好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风力发电机基础施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、施工方法:

1、风机基础的施工顺序:

材料进场→ 各机位定位放线→机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→预埋基础环支撑钢板→放线→安装基础环地脚螺栓支撑件→安装基础环→钢筋绑扎→预埋电力电缆管→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。

2、基础开挖

a.根据施工现场坐标控制点,包括基线和水平基准点,定出基础轴线,再根据轴线定出基坑开挖线。利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后进行挖土施工。

b.土方开挖采取以机械施工开挖为主,人工配合为辅的方法。考虑到风机塔架基础混凝土浇筑在冬季进行,根据现场开挖情况,基坑开挖中局部部位可能会采用小剂量爆破松动后机械挖除的方式进行。基坑开挖(考虑结合接地网施工)按照沿基础结构尺寸每边各加宽一米进行,结合云南省红河州蒙自老寨风电场的地质条件,基坑开挖边坡系数采用3:1,施工过程中控制好了基底标高,无超挖现象发生。

c.开挖完工后,应人工进行基坑清理,清理干净后进行基槽验收,根据不同地质情况分别采取措施进行处理,验收合格后进行下道工序施工。

d.风机基础接地应随同基坑开挖进行,并在基坑回填前依据规范进行隐蔽验收工作。

e.根据工程地质勘察资料,场区位置地下水埋深较深,所以在基础施工中没考虑地下水的影响,只考虑地表水及雨水排放问题。

f、基础开挖完毕,如基坑遇降雨积水浸泡,垫层混凝土浇筑前应对基坑进行人工晾晒清挖,清挖深度不小于30cm。

土方开挖后,利用机械将开挖出的土石方铺设吊装平台,吊装平台绕基坑四边进行修整,保证了吊车和罐车以及安装使用。

3、基础回填

a、基础施工完毕,在混凝土强度达到规范要求、隐蔽工程验收合格后,进行土方回填。

b、土方回填采用汽车运输、人工分层回填、机械夯实的方式,根据设计要求,回填时要求压实干容重大于18kN/m3(密实度不小于0.93)。土石方分层回填厚度、土质要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002执行。

c、在碾压(或夯实)前应进行回填料含水率及干容重的试验,以得出符合设计密实度要求条件下的最佳含水量和最少碾压遍数。

d、基坑回填前必须先清除基坑底的杂物。土方回填时,要对每层回填土进行质量检验,用环刀法等取样方法测定土的干密度,符合设计要求后才能填筑上层。

e、回填应由坑内最低部位开始自下而上分层铺筑,每层虚铺土厚度应≤30mm,用小型柴油振动碾压机压实,一般来回碾压3~4遍(需根据现场试验确定)。振动碾压机移动时,做到一碾压半碾。如必须分段填筑,交接处应留出阶型接头,上、下层错缝间距应≥1m,以后继续回填时应分层搭接夯实,使新老回填层接合严密。

4、基础环施工工艺

(1) 基础环安装工序:

千斤顶就位—吊车抬吊—立直—安装调平螺栓—起钩转杆就位 (2)基础环预埋安装:

1)本工程风机塔筒为预埋地脚螺栓支撑架连接方式,基础环直埋于基础主体混凝土中。施工时采用地脚螺栓支撑架固定的方法。

2)基础环安装前进行埋件检查,首先在垫层混凝土上放出基础中心线,在基础四周建立加密控制网,放出基础中心线、边线及基础环的位置,按图纸要求采用罗盘放出中心线,以确定塔架门方向,核对无误后方可进行基础环安装。

3)由于基础环上法兰的安装水平度要求较高(控制在2㎜以内),基础环安装按以下步骤进行:在混凝土垫层中预埋三块钢板件,其尺寸为300×300×20mm,基础环支撑架下端与预埋基础板连接,基础环与支撑架之间用调整螺栓连接,调整螺栓可对基础环的平整度进行调节,以便实现基础环标高的准确控制。安装时,配备两台水准仪及数把水平尺进行跟踪观测控制,测量时附近严禁大型车辆走动,以免影响精确度。检测调整螺栓对应的基础环上法兰面的三个点,如果检测后的点水平度超过2㎜,则通过千斤顶配合调节螺栓,并且重新调整水准仪,对中、检测,使基础环水平度控制在规范之内。调整时吊车不松钩,待调整完毕加固后方可摘钩。

4)基础环安装经验收合格后绑扎基础钢筋。螺栓支撑架与钢筋、模板、模板支撑系统及操作脚手架应互不相连,独成体系,防止混凝土浇筑时模板系统的振动及变形对螺栓的影响。

5)地脚螺栓支撑架与基础环安装完毕后,做整体验收复核,包括控制轴线和基础中心线的验收。基础环表面平整度精度按照生产厂家提供的基础环上法兰平整度要求执行。

5、基础环施工注意事项

a、基础环安装好后,做整体验收复核,包括控制轴线和基础中心线的验收、基础本身各预埋螺栓之间尺寸的验收以及基础环表面平整度验收。为保证最终的安装结果准确无误,混凝土施工中应用测量仪器跟踪测量,以使基础埋筒的上法兰平整度达到2mm的精度要求。

b、基础环固定架经验收合格后绑钢筋、封模板。螺栓固定架或基础环固定架与钢筋、模板、模板支撑系统及操作脚手架互不相连,独成体系,防止混凝土浇筑时模板系统的振动及变形对螺栓的影响。浇筑混凝土时应控制混凝土均匀上升,避免混凝土由于上升高度不一致对螺栓固定架产生侧压力。

基础环安装图基础环基础环固定架埋件

6、混凝土浇筑一般要求

a、浇筑前应对模板及垫层混凝土浇水湿润。

b、混凝土的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取加串筒措施并分层浇筑。

c、浇筑混凝土时应分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm,平板振动器的分层厚度为200mm。

d、使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。

e、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。

f、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土初凝前整改完毕。

7、 基础混凝土浇筑

a、混凝土入仓时采用整体分层下料的方式布灰,以防止混凝土浇筑过程对

基础环产生侧推力而导致基础环水平度超标。

b、根据风机基础结构,基础砼一次浇灌完毕,不设施工缝。

c、在混凝土浇筑前,先对设计院图纸和供货厂的设备图纸进行严格审查无误后方可进行浇筑,以保证预留地脚螺栓孔的绝对准确,并检查基础环的水平度是否发生变化,在确认无误后即可进行混凝土浇筑。

d、浇筑时每层下灰厚度在30-40cm之间,振捣确保充分、密实,振动器深入插到下层混凝土,使上下两层混凝土充分结合。在浇筑过程中,专人负责进行检测,确保基础环水平度。

e、混凝土浇筑时派专人监护模板,一但发现有漏浆,螺丝松动等不利情况及时处理,杜绝跑模事件的发生。

f、砼振捣点按梅花形布置,间距45cm左右。插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,要快插慢拔,振捣密实,不得漏振,每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,在浇筑到基础环底处时,要在基础环周围均匀布料浇筑,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,混凝土浇筑后复测基础环的中心位置和标高。

g、混凝土振捣完毕用木抹子按预定标高线将表面找平。混凝土表面抹好后及时覆盖塑料薄膜及棉被或草垫。

h、要控制运输时间即混凝土从搅拌机卸出后至入模时间,气温≤25℃时,时间不得超过120min,气温>25℃时,时间不超过90min;保证混凝土运到现场的质量,保证混凝土和易性与流动性。

i、为保证混凝土质量,浇筑时不允许出现施工冷缝,一是浇筑要按顺序进行,防止接茬部位过多人为造成冷缝;二是要准备应急措施以防止搅拌站发生故障或电力中断造成混凝土供应中断形成施工冷缝。

j、为了使混凝土浇筑不出现冷缝,要求前后浇筑混凝土搭接时间控制在5h内(初凝时间>8h),因此,混凝土浇筑前经详细计算安排浇筑次序、流向、浇

风力发电机基础施工方法

一、施工方法:1、风机基础的施工顺序:材料进场→各机位定位放线→机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→预埋基础环支撑钢板→放线→安装基础环地脚螺栓支撑件→安装基础环→钢筋绑扎→预埋电力电缆管→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。2、基础开挖a.根据施工现场坐标控制点,包括基线和水平基准点,定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0mvl009ows2b61z97l7x8uhsm07tfq016w2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享