好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

#110kV变电站综合自动化系统技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV变电站综合自动化系统技术要求

保护功能:

一、110/10kV双卷变压器保护 1.保护配置:(采用微机型保护装置> 1> 差动速断跳两侧开关。

2> 涌流下的二次谐波制动的比率差动跳两侧开关。 3> 带CT断线闭锁。 4> 风扇启动。

5> 重瓦斯、调压重瓦斯跳两侧开关。

6> 轻瓦斯、压力释放、温度过高发信号, 调压轻瓦斯和过负荷除

发信号外, 还闭锁调压开关。

7> 110kV和10kV复合电压过流及10kV过流经不同时限跳10kV

母联和变压器两侧开关。

8> 接地保护:按两台主变高压侧中性点一台直接接地, 另一台不

直接接地考虑, 为了防止在单相接地故障时, 中性点不接地的变压器遭受过电压的危害, 保护装置以第Ⅰ时限跳不接地变压器两侧开关, 第Ⅱ段时限跳本台主变两侧开关。为了提高保护装置的可靠性, 在零序电流前加装零序电压闭锁, 零序电压元件的电压由本变压器高压侧电压互感器的开口三角取得。 9> 间隙保护:主变中性点经放电间隙接地时, 经零序电流闭锁零序

电压按180V整定经延时跳主变两侧开关。 10> PT断线发信号。

1 / 11

11> 主变高低压三相操作箱。 12> 具有综合自动化通讯接口。 2.技术参数:

直流电压: 220V, 交流电压: 220 V CT: 5A , PT:100V 额定频率: 50Hz

跳合闸保持电流与断路器跳合闸电流相配合。 3.数量: 两面柜。 4.其它

1)上述产品需有两部鉴定书. 并且出厂前测试。

2)保护装置的动作信号和告警信号均可通过串口送至监控系统。 3)屏的尺寸:2260×800×600。 二、110kV线路微机保护装置

1. 保护配置(采用微机型保护装置>:

配置三段式相间距离、三段式接地距离、四段式零序方向电流保

护、三相一次重合闸及三相操作箱。

2. 技术参数:

 三、10kV线路微机保护装置: 1.保护配置(采用微机型保护装置>

装设电流速断和限时过流保护及三相一次重合闸。 2.技术参数:

直流电压: 220V, 交流电压: 220 V CT: 5A , PT:100V 额定频率: 50Hz

跳合闸保持电流应与断路器跳合闸电流相配合。 3.数量: 15 套, 与10kV电容器组保护装置(2套>组屏, 每屏安

装6套保护装置, 共三面屏。 4.其它

1)上述产品需有两部鉴定书. 并且出厂前测试。

2)保护装置的动作信号和告警信号均可通过串口送至监控系统。 四、10kV并联补偿电容器组: 1.保护配置(采用微机型保护装置>

装设过流、速断、限时过流、电压不平衡、过压、失压保护。 2.技术参数:

直流电压: 220V, 交流电压: 220 V

3 / 11

CT: 5A , PT:100V 频 率: 50Hz

跳合闸保持电流应与断路器跳合闸电流相配合。 3.数量: 2 套, 与10kV线路保护装置(15套>组屏。 4.其它

1)上述产品需有两部鉴定书. 并且出厂前测试。

2)保护装置的动作信号和告警信号均可通过串口送至监控系统。

监控功能

一、 系统功能 1

运行监视功能:主要包括变电站正常运行时的各种信息和事故状态下的自动报警,站内监控系统能对设备异常和事故进行分类,设定等级。当设备状态发生变化时推出相应画面。事故时,事故设备闪光直至运行人员确认,可方便地设置每个测点的越限值、极限值,越限时发出声光报警并推出相应画面。 2

具有事故顺序记录和事故追忆功能:对断路器、隔离开关和继电保护动作发生次序进行排列,产生事故顺序报告。 3

运行管理功能一:可进行自诊断,在线统计和制表打印,按用户要求绘制各种图表,定时记录变电站运行的各种数据,

4 / 11

采集电能量,按不同时段进行电能累加和统计,最后将其制表打印。 4

无功/电压控制:通过控制主变压器低压侧电容器、电抗器的自动投切及主变分接头的位置来控制主变压器高、低压侧的电压和无功功率。 5

具有主变联调功能:当一台主变抽头位置发生变化时,监控系统应根据情况对与其并列运行的其它主变抽头位置进行调节,并列运行的各主变抽头位置相差不能大于1个档位。 6

远动功能:在站级层设置远动终端,按双通道考虑。具有“四遥”功能,可从计算机网络上直接获得站内全部运行数据,可与调度端的EMS主站进行通信,将其所需的各个遥测、遥信和电能信息传给调度端,同时也可接收调度端发来的各种信息,并具有通道监视功能。 7

运行管理功能二:记录设备的各种参数,检修维护情况,运行人员的各种操作记录,继电保护定值的管理,操作票的开列。 8 故障录波功能, 配备录波项目师站。

9 110kV,10kV侧各装一套备用电源自投装置,10kVPT切

5 / 11

#110kV变电站综合自动化系统技术要求

110kV变电站综合自动化系统技术要求保护功能:一、110/10kV双卷变压器保护1.保护配置:(采用微机型保护装置>1>差动速断跳两侧开关。2>涌流下的二次谐波制动的比率差动跳两侧开关。3>带CT断线闭锁。4>风扇启动。5>重瓦斯、调压重瓦斯跳两侧开关。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0mzlj7ow616rgfk15sw18xzko02xvg00fvj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享