1电动机单向连续带点动运转线路接线〔控制线路局部〕
考核容:
一.按给定电气原理图,选择适宜的电气元件及绝缘导线进展按图接线;
二.通电前正确使用仪表检查线路,规操作,工位整洁,确保不存在平安隐患; 三.通电各项控制功能正常; 四.正确答复以下问题;
1.熔断器FU1的作用、选择依据?
2.热继电器FR的作用、选择依据和整定值? 五.文明平安生产、否认项
本小题只扣分不加分。违反平安穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反平安操作规、本工程为零分并终止整个工程实操考试;
一. 熔断器FU1的作用,选择依据?
1. 熔断器FU1的作用:FU在动力电路中主要起短路保护。
2. 选择依据:根据使用环境,负载性质和短路电流的大小,负载额定电流的大小等来选用熔断器。
二. 热继电器FR的作用,选择依据和整定值?
1. 热继电器FR的作用:在本电路中作电动机的过载保护。 2. 选择依据和整定值:
〔1〕三角形接法的电动机,其型号应该有’D’字符(作断相保护功能)。 ( 2 ) 热继电器的额定电流大于或等于电动机的额定电流。
〔3〕热继电器的额定动作电流值等于百分百电动机的额定电流。
- -可修编-
- --
2.三相异步电动机正反转线路接线〔主电线路局部)
考核容:
一.按给定电气原理图,选择适宜的电气元件及绝缘导线进展按图接线
二.通电前正确使用仪表检查线路,规操作,工位整洁,确保不存在平安隐患; 三.通电各项控制功能正常; 四.正确答复以下问题;
1.交流接触器KM的作用,选择依据?
本主电路中导线选择依据是什么?设:三相异步电动机额定电流为14A, 熔断器已选用额定电流为42A,明敷时应该选择多大的铜芯绝缘导线? 五.文明平安生产、否认项
本小题只扣分不加分。违反平安穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反平安操作规、本工程为零分并终止整个工程实操考试; 一. 交流接触器KM的作用,选择依据?
1. 交流接触器KM的作用:KM在本电路中作操作开关。 2. 选择依据:
〔1〕KM主触头的额定电流大于或等于电动机额定电流。
〔2〕KM线圈的额定电压〔36V,110V,220V,380V〕应与控制线路的电压符合。
二. 本主电路中导线选择依据是什么? 如设:三相异步电动机额定电流为14A,熔断器已选42A,明线时应该选择多大的铜芯绝缘导线?
〔1〕主电路按黄、绿、红三种颜色区分L1、L2、L3相电源:保护接地用黄绿相纹的双色线。 〔2〕导线应用耐压500V及以上的铜芯绝缘导线。
〔3〕导线的大小应与负荷相适应;即:导线的额定电流不小于电动机额定电流。 答:应该选择1.5平方铜芯线。
- -可修编-
- --
3三相异步电动机正反转线路接线〔控制线路局部)
考核容
一.按给定电气原理图,选择适宜的电气元件及绝缘导线进展按图接线;
二.通电前正确使用仪表检查线路,规操作,工位整洁,确保不存在平安隐患; 三.通电各项控制功能正常; 四.正确答复以下问题;
1.选用按钮的依据有那些?
2.什么是正反转双重联锁?其作用是什么? 五.文明平安生产、否认项
本小题只扣分不加分。违反平安穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反平安操作规、本工程为零分并终止整个工程实操考试; 一. 选择按钮的依据有那些?
1. 根据用途选用适宜的形式,如直按式、钥匙式等。 2. 根据使用场合选择其种类,如开启式、防水式等。
3. 按工作状态进展选择,如启动按钮选用绿色,停顿按钮选用红色。 4. 根据控制功能的需要选择,如单按钮,复合式。 5. 根据工作状态指示需要选择是否按钮带灯。 6. 根据控制回路需要选用按钮的数量位数。 二. 什么是正反转双重联锁?其作用是什么?
1. 双重联锁是按钮联锁和交流接触器联锁,是为了防止两只交流接触器同时接通导致的主电路短路事故。
2. 其作用是两个接触器任何一个动作了都会切断另一个接触器的线圈,结果就是在同一时间始终只有一个接触器能动作,防止发生短路。
- -可修编-