高密度聚乙烯工程技术规程
高密度聚乙烯工程技术规程
1、总则
1.0.1为了使在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量,特编制本
手册。
1.0.2本手册适用于高密度聚乙烯()材,HDPE管径DN225-DN1200mm。
管材环刚度为S1≧4KN/m2和S2≧8KN/m2.
1.0.3本手册适用于地震区和非地震区室外排水和农田水里工程,工厂企
业范围的室外排水工程可参照执行。
1.0.4凡遇本手册未涉及的或有特殊要求时,应由设计单位另行处理。 1.0.5按本手册进行施工时,应符合国家现行的规范、行业标准及本地区
相关规范、规程的有关规定。
1.0.6本手册参考CECS 164:2004《埋地聚乙烯管道工程技术规程》
2、管材、橡胶圈
2.1.1管材、橡胶圈等材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产
品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期。
物理性能:
项目
要求 SSSNNNSN16 2 4 8
环刚度
(KN/m2)
≥≥≥
2 4 8
环柔度 冲击性能(TIR)% 烘箱试验 蠕变比率 项目
≤10
≥16
试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开
无气泡,无分层,无开裂 ≤4 性能指标 密度
单位 g/cm ND % MPa % MPa MPa MPa
技术要求 0.941—0.965 1.54 <0.01 20—30 ≥350 18—25 25—40 ≥800
物理性能 折光系数 吸水率 抗拉强度 断裂伸长率
力学性能 抗压强度 弯曲强度 弹性模量
热膨胀系数 熔点 软化温度
热性能
脆化温度 连续使用温
10—5/℃ ℃ ℃ ℃
11—16 131 126 -70
℃
度
≤60
2.1.2承插式和套筒式接口密封橡胶圈采用耐油的合成橡胶制成,由管道生产厂按规格配套供应。其性能达到下列要求:
(1)邵氏硬度:50±5;(2)伸长率:≧50%;(3)拉断强度:≧16MPa;(4)永久变形:<20%;(5)老化系数:≧0.8(70℃,144h) 2.2.1管材要求外观一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。
2.2.2管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。 2.2.3管材耐压强度及刚度应满足设计要求。
2.2.4管道接口用橡胶圈性能,尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。并应符合《橡胶密封件、给及污水管道用接口密封圈材料规范》。
2.2.5套管内外壁光滑、平整,厚薄均匀,外观及内层不允许有明显气泡、砂眼、裂纹缝隙等缺陷。尺寸符合设计要求。 2.3装卸、运输和堆放
2.3.1管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。 2.3.2管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列 ,并应捆扎稳固。 2.3.3短距离搬运,不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。 2.3.4管材堆放地应平整,堆放高度不得超过2m,直管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于200mm,间距不大于1500mm。堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列,并捆扎稳妥。
2.3.5管材堆放中应避免日光曝晒,保持管件通风。
2.3.6橡胶圈应存储在通风良好的库房内,堆放整齐不得收到扭曲损伤。 3、沟槽
3.0.1沟槽槽底净宽度,可按各地区的具体情况并根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。当管径不大于450mm时,管道每边净宽不宜小于300mm;当管径大于450mm时,管道每边净宽不宜小于500mm。 3.0.2沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素制定。
3.0.3开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。基底设计标高以0.2-0.3m的原状土,应在铺管前用人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动,可换填10-15mm天然及配砂石料或最大粒小于40mm的碎石,并整平夯实,其密度应达到基础层密实度要求,严禁用杂土回填。槽底如有坚硬物体必须清除,用沙石回填处理。
3.0.4槽底不得受水浸泡,若采用人工降水,应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。 4、基础
4.0.1管道应采用土弧基础。对一般土质,应在管底以下原状土地基或经
回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的沙砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5-32mm的碎石,厚度100-150mm,上层中粗砂,厚度不小于50mm。基础密度应符合本规程表11.2.2的规定。对软土地基,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因,地基原状土被扰动面影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,在铺设中粗砂基础层。
4.0.2在管道设计土弧基础支承角范围内的腋角部位,必须采用中粗砂或沙砾土回填密实。回填范围不得小于支承角2α加30°,回填密实度应符合本规程表11.2.2的规定。
4.0.3管道基础中在承插式接口、套筒连接等部位的凹槽,宜在铺设时随铺随挖(如图7.3)。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接头尺寸确定。在接头完成后,应立即用中粗砂回填密度。
4.0.4对由于管道荷载、地质土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。
4.0.5聚乙烯道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理方法。不得采用打入桩、混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处理措施。 5、管道安装及连接
5.0.1管材下管前,必须按照产品标准逐节进行外观检验,不符合产品标准者,严禁敷设。
5.0.2应根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定用人工或机械将管材放入沟槽。下管时应采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、沟底激烈碰撞。吊装时应有两个支承吊点,严禁穿心吊。