1、工程概况

屏边隧道全长10381m,进口里程DⅡK60+875,出口里程DIK71+256,为单线隧道,设计为单面下坡,坡度分别为-20.2‰(坡长9025m)、-10‰(坡长650m)及-1‰(坡长706m),最大埋深660m。

屏边斜井位于隧道线路右侧,斜井与正洞隧道中心线交汇点里程为DⅡK66+300,斜井与线路中线蒙自方向夹角80°,井口里程为XDK1+218,水平长度1218m,综合坡度为85‰。本斜井采用无轨单车道运输,断面净空尺寸5.6m(宽)×6.0m(高)。斜井施工任务为斜井1218m(XDK0+000~XDK1+218),平导1735.29m(PDK66+294.71~PDK68+030),辅助正洞4165m(DⅡK63+835~DⅡK68+000),其中出口方向为1700m(DⅡK66+300~DⅡK68+000),进口方向2465m(DⅡK63+835~DⅡK66+300)。

2、通风控制条件

隧道在整个施工过程中,作业环境应符合下列卫生及安全标准: 隧道内氧气含量:按体积计不得小于20%。

粉尘允许浓度:每立方米空气中含有10%以上游离二氧化硅的粉尘为2mg;含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘为6mg;二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物质的矿物性和动植物性的粉尘为10mg。

有害气体浓度:一氧化碳不大于30mg/m3,当施工人员进入开挖面检查时,浓度为100mg/m3,但必须在30min内降至30mg/m3;二氧化碳按体积计不超过0.5%;氮氧化物(换算为NO2)5mg/m3以下。洞内温度:隧道内气温不超过28℃,洞内噪声不大于90dB。

实用文案

标准文档

洞内风量要求:隧道施工时供给每人的新鲜空气量不应低于4m3/min,采用内燃机械作业时供风量不应低于4m3/(min.kw)。

洞内风速要求:全断面开挖时不小于0.15m/s,在分部开挖的坑道中不小于0.25m/s。

3、施工通风方案

根据确定的施工方案和任务划分情况,施工通风采用管道压入式通风,与风机相接的风管选用φ1800mm负压管(长度10m),在洞内转弯处加设负压通风管。洞外风机进风口至斜井井口距离不小于20m,风管出风口至掌子面距离L=60m。

斜井长度1218m,与正洞交汇后承担进口方向2245m、出口方向1700m的开挖任务,独头掘进长达3683m,通风难度最大,所以考虑采取分阶段通风形式。

采用独管路压入式通风,在交叉口往进口方向16m处设置风室作为二级接力通风风室,体积为270m3。风室旁另架设两台55x2KW风机分别给进出口方向通风,风机与风室采用φ1500mm钢管连接。为了加快污风风速,采用射流风机通风技术。

由于通风距离长,洞内回流风阻大,射流风机安装位置在风流需要导向处,如斜井口与正洞交汇处,横通道处,其它在洞内间隔600m安装一台。洞内风室及通风管布设见图。

4、风量计算

①按洞内同时工作的最多人数计算 Q1=qmk(m3/min)

q-每人每分钟呼吸所需空气量q=4m3/min·人

实用文案

标准文档

m-同时工作人数,斜井、单线单洞正洞取m=60人, k-风量备用系数,取k=1.15

由此得Q1=qmk=4×60×1.15=276m3/min ②按允许最低平均风速计算 斜井取0.25m/s,正洞取0.15m/s; 计算工作面供风量Q2=60AV

其中:A—隧道断面积,V为坑道内平均风速。正洞单线单洞面积为55m2。 正洞:Q2=60AV=60×55×0.15=495m3/min 则按照允许最低风速所需要的风量为495m3/min。 ③按照爆破后稀释一氧化碳至许可最高浓度计算 采用压入式通风:工作面需要风量式中:

t--通风时间,取t=30min。

G--同时爆破炸药用量,斜井、正洞均按Ⅲ级围岩考虑,每循环最大进尺取3.5m。

正洞单位装药量取0.95kg/m3,则G=55×3.5×0.95=182.9kg; L—掌子面满足下一循环施工的长度,取200m。 则斜井井身施工时工作面需要风量: Q3=7.8÷30×〔3√182.9×(55×200)2〕 =729.9m3/min,取730m3/min。

则按照稀释爆破有害气体所需要的风量为730m3/min。 ④按稀释内燃机废气的所需要空气量计算

采用无轨运输,洞内内燃设备配置较多,废气排放量较大,供风量应

实用文案

7.83GA2L2Q3= (m3/min) t标准文档

足够将内燃设备所排放的废气全面稀释和排出,使有害气体降至允许浓度以下,工作面考虑施工高峰期需要的内燃机械使用情况为:CAT315Dl挖掘机1台(功率110KW),ZLC50B装载机装载机1台(功率为162KW),汽车5台(每台功率为180KW,洞内同时工作3台),混凝土罐车2台(每台功率为85KW),总功率为982kw。则稀释内燃机排出废气的需要空气量:

Q = V / K(m3/min),其中V = ∑βP

式中:β——式内燃机产生有害气体,按照有净化装置机械产生的CO气体为0.09×10-3(m3/min·kw);

P—内燃机功率,P = 982 kw; K—允许浓度0.008%。

计算得:Q = V / K =(0.09×10-3×982)/0.008%

=1104.8m3/min

则按稀释内燃机废气的所需要空气量为1105m3/min

表1 分类计算所需风量统计表

分类计算风量 按洞内同时工作的最多人数计算 按允许最低平均风速计算 按照爆破后稀释一氧化碳至许可最高浓度计算 计算结果(m3/min) 276 495 730 1105 按稀释和排除内燃机废气计算 上述四种计算结果,取其最大值作为通风布置设计量:1105m3/min。 进口方向:正洞通过斜井井口大功率风机送风到储风室,再由风室处

实用文案

标准文档

设的轴流风机进口方向通风。根据施工安排单洞掘进最大长度为L=2465m。

正洞风管漏风系数Pc?1/?1???通风机供风量Q供=Pc×Q;

则:正洞进口方向Qmax=1.404×1105=1551.42m3/min,取:1552m3/min。 出口方向:正洞通过斜井井口大功率风机送风到储风室,再由风室处设的轴流风机出口方向通风。根据施工安排单洞掘进最大长度为L=1700m。

风管漏风系数Pc?1/?1????l/100?=1.404,(β=0.015, L=2465m)

?l/100?=1.293,(β=0.015,L=1700m)

通风机供风量Q供=Pc×Q;

则Qmax=1.293×1105=1428.8m3/min,取:1429m3/min。

故所需风量为:正洞进口方向1552m3/min;正洞出口方向1429 m3/min

5、风机风压计算

⑴管道阻力系数

3????8?0.00225kg/m风阻系数Rf=6.5αL/D,摩阻系数

5

根据以前的施工经验、隧道断面以及目前常用性能稳定的风机选定通风管直径,为便于管理和维修,屏边隧道斜井通风软管统一采用取直径D=1.5m。管道阻力系数Rf求值见表2。

表2 管道阻力系数Rf计算表

斜井 进口方向通风(L) 4.748(2465m) 出口方向通风(L) 3.274(1700m) ⑵管道阻力损失

管道阻力损失Hf=RfQjQi/3600+HD+H其他

式中 Qj——通风机供风量,取设计风量,m3/min; Qi——管道末端流出风量,m3/min;

实用文案