煤气的检测与监控

1、监控与检测的区域、地点

(1)煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3(24ppm)。 (2)使用或产生煤气的工艺装置、气柜区等可能积聚CO的坑地及排污沟最低处的地面上、易于积聚CO的“死角” ,宜设一氧化碳监测装置。 (3)加压站、一次风机房站房内宜设有一氧化碳监测装置,并把信号传送到管理室内。

(4)转炉炉子跨炉口以上的各层平台,宜设煤气检测与报警装置。

(5)在停产的煤气设备上动火要用可燃气体测定仪测定合格,并经取空气样分析,其含氧量接近作业环境空气中的含氧量。

(6)进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量;经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。

2、根据SY6503-2000《可燃气体检测报警器使用规范》规定对检测器进行设置:

(1)检测器宜布置在煤气释放源的最小频率风向的上风侧。

(2)应设置CO检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。

(3)当煤气释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台检测仪,检测器距释放源不宜大于1m。

(4)检测焦炉煤气的CO检测器,其安装高度宜高出释放源0.5-2m。

(5)检测其他煤气的CO检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m。

煤气的检测与监控

煤气的检测与监控1、监控与检测的区域、地点(1)煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3(24ppm)。(2)使用或产生煤气的工艺装置、气柜区等可能积聚CO的坑地及排污沟最低处的地面上、易于积聚CO的“死角”