钢结构焊接作业指导书
编制部门:生产部
编 制:
审 核:
批 准:
XXXXX钢结构公司 2013年2月
钢结构焊接工艺指导书
根据我公司现有的技术和装备能力,钢结构工厂制作焊接方法有:手工电弧焊;埋弧自动焊;二氧化碳气体保护焊。该焊接工艺指导书配合《钢结构工厂制作工艺指导书》使用。
本标准所引用的技术规范与标准分为“执行技术规范与标准”和“参考技术规范与标准”两部分。
2.1执行技术规范与标准
2.1.1 GB50205-2002 《钢结构工程施工及验收规范》 2.1.2 GB986-88 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
2.1.3 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 2.1.4 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.1.5 GB5293 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 2.2参考技术规范与标准 2.2.1 《钢结构制作安装手册》 2.2.2 《建筑钢结构施工手册》 2.2.3 《焊接手册》
2.2.4 《钢结构工程施工工艺标准》 一、焊接材料 1、焊接材料
1.1电焊条、埋弧焊丝、二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊剂都应有出厂质量证明书。钢结构常用钢材所对应的焊材见附表(一)。 一般焊接材料选用附表(一)
钢材强 CO2气体保护焊 度等级 钢 号 手弧焊 埋 弧 焊 σ (MPa) 235 345 16Mn 16Mnq Q235 (A) Q235F (A\\F) 焊 条 焊 丝 E4303 E4301 E4316 E4315 E4310 E5016 E5015 不开坡口对接 H08A H08A H08MnA 焊 剂 焊 丝 HJ431 H10MnSi H08MnA 中板开坡口对接 HJ431 H08MnA H10Mn2 H10MnSi 厚板深坡口 H10Mn2 HJ350 H08Mn2Si 15MnV 390 15MnVq E5016 E5015 E5516 E5515 不开坡口对接 H08A HJ431 H08Mn2Si 中板开坡口对接 H10Mn2 H08Mn2Si H10MnSi 厚板深坡口 H08MnMoA
HJ350 HJ250 1.2对各种焊材入库前都要进行严格的质量检查并应符合以下要求: 1.2.1气割所用氧气纯度不低于99.5%;乙炔气纯度不低于96.5;二氧化碳气体保护焊所用二氧化碳气纯度不低于99.5%,且含水量应小于0.05%,焊接重要结构时,其含水量应小于0.005%。 1.2.2电焊条的偏心度、药皮强度、药皮耐潮度等应符合要求。 1.2.3二氧化碳气体保护焊丝表面应光滑平整、焊丝的镀铜层均匀牢固、焊丝的挺度应能使焊丝均匀连续送进。 1.2.4埋弧自动焊丝表面无锈蚀、无油垢。
1.2.5埋弧自动焊剂的颗粒度、含硫、磷量、含水量、以及机械夹杂物均应符合要求。
1.3各种焊材应在干燥通风良好的焊材仓库中存放,并应按种类、牌号、批号、规格、入库时间分类堆放,每垛应有明确的标志,不得混放。
1.4发放、烘干焊条和焊剂要有专人负责,要有焊条、焊剂烘干记录、领取和发放记录,尤其不可将碳素钢埋弧焊丝、焊剂与低合金钢埋弧焊丝、焊剂搞混、发错。
1.5当天剩的焊条、焊剂 应分别放入保温箱内贮存,不得露天过夜
存放。
1.6使用过的焊剂回收后,必须过筛并重新烘干方可再用。 焊条分酸性和碱性焊条,碱性焊条又称低氢型焊条,这种焊条的药皮有较强的吸潮性能,空气的相对湿度高于65%以上时,药皮就开始吸潮,吸潮时间超过4h以上的焊条,在电弧的高温作用下,熔敷金属中的扩散氢升高,焊缝金属中就容易生成氢白点或气孔,因此,焊接材料应储存在湿度低于60%以下,且通风良好的仓库内,使用前应按有关规定进行烘干。但重复烘干的次数不宜过多,烘干次数过多,药皮中铁合金容易氧化,分解硅酸盐,易老化变质,影响焊接质量。焊条锈蚀、油污,在高温作用下也会分解出氢和其它气体,使焊缝产生气孔和其他缺陷。 二、操作人员 2、焊工
2.1必须有钢结构焊接合格证的焊工施焊,并且合格证在有效期内。停焊时间达6个月及以上,应重新考核。
2.2应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺和焊接技术措施进行焊接,严格遵守规范和公司制定的工艺细则并认真实行质量自检。
2.3焊工在施焊前应认真熟悉作业指导书,凡与作业指导书要求不符时,焊工应拒绝施焊。当出现重大质量问题时,及时报告技术人员,不得自行处理。 三、手工电弧焊