A.更换 B.拆除 C.剪断 D.改变 答案:B
475. 在停电的设备或母线上作业前,应经检验确( )后方可装设接地线,装好接地线后方可进行作业。
A.无电压 B.无电流 C.无电容 D.工作内容 答案:A
476. 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处,不得( )。 A.玩耍 B.随意触碰带电设备 C.超过护环 D.双手操作 答案:C
477. 验电与接地应由两人进行,其中一人应为监护人。进行高压验电应戴( )、穿绝缘鞋。
A.安全帽 B.安全带 C.护目镜 D.绝缘手套 答案:D
478. 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在( )处,不得超过护环。 A.手柄 B.护环 C.绝缘杆 D.指示器 答案:A
479. 进行高压验电应戴绝缘手套、穿( )。 A.靴子 B.软底鞋 C.绝缘鞋 D.拖鞋 答案:C
480. 验电应在装设接地线或( )处对各相分别进行。
A.合接地刀闸(装置) B.分接地刀闸(装置) C.合断路器 D.分断路器 答案:A
481. 验电时,应使用相应电压等级且检验合格的( )。 A.试电笔 B.金属材料 C.接触式验电器 D.灯泡 答案:C
482. 验电应在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对( )进行。 A.A相 B.B相 C.C相 D.各相 答案:D
483. 验电前进行验电器自检,且应在确知的( )等级带电体上试验,确认验电器良好后方可使用。
A.高一级电压 B.同一电压 C.低一级电压 D.各电压 答案:B
484. 表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等,均不得作为设备有无电压的根据,应( )。如果指示有电,禁止在该设备上作业。 A.放电 B.请示运行人员 C.请示调度 D.验电 答案:D
485. 表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等,均( )作为设备有无电压的根据。
A.不得 B.可以 C.应 D.需 答案:A
486. 在停电母线上作业时,应将接地线尽量装在( )处的母线上,必要时可装设两组接地线,并做好登记。
A.靠近电源进线 B.远离电源进线 C.靠近负荷出线 D.远离负荷出线 答案:A
487. 对停电设备验明确无电压后,应立即( )。
A.进行施工作业 B.将设备解体 C.将设备接地并三相短路 D.下一步工作 答案:C
488. 凡可能送电至停电设备的各部位均应装设接地线或( )。
A.合上断路器 B.合上隔离开关 C.合上专用接地开关 D.接上带电显示器 答案:C
489. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
A.单相 B.整体 C.逐个 D.逐相 答案:C
490. 电缆及( )接地前应逐相充分放电。 A.电容器 B.断路器 C.隔离开关 D.变压器 答案:A
491. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,截面积应满足装设地点短路电流的要求,但不得小于( )平方毫米。 A.15 B.20 C.25 D.28
答案:C
492. 禁止使用不符合规定的导线做接地线或短路线,接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( )的方法进行接地或短路。 A.缠绕 B.压接 C.栓接 D.焊接 答案:A
493. 挂接地线时应先接接地端,再接设备端,拆接地线时顺序( )。 A.相反 B.相同 C.一致 D.无规定 答案:A
494. 带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线( )的措施。 A.移动 B.转动 C.滑动 D.脱落 答案:D
495. 对需要拆除全部或一部分接地线后才能进行的作业,应征得( )的许可,作业完毕后立即恢复。
A.工作负责人 B.工作监护人 C.检修人员 D.运维人员 答案:D
496. 在一经合闸即可送电到作业地点的断路器和隔离开关的操作把手、二次设备上均应悬挂“( )”的安全标志牌。
A.禁止攀登! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,有人工作! 答案:D
497. 在室内高压设备上或某一间隔内作业时,在作业地点两旁及对面的间隔上均应设( )并悬挂“止步,高压危险!”的安全标志牌。 A.旗绳 B.围栏 C.标识 D.提示牌 答案:B
498. 在室外高压设备上作业时,应在作业地点的四周设围栏,其出入口要围至邻近道路旁边,并设有( )的安全标志牌。 A.“在此工作!” B.“止步,高压危险!” C.“从此进出!” D.“禁止合闸,有人工作!” 答案:C
499. 在室外高压设备上作业时,应在作业地点的四周设围栏,其出入口要围至邻近道路旁
边,并设有“从此进出!”的安全标志牌,作业地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的安全标志牌,标志牌应朝向围栏( )。 A.里面 B.外面 C.上面 D.下面 答案:A
500. 因作业原因需短时移动或拆除围栏或安全标志牌时,应征得( )同意,并在作业负责人的监护下进行,完毕后应立即恢复。
A.工作负责人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.施工负责人 答案:B
501. 接地线一经拆除,设备即应视为( ),禁止再去接触或进行作业。 A.竣工 B.工作完成 C.有电 D.无电 答案:C
502. 220kV及以上构架的拆除工程项目应编制( )。
A.绿色施工细则 B.专项安全施工方案 C.新技术专项方案 D.临时用电施工方案 答案:B
503. 改、扩建工程,拆装设备连接线时,宜用升降车或梯子进行,拆掉后的设备连接线用( )固定,防止设备连接线摆动造成母线损坏。 A.铁丝 B.尼龙绳 C.绑带 D.钢丝绳 答案:B
504. 采用升降车作业时,应至少( )人进行。 A.1 B.2 C.3 D.4
答案:B
505. 改、扩建工程,二次接线时,应先接( )盘、柜侧的电缆,后接( )盘、柜侧的电缆。
A.新安装,运行 B.运行,新安装 C.强电,弱电 D.弱电,强电 答案:A
506. 在已运行或已装仪表的盘上补充开孔前应编制专项施工措施,开孔时应防止铁屑散落到其他设备及端子上。对邻近由于振动可引起误动的保护应申请( )。 A.临时退出运行 B.暂停 C.保护 D.专人监护 答案:A
507. 二次接线及调试时所用的交直流电源,应接在经设备运维单位批准的( )接线位置,作业人员不得随意接取。 A.指定 B.固定 C.原有 D.空闲 答案:A
508. 电烙铁使用完毕后不得随意乱放,以免烫伤运行的( )或设备。 A.地面 B.外壳 C.电缆 D.漆皮 答案:C
509. 与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业应编制专项安全施工方案,并通过( )单位会审确认。
A.监理 B.设备运维 C.施工 D.业主 答案:B
510. 与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业的安全技术交底内容应落实到每个( )上。
A.单元 B.电缆 C.接线端子 D.装置 答案:C
511. 运行盘、柜内与运行部分相关回路搭接作业,剪断电缆前,应与( )核对相符,并确认电缆两头接线脱离无电后方可作业。
A.电缆走向图纸 B.运维人员 C.监理人员 D.设备厂家人员 答案:A
二、多选题
1. 保证作业现场安全的组织措施有( )。
A.作业风险识别、评估、预警 B.安全施工作业票 C.作业开工 D.作业监护 E.作业间断、转移、终结 答案:ABCDE
2. 一张作业票可用于( )的施工作业。
A.不同地点 B.同一类型 C.依次进行 D.不同类型 答案:ABC
3. 关于作业票变更描述正确的是( )。
A.需要变更作业成员时,应经作业负责人同意 B.作业负责人不允许变更 C.作业负责人允许变更一次,并经签发人同意 D.需要变更作业成员时,应经专责监护人同意 答案:AC
4. 关于作业负责人(监护人)安全责任描述正确的是( )。
A.正确组织施工作业 B.施工作业前,对全体作业人员进行危险点告知 C.检查作业票所列安全措施是否正确完备 D.监督作业人员正确使用劳动防护用品 答案:ABCD
5. 关于施工用电说法正确的是( )。
A.施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案 B.施工用电设施安装、运行、维护应由专人负责 C.施工用电工程应定期检查,对安全隐患应及时处理,并履行复查验收手续 D.施工用电工程的380V/220V低压系统,应采用三级配电、二级漏电保护系统,末端应装漏电保护器 E.专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TN-S接零保护系统 答案:ACDE
6. 关于变压器设备说法正确的是( )。
A.10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装,底部距地面的高度不得小于2.5m B.35kV及10kV/400kVA以上的变压器如采用地面平台安装,装设变压器的平台应高出地面0.5m C.围栏与变压器外廓的距离:10kV及以下应不小于1m D.围栏与变压器外廓的距离:35kV应不小于1.5m E.35kV及10kV/400kVA以上的变压器其四周应装设高度不低于1.7m的围栏
答案:ABCE
7. 关于发电机组说法正确的是( )。
A.发电机组禁止设在基坑里 B.发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,禁止存放易燃易爆物品 C.发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统 D.总容量为100kVA以下的系统,工作接地电阻不得大于4Ω E.发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护 答案:ABCE
8. 关于行灯照明说法正确的是( )。
A.行灯的电压不得超过36V B.潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V C.行灯电源线应使用绝缘护套软电缆 D.行灯照明变压器应使用自耦变压器 答案:ABC
9. 配电箱应坚固,金属外壳接地或接零良好,其结构应具备( )、( )的功能。 A.防火 B.防雨 C.防爆 D.防静电 答案:AB
10. 行灯的电压不得超过36V,( )、( )或( )的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩,行灯电源线应使用绝缘护套软电缆。 A.潮湿场所 B.金属容器 C.管道内 D.电缆沟内 答案:ABC
11. 采用TN-S系统做保护接零时,说法正确的是( )。
A.工作零线应通过漏电保护器 B.工作零线不应通过漏电保护器 C.保护零线应由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出 D.保护零线不通过漏电保护器 E.保护零线通过漏电保护器 答案:ACD
12. 电源线、保护接零线、保护接地线应采用( )、( )、( )或其他可靠方法连接。
A.焊接 B.压接 C.钩挂 D.螺栓连接 答案:ABD
13. 保护零线(PE线)应在配电系统的( )、( )和( )处做重复接地。 A.始端 B.中间 C.末端 D.多点 答案:ABC
14. 对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施,均应装设接地或接零保护,说法正确的是( )。
A.电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮 B.吊车的轨道及焊工等的工作平台 C.架空线路的木杆 D.室内外配线的金属管道 E.金属制的集装箱式办公室、休息室及工具、材料间、卫生间等
答案:ABDE
15. 禁止利用( )作为接地装置的自然接地体。
A.易燃、易爆气体管道 B.易燃、易爆液体管道 C.金属井管 D.与大地有可靠连接的建筑物的金属结构 答案:AB
16. 符合接地装置的敷设基本要求的是( )。
A.符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定 B.人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.5m C.人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢,长度宜为2.5m D.人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm E.扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90平方毫米,其厚度不应小于3mm;钢管壁厚不应小于2mm 答案:ADE
17. ( )应配锁具。
A.配电室 B.现场的配电柜 C.总配电箱 D.分配电箱 答案:ABCD
18. 施工用电设施应定期检查并记录。对用电设施的( )应进行定期检测并记录。 A.绝缘电阻 B.接地电阻 C.绝缘电流 D.接地电流 答案:AB
19. 在对地电压250V以下的低压配电系统上不停电作业时,应遵守规定有( )。
A.被拆除或接入的线路,不得带任何负荷 B.相间及相对地应有足够的距离,避免施工作业
电网建设—变电专业安规题库