好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[VIP专享]煤矿井下电缆线路与电缆截面的选择

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤矿井下电缆线路与电缆截面的选择

编制 郑煤集团磴槽矿业有限公司

机电运输科:唐万良一、电缆线路

在矿井井下除架线电机车外均采用电缆线路。

电力电缆按绝缘材料可分为:橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆、油浸纸绝缘电缆三种。目前油浸纸绝缘电缆在煤矿已很少使用,故不讲。

1.矿用橡套电缆

橡胶绝缘电缆也称橡套电缆。橡套电缆因结构和材料不同可分为普通橡套电缆和矿用橡套电缆等多种类型;矿用橡套电缆又分为屏蔽型和非屏蔽型两种。

1)非屏蔽型矿用橡套电缆

其结构如图7-8所示,与普通橡套电缆相同,只是其护套采用氯丁橡胶制成。氯丁橡胶同样可燃,但它燃烧时产生的氯化氢气体不助燃,并能将火焰包围起来使之与空气隔离,很快熄灭。故其适于在易燃易爆的场所使用。

图7-8 矿用非屏蔽型橡套电缆的结构

2)屏蔽型矿用橡套电缆

屏蔽型矿用橡套电缆的主要结构与其它橡套电缆基本相同,只是在其导电芯线橡胶绝缘层外又包了一层屏蔽层。屏蔽层有半导电橡胶或铜丝尼龙编织网两种。图7-9为国产煤矿用低压屏蔽电缆的结构图,其垫芯1用导电橡胶制成,接地裸芯线6与导电橡胶紧密接触连为一体。

在屏蔽电缆中,由于各屏蔽层都是接地的,所以当任一主芯线绝缘破坏时,首先通过屏蔽层接地造成接地故障,使漏电保护装置动作提前切断电源。这样可以防止发生严重的相间短路故障,引起电缆放炮,又可防止漏电火花或短路电弧外露引起易燃易爆物的燃烧和爆炸。所以,屏蔽电缆特别适用于向有爆炸危险的场所和移动频繁的电气设备供电。

在煤矿井下的综采工作面和综掘工作面常采用移动变电站供电,为了保证安全,向移动变电站供电的高压电缆必须采用如图7-10所示的煤矿用移动屏蔽监视型橡套电缆。

图中1为电缆的导电芯线,在其外绕包的导电胶布带2起均匀电场的作用。在内绝缘3外,包有由铜丝尼龙网做成的分相屏蔽层4,然后通过分相绝缘5将三相分开。各分相屏蔽层连接在一起作为电缆的接地芯线。在分相绝缘5外又统包了一层导电胶布带6,作为总的屏蔽层。电缆中的三根监视线10,经导电橡胶与总屏蔽层紧密接触。

三根监视线连接在一起与接地线之间构成监视保护层。当监视线与接地线之间因电缆受到损伤绝缘下降或发生断线故障时,均可使控制它的高压配电箱跳闸,起到监视保护作用。

橡套电缆柔软性好,容易弯曲,便于移动和敷设,因此适用于向移动设备供电,且敷设时的垂直落差不受限制。

煤矿企业常用橡套电缆的型号及用途见表7-6所示。

表7-6 煤矿常用橡套电缆

型 号MZMZPMCMCP

电 缆 名 称

额定电压,芯 标称截面,主 要 用

V数mm2途

2.5,416~50

16~50

电钻、照明设备采煤机、掘进机及

煤矿用电钻电缆

4~

煤矿用屏蔽电钻电0.3/0.5

5

采煤机橡套软电缆0.38/0.66采煤机屏蔽橡套软0.38/0.66

电缆

MCPT

0.66/1.141.9/3.335~9535~9535~9516~9535~954~954~9510~9516~5035~9516~50

类似设备

采煤机金属屏蔽橡

1.9/3.3

套软电缆

采煤机金属屏蔽监0.66/1.14

MCPTJ

视型橡套软电缆1.9/3.3煤矿用移动橡套软MY0.38/0.66

电缆

0.38/0.66

煤矿用移动屏蔽橡MYP0.66/1.14

套软电缆

3.6/6

煤矿用移动金属屏1.9/3.3

MYPT

蔽橡套软电缆3.6/6煤矿用移动屏蔽监

MYPTJ

视型橡套软电缆

移动采煤设备及类似设备

移动变

3.6/6925~50电站及类

似设备

注: M-煤矿用阻燃;Z-电钻;C-采掘机用;P-屏蔽;T-金属;J-监视。

2.塑料绝缘电缆

常用塑料绝缘电力电缆有:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆两种。塑料绝缘电缆导电芯线也分铜芯和铝芯、有铠装和无铠装、有屏蔽层和无屏蔽层、有外被层和无外被层等几种。其适用场所与前述同类电缆相同。

MYJV系列煤矿用交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆

聚氯乙烯护套具有抗酸碱、耐腐蚀、质量轻、敷设垂直落差不受限制等优点,所以条件适合时应尽量采用。交联聚乙烯绝缘电缆允许温升高、介电性能优良、耐热性好,故在一般情况下应优先选用交联聚乙烯绝缘电缆。

塑料绝缘阻燃电力电缆具有不易燃烧或燃烧后电缆的延燃仅局限在一定范围的特点,适用于易燃易爆的场所使用。塑料绝缘阻燃电缆按电缆结构和阻燃原理不同,目前分为一般型阻燃电缆和隔氧层阻燃电缆两大类。塑料绝缘阻燃电缆按电缆燃烧时释放出的烟雾和卤素浓度减少的程度,又分为一般型、低烟低卤型和低烟无卤型三种。

一般型阻燃电缆是在普通塑料绝缘电缆的基础上,将不阻燃的护套改为阻燃护套,将不阻燃的无纺色布带改为阻燃的玻璃布;隔氧层阻燃电缆是在电缆绝缘材料或线芯绝缘与护套间填充无嗅、无毒、无卤的金属氢氧化物。金属氢氧化物在电缆燃烧时能析出其质量40%左右的水分,并形成一个不熔不燃的氧化铝硬壳,阻断内绝缘有机物与外界热氧反应通道,达到电缆阻燃自熄的目的。

塑料电缆的型号含义为:M为煤矿用阻燃;V为聚氯乙烯;Y为

[VIP专享]煤矿井下电缆线路与电缆截面的选择