德馨·桃源居项目施工方案
置,并位于箍筋与柱角主筋的交接点上.但在有交叉式箍筋的柱子,其接头可位于箍筋与任何一根中间主筋的交接点上.在有抗震要求(本工程三级抗震)的地区,柱箍筋端头弯成135°,平直长度 不小 于10d者不小 于75㎜(d为箍筋直径).柱基、柱顶、梁柱交接处,箍筋间距应按设计要求加密.
(5)、框架梁钢筋应放在柱的纵向钢筋内侧.
(6)、柱子的拉筋应连同箍筋主筋一起钩住,拉钩的间距符合设计要求.
(7)、柱筋须控制保护层,用同砼标号的水泥砂浆垫块绑在柱立筋外皮上,间距800㎜,确保主筋保护层厚度 的正确.
(8)、剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋、箍筋(起步钢筋为:50㎜距结构面),构造按03G101-1及本工程的剪力墙设计图纸详图施工,在墙体转角处外围水平筋应包角.
(9)、剪力墙内有竖向钢筋和水平筋组成双排钢筋网之间,应采用拉筋连接,除暗柱边二道拉结筋外,墙内拉结筋应呈梅花型交错布置.
(10)、暗柱(箍筋起步钢筋为:50㎜距结构面)竖向主筋应采用焊接或机械连接,各层墙体竖向分布筋在楼板面上均分两次搭接.
(11)、剪力墙竖向钢筋的构造:竖向钢筋由(暗)柱侧50㎜开始设置. (12)、剪力墙上洞口加强措施应该符合下列要求:
1)、当剪力墙小 洞口b﹤300且洞口不连续时,允许洞四边不设补强钢筋. 2)、洞口边长b=300~500时,应在洞口四边各配216补强筋,且不少于被截断筋的面积,锚入墙内长度 为Lae.
3)、洞口边长500
(13)、电梯井壁、坑底及电梯机房板应配合电梯安装预留孔洞和埋件,钢筋砼墙按模板图及有关设备图预留孔洞,不得后凿,电梯井预留洞的位置确定准确后在该处的墙或暗柱主筋根据洞口位置适当调整避免截断.
(14)、所有剪力墙体在楼板面标高均设构造暗梁,梁宽同剪力墙,梁高根据墙体宽度 划分:墙厚300,则暗梁高600,上下各配316,箍筋C8@150,中间设墙体水平筋;墙厚250时暗梁高500,上下各配主筋216,箍筋同上;当墙厚为200时梁高400,上下各配梁主筋(2C16)214,箍筋同上.当暗梁与连梁相连时主筋相互搭接45d(d两者主筋直径较大 者).暗梁大 样详见附图.
10 2C14(2C16)[3C16]
[3C16]2C14剪力墙暗梁AL 德馨·桃源居项目施工方案
(15)、墙体上各种预留洞及埋件均宜预留,按照有关建筑、水电施工图及电梯等设备资料进行预埋.
(16)、剪力墙钢筋根据墙体位置及墙厚变化进行插筋,上、下层钢筋直径变化大 不宜按1:6打弯时需要重新插筋,插筋长度 必须达到锚固要求.
(17)、剪力墙:钢筋混凝土墙体上洞口宽或高≥800时的矩形洞口及直径≥300的圆形洞口加固见下图
A10@2002C16环形焊接2C16221122113C203C203C20
A10@2003C202-2剖面1-1剖面
(18)、基础筏板墙下暗梁
11
A10@100钢筋混凝土墙体4C204C20 德馨·桃源居项目施工方案
3、梁钢筋绑扎
(1)、采用模内绑扎时,先在主梁模板上按设计图纸划好箍筋的间距,然后按以下次序进行绑扎:将主筋穿好箍筋,按已划好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主筋架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋.主次梁同时配合进行.
(2)、梁中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢.箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎,有抗震要求的结构,箍筋弯钩应为135o.
(3)、负弯矩钢筋位置要正确;梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度 符合设计要求. (4)、梁的上部筋如有搭接,应在梁跨的1/3至跨中位置绑扎搭接,下部钢筋设在支座处,中间不得连接.梁的上部钢筋搭接长度 按图集施工.搭接接头相互错开1.3×(搭接长度 )距离.
(5)、纵向受力钢筋为双排时,两排钢筋之间应垫以直径25㎜的短钢筋,宽度 同梁宽,间距按1米放置.
(6)、主梁的纵向受力钢筋在同一高度 遇有垫梁、边梁(圈梁)时, 必须支承在垫梁或边梁受力钢筋之下,主筋两端的搁置长度 应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支承在主梁的纵向受力钢筋之上.
(7)、主梁与次梁的上部纵向钢筋相遇处,次梁钢筋应放在主梁钢筋之上.
(8)、主梁钢筋如采取在模外绑扎时,一般先在楼板模板上绑扎,然后用人力放入模内,其方法次序是:将主梁需穿次梁的部位稍抬高→在次梁梁口搁两根横杆→将次梁的长钢筋铺在横杆上,按箍筋间距划线→套箍筋并按线摆开→抽换横杆,将下部纵向钢筋落入箍筋内→再按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽出横杆→使梁骨架落入模内.
(9)、梁箍筋按图纸要求划分,第一个箍距离柱或梁模板边5厘米为起点,如有加密区除图纸有注明外,按1.5倍梁高布置.
(10)、梁上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小 于30米米和1.5d(d为纵筋的最大
12
德馨·桃源居项目施工方案
直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小 于25米米和d,梁下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大 一倍.各层钢筋之间的净间距不应小 于25米米和d.
(11)、在各层梁施工图中,凡两梁相交处及梁上LZ、TZ处,无论是否设有附加吊筋应按设计图纸要求设置附加箍筋.
(12)、挑梁纵向钢筋形式详见结构施工图(见附图),挑梁箍筋间距未注明时均为100米米 ,当挑梁净挑尺寸大 于1500米米时应按大 样设置鸭筋.
(13)、当梁、柱(剪力墙)混凝土强度 等级不一样时采取快易收口网解决,施工时按45度 角绑扎两道钢丝网,可沿预定的接缝位置绑扎钢丝网(孔径5×5米米),浇灌高强度 混凝土后随即浇灌低强度 混凝土,不能留施工缝.
(14)、除注明外,本工程所有梁腹高≥450米米时侧向构造纵筋均为12@200. (15)、当框架的梁贴柱边设置时,梁主筋应置于柱的主筋内侧. 4、板钢筋绑扎
(1)、绑扎前修整模板,将模板上垃圾杂物清扫干净,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋的间距.
(2)、按划好的钢筋间距,先排放受力主筋,后放分布筋,也即短跨方向钢筋放在外层,长向筋放在短筋之内.预埋件、电线管、预留孔等同时配合安装并固定;第一根板筋距离梁侧模板边5厘米开始绑扎.
(3)、钢筋搭接长度 、位置和数量的要求,不宜设在板最大 弯矩处,应在板跨的1/3至跨中位置绑扎搭接,下部钢筋设在支座处,中间不宜搭接.
(4)、板与次梁、主梁交叉处,板的钢筋应在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下. (5)、板筋的锚固与连接
1)、板底筋应伸过墙、梁中心线不少于50米米,板中间支座面筋两端做90度 的直钩,直钩长度 等于板厚减去保护层厚度 C,板边支座长度 按附图施工,面筋另一端做直钩同中间支座.
13
德馨·桃源居项目施工方案
2)、所有板筋(受力或非受力筋)采用搭接接长时,其搭接长度 为L1且不小 于300. 3)、底筋相同的相邻板跨施工时其底筋可以直通.板面和板底标高差不超过30米米时,板上部和下部钢筋可连通设置.
(6)、配有双层钢筋的一般楼板,均应加设支撑钢筋,支撑钢筋型式可用定制型马镫,8钢筋制成,每平方米设置一个.地下室底板则用底板钢筋@1米Χ1米,地下室顶板用顶板钢筋@1米×1米.支撑钢筋尺寸;除另有注明外,其高度 h=板厚-保护层-钢筋直径,未注明尺寸12d(楼板内为100米米);板面筋钢筋马凳(支撑).见附图.
(7)、除平面注明外,砌体墙下未布置梁时,要求在墙下板底处另加钢筋3Φ14@50,两端锚入(墙)支座15d.
(8)、除风井及排烟井道外的管道井内均为二次浇筑板,施工时需预留板筋,安装管道时应尽量保留钢筋,待管道安装完毕并将被切断的钢筋补焊连接后,方可浇灌与楼层强度 相同的混凝土.
(9)、屋面及外露板应在板末配筋表面布置温度 收缩钢筋Φ6@200,与支座负筋搭接长度 为300米米.
(10)、板筋绑扎一般用顺扣或八字扣,对外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,属单向板的其余各点可隔点交错绑扎(双向配筋板相交点,则须全部绑扎).如板配双层钢筋,两层钢筋之间须设钢筋支架.以保持上层钢筋的位置正确.
(11)、板筋的每个扣均要绑扎,并在主筋下垫砂浆垫块,以防止被踩下;垫块在板边缘20厘米为起点,按1米/块依次放置.对板的负弯矩配筋,特别在雨篷、每层的落地套窗挑板、阳台等悬臂板,要严格控制负筋的位置,防止变形,并垫好马凳.
(12)、除图中特别注明外,阳台、厕所楼面完成面标高比普通楼面低20米米. (13)、地下室底板的面筋、梁面筋宜置于支承构件的面筋之下,当放在上层时,应锚入支座La并垂直下弯10d.
14