煤矿安全监控系统试题
一、填空题:(30分)
1、低浓度瓦斯传感器的工作原理多为热催化式原理。
2、矿井安全监控系统中常用的模拟量传感器有:甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器。 3、传感器信号输至分站理论距离2km。
4、瓦斯爆炸的三要素是指::(1)瓦斯浓度在5%~16%; (2)引火温度为650~750℃且火源存在时间大于瓦斯爆炸的感应期;(3)有足够的氧气,空气中的含氧量在12%以上。
5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 6、煤矿监测系统必须有备用电源,当电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于2h。
7、煤矿安全监控设备必须定期调试、校正,每月至少1次。
8、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁的全部功能。 9、低浓甲烷传感器的监测X围是0至4%CH4 。
10、煤矿安全监控系统常用网络结构的类型有星型和树形、环形。 11、瓦斯的浓度为9.5﹪,爆炸威力最大。
12、矿井监测监控系统入井的所有设备必须取得“安全仪表检验合格证”、“产品(计量器具)合格证”、“产品(计量器具)生产许可证”、“ 防爆合格证”和“MA标志”且系统工作稳定、性能可靠运行正常。
13、采用催化燃烧式原理的甲烷传感器,每隔 10天必须使用标准气体和空气样进行调校。
14、安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点和复电点,控制逻辑、灵敏度等。
二、判断题:(10分)
1、《煤矿安全规程》规定所有矿井必须装备矿井安全监控系统。(√)
1 / 7
2、安全监控设备的电源必须取自被控制开关的负荷侧。(×)
3、当班安全监控系统及电缆运行正常,井下安全监测工不必24h值班。(×) 4、防爆型煤矿安全监控设备之间输入输出信号必须为本质安全型信号(×) 5、煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接、严禁与调度电线与动力电缆等共用(√)
6、矿井监测系统无须安装避雷器(×)
7、非专职或值班监测系统维护人员不准操作或移动设备(√) 8、馈电传感器是用来监测被控设备的电压(√) 9、地面中心站一般设在调度信息中心(√) 10监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅(√) 三、选择填空(24分)
1、分站至地面中心站之间的传输距离不小于( B )。 A:5㎞ B:10㎞ C:15㎞ D:20㎞
2、矿井监控系统设备的最大巡检周期应不大于( C )。 A:20S B:25S C:30S D:35S
3、按照AQ1029—2007中规定,甲烷传感器应每隔(B )进行调校。 A、5天 B、10天 C、半个月 D、一个月
4、瓦斯监控系统应该双机双备份,当工作主机发生故障时,备用主机应在(A 投入工作
A、5min B、10min C、30min D、1小时
5、回采工作面上隅角的报警浓度、断电浓度和复电浓度分别是(C) A、>1.0 >1.5 ≤1.5 B、≤1.0 ≤1.5 >1.0 C、≥1.0 ≥1.5 <1.0 D、>1.0 >1.5 <1.5 6、下列属于开关量设备的是(B )
A:甲烷传感器 B:馈电传感器 C:风速传感器 D:负压传感器
2 / 7
)内 7、采煤工作面瓦斯浓度超限报警值为(C ) A:0.5% B:1.5% C:1.0% D:2.0%
8、矿井应配备安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的( D ) A:5% B:10% C:15% D:20%
9、煤矿安全监控管理机构必须绘制安全监控设备( B )和断电控制接线图。 A:原理图 B:布置图 C:结构图 D:网络图 10、安全监控及检修、值班队员应经(B ),持证上岗。 A:矿长指定 B:培训合格 C:专业培训 D:培训
11、安全监控图纸、技术资料的保存时间应不少于( B )年。 A: 1 B:2 C:3 D:4 12、中心站应使用( B )。
A:普通 B:录音 C:显示 D:调度
13、串联通风的被串采煤工作面进风巷,其瓦斯断电浓度应设为:(C ) A: 1.5% B: 1.0% C: 0.5% D:0.7%
14、采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷须设置:( A ) A:甲烷传感器 B:风速传感器 C:温度传感器 D:压力传感器 15、开采易燃、自燃煤层的矿井,应设置:(C ) A:CO传感器 B:温度传感器 C:CO和温度传感器
16、低浓度甲烷传感器经大于( D )的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换。。 A:1% B:2% C:3% D:4%
17、低瓦斯矿井采煤工作面最少应设置( B )个甲烷传感器。 A:1 B:2 C:3 D:4
18、矿井一翼回风和总回风应设置( B )传感。
A:甲烷传感器 B:甲烷和风速传感器 C:温度传感器 D:压力传感器
3 / 7
煤矿安全监控系统试题