统采用三相五线和单相三线制。
4.5 自控系统与在线测量仪表
4.5.1 自动化控制系统
本废水处理站主要是工业废水和生活污水,水质和水量波动范围较大,运行时需要对工艺参数进行实时合理的监控和调节,实现节能、达标、优化运行。其主要包括: (1)废水流量计量。
(2)好氧溶解氧检测及自动控制。
武汉***环保工程有限公司 第23页
湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案
(3)水位自动控制。
4.5.2 在线测量仪表
为了实现对整个废水处理运行过程的控制,必须配备以下在线仪表:总进水电磁流量计、好氧段溶解氧测量仪、加药流量计等。
4.5.3 控制点及回路
控制点主要是溶解氧含量、溶解氧含量要求控制在1.5~3mg/L。
4.6 防雷、接地
按照《建筑物防雷设计规范中华人民共和国国家标准》GB 50057-94进行施工。
第五章 节能、环境保护、消防和安全卫生设计
5.1 节能设计
本工程节能措施体现在以下几方面:
1)设备选型杜绝采用国家公布的淘汰产品,选用高效率、低能耗的设备产品。 2)废水处理构筑物布置紧凑,减少联络管渠的水头损失。
3)重视计量、仪表、监控设计,而根据不同的水量和工况调整设备运行情况,既保证了废水的处理效果,又达到了节能的目的。
5.2 消防设计
本工程暂不作消防系统设计。
5.3 环境保护
5.3.1 施工期环境影响的缓解措施
工程施工废弃物的管理:工程施工中产生的废渣石,应本着因地制宜的原则,首先考虑为本工程利用,与有关部门制定本工程弃土计划,选者合适弃土地点。
噪音防护:施工期间噪音主要为运输车辆的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声及复土压路机声等。为减少对周围环境的影响,昼间施工时要尽量避免各种施工机械同时启
武汉***环保工程有限公司 第24页
湖北****纸业有限公司废水处理工程设计方案
动,最大限度减少声源叠加。
开挖出的泥土除作为回填外,要及时外运,堆土尽可能少占道路,以保证交通顺畅。
5.3.2 废水处理站对外部环境的影响
废水处理站在下述几个方面有可能对外部环境造成污染及解决建议: (1).废水处理站排放的尾水
废水处理站排放的尾水是指处理厂处理后的出水和站内自身排放的废水。本工程设计中主要设备采用国产优质设备,因此,废水处理厂正常运转是有保证的,出水水质能达到排放要求。
废水处理站内部的生产废水主要为污泥干化场滤液液等,返回调节池,进入废水处理系统,不会产生新的污染。 (2) 废水和污泥产生的气味
废水处理厂压滤机房有气味的地方,室内加强通风,周边加强绿化,最低限度的减少臭味,不会对周围环境产生影响。 (3) 噪声
主要噪声源为水泵机组和风机,其噪声强度在70~85dBa之内,主要水泵采用潜污泵,非潜污泵采取减震降噪措施。鼓风机底座均加减震措施,进出气管上加装消音器和可曲绕橡胶接头外,把噪声控制到最小程度,可达到《工业企业厂界噪声标准》()B12348-90)中的要求,故噪声对环境影响不大。
5.4 劳动保护及安全卫生
5.4.1 安全防范
本工程构(建)筑物严格按照《建筑抗震设计规范》进行设防,各构(建)筑物,工艺管道,电缆管线,电气仪器仪表等设施严格按照《建筑防雷设计规范》等有关标准设有防雷防静电的安全接地措施。
严格按照《电气设备安全设计指导》等进行设计,保证生产安全用水用电,对工人经常维修且离地面或相对高差达1.5米以上的走道或平台,设置防护栏杆。检修平台、钢梯及空中安全通道等设计,严格按照有关标准进行设计。
武汉***环保工程有限公司 第25页