答案:C

358. 开工前应对被拆除建筑物进行详细勘察,并编制专项安全施工方案,按规定( )后方可施工。

A.审查 B.审批 C.审核 D.审定 答案:B

359. 拆除区域周围应设围栏并悬挂( )标志牌,派专人监护。 A.警示 B.提示 C.禁止 D.安全 答案:D

360. 拆除作业应采取降尘及减少有毒烟雾产生的( )。 A.方案 B.方法 C.措施 D.办法 答案:C

361. 多人拆除同一建筑物时,应( )统一指挥。 A.临时确定 B.轮流担任 C.其中一人 D.指定专人 答案:D

362. 在拆除与建筑物高度一致的水平距离内有其他建筑物时,不得采用( )的方法。 A.爆破 B.推移 C.推倒 D.拆除 答案:C

363. 拆除框架结构建筑,应按( )的顺序进行。建筑物的承重支柱及横梁,应待其所承担的结构全部拆除后方可拆除。

A.楼板、次梁、主梁、柱子 B.楼板、主梁、次梁、柱子 C.柱子、楼板、次梁、主梁 D.楼板、柱子、次梁、主梁 答案:A

364. 横梁、构支架组装时应( ),作业人员配合一致,防止挤伤手脚。 A.先搭设平台 B.先整平地面 C.有专人检测 D.设专人指挥 答案:D

365. 钢构支架、水泥杆在现场倒运时,宜采用起重机械装卸,装卸时应控制杆段( )。 A.平衡 B.平稳 C.重心 D.方向 答案:D

366. 横梁就位时,二次浇灌混凝土未达到规定的强度时,不得( )。 A.拆除临时拉线 B.安装永久拉线 C.施加永久载荷 D.施加临时荷载 答案:A

367. ( )要认真组织开展风险评估定级,对达到预警条件的施工作业,按照计划施工时间,编制风险预警管控作业清单。

A.监理单位 B.建设管理单位 C.安全监督管理单位 D.施工单位 答案:B

368. 预警通知单应在计划施工前( )日内发出。预警通知单中的预警控制措施一栏,应从施工方案复核、控制作业面人数、到岗到位、协调配合、监督检查、应急准备等方面提出具体的措施和要求,不能照抄施工方案中的例行、日常管控内容。 A.1~3 B.3~5 C.5~10 D.8~10 答案:C

369. 预警通知单应提前发布,原则上在作业实施前不少于( )日发布。 A.3 B.5 C.7 D.10 答案:B

370. 对于已发布预警通知,但不能按计划作业的,可( ),并通知相关单位(部门)。

A.解除预警 B.暂时解除预警 C.发布预警 D.重新发布预警 答案:B

371. 严格执行《电网运行风险预警管控工作规范》,强化电网运行“年方式、月计划、周安排、日管控”工作机制,落实“( )”原则,全面评估风险,及时发布预警,用足管控措施,确保风险可控。

A.先降后控 B.先主后辅 C.先预防后治理 D.先排查后评估 答案:A

372. 严格执行《生产作业安全管控标准化工作规范》,加强计划刚性管理,组织作业风险评估,开展安全承载力分析,严格“( )”执行,强化现场监督检查。 A.三票两制 B.两票三制 C.两票一制 D.一票两制 答案:B

373. 加强电力监控系统和重要业务系统( )防护,确保电力生产控制系统安全。 A.设备安全 B.网络安全 C.二次安全 D.通信安全 答案:B

374. 贯彻《大面积停电事件应急预案》,完善公司总体预案、专项预案、( )构成的预案体系,确保实际、实用、实效。

A.特殊施工方案 B.作业指导书 C.现场处置方案 D.风险预控措施 答案:C

375. 树立主动应急意识,坚持先期处置原则,加强( )监测、分析和预警,及时采取防范措施,快速报送突发信息。

A.危险源 B.三级及以上风险 C.重大隐患 D.违章行为 答案:A

376. 以下关于变电施工作业要求的说法错误的是( )。

A.大型或超长设备组件的竖立应按照产品技术文件要求采用两处及以上吊点配合操作,产品特别许可采用直搬法竖立时,底部支撑点应垫实并采取防滑措施 B.禁止攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管 C.对经过带电运行和试验的电容器组充分放电后方可进行安装和试验 D.对电动操作的电气设备,无需检查回路可直接启动 答案:D

377. 变电施工中,对电动操作的电气设备,转动机械在初次启动时( )应有紧急停车设施。

A.主控室 B.高压室 C.就地 D.远方 答案:C

378. 运输超高、超宽、超长或重量大的物件时,应制定运输方案和( )。 A.运输路线 B.安全技术措施 C.应急事故预案 D.安全组织措施 答案:B

379. 110kV及以上或容量( )MVA及以上的油浸变压器、电抗器安装前应依据安装使用说明书编写安全施工措施,并进行交底。 A.5 B.30 C.50 D.100 答案:B

380. 变压器注油排氮时,任何人不得在( )。

A.器身5m内停留 B.器身8m内停留 C.器身10m内停留 D.排气孔处停留 答案:D

381. 油浸变压器、电抗器安装,进行变压器、电抗器内部作业时,带入的工具应( )、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器身内。

A.拴绳 B.装箱 C.统一保管 D.专人拿取 答案:A

382. 干燥变压器现场不得放置易燃物品,应配备足够的( )。 A.施工用具 B.铁制工具 C.消防器材 D.通风装置 答案:C

383. 干燥变压器时,应根据干燥的方式,在相应位置装设温控计(温度计),但不应使用( )温度计。

A.水银 B.电阻 C.热电偶 D.电子 答案:A

384. 变压器在进行干燥时,干燥过程变压器( )应可靠接地。 A.散热片 B.储油柜 C.爬梯 D.外壳 答案:D

385. 变压器进行干燥前应制定( )及管理制度。

A.应急方案 B.现场协调方案 C.安全技术措施 D.质量监督措施 答案:C

386. 干燥变压器使用的( )及导线规格应经计算。 A.变电容量 B.电源容量 C.运输距离 D.额定电压 答案:B

387. 变压器附件有缺陷需要进行( )时,应制定动火作业安全措施。 A.外壳补漆 B.焊接处理 C.吊装作业 D.更换垫片 答案:B

388. 以下关于六氟化硫气瓶的搬运和保管的说法错误的是( )。 A.六氟化硫气瓶的安全帽、防振圈应齐全,安全帽应拧紧 B.搬运时应轻装轻卸,禁止抛掷、溜放 C.六氟化硫气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所 D.六氟化硫气瓶可以与其他气瓶混放 答案:D

389. 六氟化硫气瓶不得与其他( )混放。 A.设备 B.仪器 C.工具 D.气瓶 答案:D

390. 进入六氟化硫电气设备低位区域或电缆沟进行作业时,应先检测含氧量[不低于( )]和六氟化硫气体含量(不超过1000μL/L)是否合格。 A.0.15 B.0.16 C.0.17 D.0.18

答案:D

391. 取出六氟化硫断路器、组合电器中的吸附物时,应使用( )、护目镜及防毒口罩、防毒面具(或正压式空气呼吸器)等个人防护用品。 A.棉手套 B.线手套 C.绝缘手套 D.防护手套 答案:D

392. 断路器未充气到( )压力状态不应进行分、合闸操作。 A.正 B.额定 C.试验 D.一定 答案:B

393. 以下关于六氟化硫气体回收、抽真空及充气作业说法错误的是( )。

A.对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置,作业人员应戴手套和口罩,并站在上风口 B.六氟化硫气体可直接排向大气 C.从六氟化硫气瓶引出气体时,应使用减压阀降压 D.六氟化硫电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,室

内应开启所有排风机进行排风 答案:B

394. 对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置,作业人员应戴( ),并站在上风口。

A.手套 B.手套和口罩 C.口罩 D.绝缘手套 答案:B

395. ( )kV及以上的串联补偿装置绝缘平台安装应编制专项施工方案。 A.110 B.220 C.35 D.500

答案:D

396. 交流(直流)滤波器安装,( )电容器组安装前,结构紧固螺栓复查完成。 A.支撑式 B.悬挂式 C.并联式 D.串联式 答案:B

397. 交流(直流)滤波器安装,悬挂式电容器组安装前,( )复查完成。 A.支撑调节 B.操作机构 C.结构紧固螺栓 D.传动机构 答案:C

398. 单层滤波器整体吊装应在两端系绳控制,防止摆动过大,设备开始吊离地面约( )mm时,应仔细检查吊点受力和平衡,起吊过程中保持滤波器层架平衡。 A.50 B.100 C.150 D.200 答案:B

399. 互感器、避雷器安装,( )伞裙作为吊点进行吊装。

A.经保护后可以利用 B.经运维许可后可以利用 C.可以利用 D.禁止利用 答案:D

400. 电抗器吊装、就位过程应平衡、平稳,就位时各个支撑绝缘子应均匀受力,防止( )绝缘子超过其允许受力。

A.每个 B.单个 C.支柱 D.复合 答案:B

401. 阀厅内设备安装的高处作业,应正确使用专用( ),做好安全防护措施。 A.升降平台 B.叉梯 C.绝缘脚手架 D.吊篮 答案:A

402. 蓄电池组安装,安装或搬运电池时应戴( )、围裙和护目镜。 A.线手套 B.绝缘手套 C.焊接手套 D.防火手套 答案:B

403. 以下关于安装镉镍碱性蓄电池组的说法错误的是( )。

A.配制和存放电解液应用耐酸器具 B.将碱慢慢倒入蒸馏水或去离子水中,并用干净耐碱棒搅动,禁止将水倒入电解液中 C.装有催化栓的蓄电池初充电前应将催化栓旋下,等初充电全过程结束后重新装上 D.带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池,初充电前应取下运输螺塞换上有孔气塞,并检查液面,液面不应低于下液面线 答案:A

404. 带有电解液并配有专用防漏的蓄电池,初充电前应取下( )换上有孔气塞,并检查液面,液面不应低于下液面线。

A.防爆螺塞 B.无孔气塞 C.运输螺塞 D.密封气塞 答案:C

405. 铅酸蓄电池组安装应按照产品( )的规定执行。 A.合格证 B.试验报告 C.技术文件 D.投标文件

答案:C

406. 以下关于盘、柜安装的说法错误的是( )。

A.盘、柜安装应在土建条件满足要求时,方可进行安装 B.盘、柜搬运至安装地点摆放或安装,应防止受潮、雨淋 C.盘、柜在安装固定好以前,应有防止倾倒的措施 D.对变送器等稳定性差的设备,安装就位前,应立即将全部安装螺栓紧好,禁止浮放 答案:D

407. 应在( )满足要求时,方可进行盘、柜安装。 A.电气条件 B.土建条件 C.环境条件 D.天气条件 答案:B

408. 带电系统与非带电系统应有明显可靠的隔断措施,并应设( )。 A.提示遮栏 B.安全围栏 C.安全隔离网 D.带电安全标志 答案:D

409. 以下关于软母线安装的说法错误的是( )。

A.测量母线档距时应有安全措施,在带电体周围禁止使用钢卷尺、夹有金属丝皮卷尺,应使用线尺等进行测量作业 B.线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架,且架设平稳 C.切割导线前,应将切割处的两侧扎紧并固定好,防止导线割断后散开或弹起 D.放线人员应站在线盘的侧后方,当放到线盘上的最后几圈时,应采取措施防止导线突然蹦出 答案:A

410. 在软母线上作业前应检查( )连接是否良好。 A.金具 B.母线 C.接地 D.压接管 答案:A

411. 硬母线焊接时应通风良好,( )应穿戴个人防护装备。 A.监护人 B.检验人员 C.作业人员 D.负责人 答案:C

412. 硬母线预拱或弯制时,作业人员禁止站在设备( )侧。 A.顶进方向 B.顶进反方向 C.顶进方向左侧 D.顶进方向右侧 答案:A

413. 绝缘子及母线( )作为施工时承重的支持点。 A.不宜 B.应 C.宜 D.不得 答案:D

414. 新安装的硬母线与带电母线邻近或平行时应( )。 A.接地 B.隔离 C.防护 D.接零 答案:A

415. 电缆敷设应由( )指挥、统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥信号时随意拉引,以防人员肢体受伤。

A.项目经理 B.专人 C.监理 D.监护人 答案:B

416. 机械敷设电缆时,在牵引端宜制作电缆拉线头,保持( )牵引,应遵守有关操作规程,加强巡视,有可靠的联络信号。电缆敷设时应特别注意多台机械运行中的衔接配合与拐弯处的情况。

A.加速 B.匀速 C.减速 D.先加速再减速 答案:B

417. 电缆敷设时,拐弯处的作业人员应站在电缆( )。 A.外侧 B.内侧 C.下方 D.上方

电网建设—变电专业安规题库