好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50300-2013第05010401消防喷淋系统安装检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防喷淋系统安装检验批质量验收记录

单位(子单位) 分部(子分部) 工程名称 工程名称 GB50300-2013

建筑给水排水及供消防喷淋 暖/室内给水系统 分项工程名称 安装 05010401 001

施工单位 分包单位 施工依据 / 项目负责人 分包单位项目 负责人 / 验收依据 检验批容量 检验批部位 1-2层 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》B50261-2005 验收项目 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》B50261-2005 检查记录 检查结果 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 设计要求及 最小/实际规范规定 抽样数量 第6.1.1条 第6.1.1条 第5.1.1条 第5.1.2条 第5.1.3条 第5.1.4条 第5.1.5条 第5.1.6条 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 第5.2.4条 第5.2.5条 第5.2.6条 第5.3.1条 第5.3.2条 第5.3.3条 第5.3.4条 第5.3.5条 第5.4.1条 第5.4.2条 第5.4.3条 第5.4.4条 第5.4.5条 全 / 2 全 / 2 全 / 2 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 全 / 2 全 / 20 全 / 20 全 / 20 20 / 20 全 / 2 全 / 1 全 / 1 全 / 1 / / 全 / 2 全 / 2 全 / 1 全 / 1 全 / 2 1 管网强度试验、严密性试验 2 管网冲洗 3 管材的材质和配件 4 管网安装连接方式 5 管网安装前的校直和清理,腐蚀性场所的管材和管件的防腐措施 共2处,全部检查, 合格2处 共2处,全部检查, 合格2处 共2处,全部检查, 合格2处 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 共2处,全部检查, 合格2处 共20处,全部检查, 合格20处 共20处,全部检查, 合格20处 共20处,全部检查, 合格20处 抽查20处,合格20处 共2处,全部检查, 合格2处 共1处,全部检查, 合格1处 共1处,全部检查, 合格1处 共1处,全部检查, 合格1处 / / 共2处,全部检查, 合格2处 共2处,全部检查, 合格2处 共1处,全部检查, 合格1处 共1处,全部检查, 合格1处 共2处,全部检查, 合格2处 6 沟槽式管件连接的具体要求 7 螺纹连接的具体要求 8 法兰连接的具体要求 9 喷头安装前,管道系统的试压和冲洗 8 9 喷头安装时。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层 喷淋头安装使用的工具,损伤检查及喷头防护 10 安装在易受机械损伤处,喷头的防护罩 主 控 11 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞、口或障碍物的距离 项目 12 喷头的型号、规格、使用场所 13 报警阀组安装顺序 14 报警阀组安装位置 15 报警阀组的水力警铃和延迟器 16 干式报警阀的安装要求 17 雨淋阀组的安装要求 18 水流指示器的安装要求 19 20 21 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上 22 末端试水装置和试水阀的安装位置

1 管道的安装位置符合设计要求 2 管道的支架、吊架、防晃支架的安装要求 3 4 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施 第5.1.7条 第5.1.8条 第5.1.9条 5 / 5 5 / 5 5 / 5 全 / 2 5 / 5 / 全 / 2 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 抽查5处,合格5处 共2处,全部检查, 合格2处 抽查5处,合格5处 / 共2处,全部检查, 合格2处 共10处,全部检查, 合格10处 100% 100% 100% 100% 100% 100% 管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且 第5.1.10条 应坡向排水管 5 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志 第5.1.11条 6 管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭 第5.1.12条 7 当喷头的公称直径小于 10m m时,应在配水干管或配水管上安装过滤器 第5.2.7条 一般项当通风管道、排管、通风管道宽度大于1.2m9 目 时,增设的喷头安装 10 11 当喷头溅水盘高于梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、及桥架腹面时,喷8 头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合规定要求 第5.2.8条 全 / 10 100% 第5.2.9条 / 全 / 10 全 / 2 / 共10处,全部检查, 合格10处 共2处,全部检查, 合格2处 共1处,全部检查, 合格1处 / 共1处,全部检查, 合格1处 / / / 100% 100% 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与 第5.2.10条 隔断的水平距离和最新垂直间距 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm 第5.4.6条 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格12 后进行,应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。 13 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求 14 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。 第5.4.7条 第5.4.8条 第5.4.9条 第5.4.10条 第5.4.11条 第5.4.12条 全 / 1 / 全 / 2 / / / 100% 100% 15 减压阀的安装要求 16 多功能水泵控制阀的安装要求 17 倒流防止器的安装要求 专业工长: 施工单位 项目专业质量检查员: 检查结果 年 月 日 专业监理工程师: 监理单位 验收结论 年 月 日

GB50300-2013第05010401消防喷淋系统安装检验批质量验收记录

消防喷淋系统安装检验批质量验收记录单位(子单位)分部(子分部)工程名称工程名称GB50300-2013建筑给水排水及供消防喷淋暖/室内给水系统分项工程名称安装05010401001施工单位分包单位施工依据/项目负责人分包单位项目负责人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0n1185xslo79ew80o94h77xpo5846y00qwi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享