好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电网建设—变电专业安规题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

答案:A

418. 电缆敷设时,临时打开的孔洞应设( )或安全标志,完工后立即封闭。 A.盖板 B.围栏 C.标志旗绳 D.挡板 答案:B

419. 电缆敷设经过的建筑隔墙、楼板、电缆竖井,以及屏、柜、箱下部电缆孔洞间均应封堵,其中楼板、电缆竖井封堵支架和隔板的设计及施工应能承受( )荷载。 A.工作人员 B.电缆自重 C.电缆竖井 D.电缆隔板 答案:A

420. 接地线应采用多股编织裸铜线或外覆透明绝缘层铜质软绞线或铜带,接地线的截面应能满足相应试验项目要求,但不得小于( )平方毫米。 A.1.5 B.2.5 C.4 D.6 答案:C

421. 电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻。测量绝缘电阻时,( )应与电源断开,测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线,其端部应有绝缘套。 A.被试设备 B.试验设备 C.所有设备 D.高压设备 答案:A

422. 高压引线的接线应牢固,并采用专用的高压试验线,试验中当试验电压为200kV时,高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距离应大于( )m。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:B

423. 高压试验时,高压引线的接线应牢固,并采用专用的( )。 A.高压试验线 B.裸导线 C.绝缘导线 D.铁丝 答案:A

424. 对应被试验设备的电压等级为220kV时,试验中人员与带电体的最小的安全距离应为( )m。

A.1.5 B.3 C.4 D.5 答案:B

425. 当被试验设备的电压等级为110kV时,试验中人员与带电体的安全距离应大于( )m。

A.0.7 B.1 C.1.5 D.2

答案:C

426. 带电设备电压等级为500kV时,电气试验中人员与带电体的安全距离应为( )m。 A.3 B.4 C.6 D.5 答案:D

427. 遇有雷电、雨、雪、雹、雾和( )以上大风时应停止高压试验。 A.三级 B.四级 C.五级 D.六级 答案:D

428. 地面试验人员与阀体层人员应保持联系,防止误加压。阀体作业层应设( )(在与阀体作业层平行的升降车上监护、指挥),加压过程中应有人监护并复述。 A.专责监护人 B.试验负责人 C.安全负责人 D.安全员 答案:A

429. 对电磁感应式电流互感器一次侧进行通电试验时,二次回路禁止( )。 A.短路 B.开路 C.接地 D.短接 答案:B

430. 使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时,应设专人监护,当被测高压电缆对应电压为35kV时,钳形电流表与高压裸露部分的距离应不小于( )mm。 A.700 B.800 C.1000 D.1300 答案:B

431. 智能变电站调试时,试验人员应熟悉待校验装置与运行设备(包括交换机等)的隔离点,做好安全隔离措施。必要时可以拔出( )跳闸出口的光纤,盖上护套并做好记录、标识。

A.遥控 B.手动 C.保护 D.功能 答案:C

432. 试验仪器应符合DL/T 624《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,并( )。 A.检验合格 B.实施 C.应用 D.保护 答案:A

433. 智能变电站调试试验中应核对停役设备的范围,不得投入运行中( )的检修压板。 A.合并单元 B.智能终端 C.保护装置 D.测控装置 答案:A

434. 变电站启动前,完成各项作业检查、办理交接,并离开将要带电的设备及系统,未经( ),不得擅自再进行任何检查和检修、安装作业。 A.同意、记录 B.许可 C.登记 D.许可、登记 答案:D

435. 带电或启动条件具备后,应由( )按启动方案指挥实施,启动过程的操作应按照相关规定执行。

A.指挥人员 B.运行人员 C.试验人员 D.检修人员 答案:A

436. 试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统的命令进行作业。试验中一旦发生电气设备异常事故,应立即停止试验,( )退出现场,由调试指挥及调度部门进行处理。 A.试验人员 B.运行人员 C.监护人员 D.试验负责人 答案:A

437. 由开关场引入的临时测量电缆与从控制保护屏引出的测量引线,应( ),且测量设备电源应加隔离变压器。如需将来自两地的测量电缆接到同一测试设备,则应将其中一处来的信号加以隔离。

A.分开布置 B.集中布置 C.层叠布置 D.交叉布置 答案:A

438. 滤油机使用现场应制定( )措施,并按照规定配齐消防器材。 A.防火 B.防盗 C.防雷电 D.防风 答案:A

439. 滤油机及油系统的金属管道应采取( )的接地措施。 A.防潮 B.防火 C.防静电 D.防盗 答案:C

440. 使用真空滤油机时,应( )按照制造厂提供的操作步骤进行。 A.严格 B.禁止 C.可以 D.防止 答案:A

441. 压力式滤油机停机时应先关闭油泵的( )阀门。 A.进口 B.出口 C.远端 D.近端 答案:A

442. 改、扩建工程开工前,施工单位应编制施工区域与运行部分的物理和电气隔离方案,并经( )会审确认。

A.监理单位 B.设备运维单位 C.施工单位 D.业主项目部 答案:B

443. 变电站改扩建工程,施工电源当使用站内检修电源时,应经( )批准后在指定的动力箱内引出,不得随意变动。

A.监理单位 B.施工单位 C.调度部门 D.设备运维单位 答案:D

444. 运行区域设备不停电时,无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行作业;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,10kV及以下安全距离应满足( )m。

A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1

答案:A

445. 运行区域设备不停电时,无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行作业;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,35kV安全距离应满足( )m。 A.0.35 B.0.7 C.1 D.1.2

答案:C

446. 运行区域设备不停电时,无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行作业;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,66kV、110kV安全距离应满足( )m。

A.1.1 B.1.5 C.1.8 D.2 答案:B

447. 在35(20)kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.0.35 B.0.5 C.0.7 D.1

答案:D

448. 在110(66)kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.0.7 B.1 C.1.5 D.2 答案:C

449. 在330kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.2 B.3 C.4 D.5 答案:C

450. 在750kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.5.6 B.6.8 C.7.2 D.8.7 答案:C

451. 在1000kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.5.6 B.6.8 C.7.2 D.8.7 答案:D

452. 在±660kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.7.8 B.8.4 C.9.3 D.9.5

答案:B

453. 在±800kV带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于( )m。

A.7.8 B.8.4 C.9.3 D.9.5

答案:C

454. 设备不停电时电压等级为110kV的安全距离是( )m。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

答案:B

455. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施的工作,应填用变电站( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.二次作业安全措施票 D.事故应急抢修单 答案:A

456. 通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施的工作,应填用变电站( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.二次作业安全措施票 D.事故应急抢修单 答案:A

457. 在经继电保护出口跳闸的相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施的工作,应填用变电站( )工作票。

A.第一种 B.第二种 C.二次作业安全措施票 D.事故应急抢修单 答案:A

458. 继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作,应填用( )。

A.变电站第一种工作票 B.变电站第二种工作票 C.线路第一种工作票 D.线路第二种工作票

答案:B

459. 改、扩建工程在高压设备区域工作,不需要将高压设备停电者或做安全措施的工作,应填用变电站( )。

A.任务单 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.安全施工作业票 答案:C

460. 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的工作,应填用变电站( )工作票。

A.第一种 B.第二种 C.事故应急抢修单 D.二次作业安全措施票 答案:B

461. 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施的工作,应填用变电站( )工作票。

A.第一种 B.第二种 C.事故应急抢修单 D.二次作业安全措施票 答案:B

462. 运行区域运输作业安全距离,进入改、扩建工程运行区域的交通通道应设置安全标志,站内运输其安全距离330kV应满足( )m。 A.3 B.3.15 C.3.2 D.3.25 答案:D

463. 在运行的变电站及高压配电室搬动梯子、线材等长物时,应( )两人搬运,并应与带电部分保持安全距离。

A.放倒 B.直立 C.倾斜30度 D.倾斜60度 答案:A

464. 在运行区域拆除旧电缆时应从( )开始。 A.一端 B.两端 C.中间 D.难拆端 答案:A

465. 在运行区域设备及设施拆除作业,弃置的动力电缆头、控制电缆头,除有短路接地外,应一律视为( )。

A.不带电 B.有电 C.有用 D.无用 答案:B

466. 在平行或邻近带电设备部位施工(检修)作业时,为防护感应电压加装的个人保安接地线应记录在工作票上,并由( )自装自拆。

A.监理人员 B.运行人员 C.调度人员 D.施工作业人员 答案:D

467. 施工作业人员邻近35kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1 答案:D

468. 施工作业人员邻近66kV、110kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3

答案:A

469. 施工作业人员邻近330kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:D

470. 施工作业人员邻近750kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.8 B.9 C.9.5 D.10

答案:A

471. 施工作业人员邻近1000kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.9 B.9.5 C.10 D.15 答案:B

472. 施工作业人员邻近±400kV带电部分作业时,作业人员的正常活动范围与带电设备的安全距离应不小于( )m。 A.6.7 B.6.8 C.7.7 D.7.8 答案:A

473. 起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与10kV及以下带电设备的安全距离不得小于( )m,且应设专人监护。 A.3 B.4 C.4.5 D.6 答案:A

474. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以( )设备与电源之间的电气连接。

电网建设—变电专业安规题库

答案:A418.电缆敷设时,临时打开的孔洞应设()或安全标志,完工后立即封闭。A.盖板B.围栏C.标志旗绳D.挡板答案:B419.电缆敷设经过的建筑隔墙、楼板、电缆竖井,以及屏、柜、箱下部电缆孔洞间均应封堵,其中楼板、电缆竖井封堵支架和隔板的设计及施工应能承受()荷载。A.工作人员B.电缆自重C.电缆竖井D.电缆隔板
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0mvdq57l630wk4t3v4f03ibqw7s1xb00tmc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享