好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加热炉常见事故应急预案-最新版本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

一、 范围 ................................................. 2 二、 引用标准和术语 ....................................... 2 三、 事故应急预案 ......................................... 2

1、 煤气管路事故爆炸处理 ................................. 2 2、 加热炉区域煤气泄漏事故处理 .......................... 3 3、 加热炉区域停电事故处理 .............................. 4 4、 加热炉区域停煤气事故处理 ............................ 6 5、 加热炉区域停软水事故处理 ............................ 7 6、 加热炉区域停冷却水(净环水)事故处理 ................ 8 7、 加热炉控制系统故障 ................................... 8 &板坯在炉内严重跑偏事故 ................................ 9 9、 加热炉区域停压缩空气事故处理 ........................ 11 10、 加热炉区域电、风、压缩空气、煤气、氮气突然同时停 ........................... 11、加热

12 12、煤

13

11 处

中毒事故的救护措施

13、加热

14

炉区域全面停电事故处理

加热炉使用混合煤气是热轧薄板厂受控危险源之一。 混合煤气具 有着

精选范本

火、中毒、爆炸三大危害,本着“安全第一、预防为主”的工作 方针,特制订本事故应急预案。 一、 范围

本方案使用于加热炉区域已发生或潜在事故的应急组织与处理 办法。 二、 引用标准和术语

加热炉工艺技术规程、操作规程、安全规程 三、 事故应急预案 1煤气管路事故爆炸处理

事故后果:造成加热炉停产,煤气大量泄漏,引发扩散性中毒事 故,引起大面积火灾。

避免方法:

A执行煤气使用安全规程要求,操作中严格执行规定程序。

B避免高温直接烘烤煤气管道,防止其发生变形、开裂,禁止在 煤气管道及其设施上进行焊接作业。

C在煤气区域切割或焊接作业,应提前办理作业操作牌。 D停送煤气时做好氮气吹扫,防止空气进入煤气管道。 1.1事故发生通知相关部门和领导

发生火灾时拨打火警电话;发生人员中毒时拨打救护电话;发生 煤气泄漏时拨打煤气防护电话电(煤防站)管控调度)。

1.2作业人员佩戴空气呼吸器、携带煤气报警仪、对讲机到现场开展 施救。 1.3煤气管路爆炸着火处理

A若是煤气总管道爆炸,立即关闭煤气总管快切阀、总管电动蝶 阀,关闭盲板阀可靠切断煤气。

精选范本

B若是加热炉段管道爆炸,应停止使用加热炉煤气,关闭烧嘴前 手动蝶阀;手动调动煤气总管切断蝶阀(或点击调动开启度),降低 煤气总管压力,保持泄漏点燃烧状态,同时打开煤气总管氮气吹扫阀 门,通入氮气进行灭火;灭火后关闭总管快速切断蝶阀、总管蝶阀和 盲板阀,可靠切断煤气。 1.4迅速安排近岗位人员紧急撤离现场至上风口安全处,并按上岗人 员清点名单人数,如果有失踪人员,应安排三人一组,进行搜寻,如 有人员伤亡采取自救。

1.5煤气爆炸后处理原则

A加热炉区域禁止明火,加热炉进行停炉,关闭煤气总管快切 阀、蝶阀,关闭盲板阀。

B可靠切断煤气避免事故蔓延。

1.6配合协助单位实施救助活动,直至时间被控制。 2、加热炉区域煤气泄漏事故处理

事故后果:当空气中煤气含量超过200PPm时,有大量煤气泄漏 会造成炉区及周边工作人员不同程度的中毒反应, 者中毒死亡。

避免方法:

A焊接管道时做好管道打压和焊缝试漏工作, 避免煤气投送时出 现煤气泄漏。

B正常生产时维护好炉区现场的煤气检测器,认真做好现场巡 检,发现问题及时汇报。

C操作上控制好空煤比,使煤气能够完全燃烧。

轻者头疼恶心,重

精选范本

2.1当煤气管道或设施周围CO含量在30mg/m以上时成为泄漏,泄 漏的煤气因为高温或明火而发生燃烧成为明火。

2.2煤气发生大量泄漏时应立即向调度、作业区领导汇报,迅速弄清 现场情况,米取有效措施,避免事故进一步扩大。 2.3加热炉区域煤气泄漏事故处理措施

A小裂缝可以直接等着正压补焊;较大裂缝应立即用黄泥或湿布 堵上并点燃泄漏的煤气;如果裂缝又大又长,必须关掉该段管道段前 阀门,向管道内通入氮气吹扫20分钟在进行补焊,情况严重时应紧 急停炉处理。

B发现煤气管道着火时,应逐渐减少该段煤气量火势减小后在按 A方法处理。直径小于或等于100mm的煤气管道可以直接关闭阀门 灭火,如果大于100mm的煤气管道着火必须使用上诉方法火势减小 后在处理。 3、加热炉区域停电事故处理

事故后果:加热炉区域停电时,助燃风机、排烟风机、稀释风机 停止运转,热水循环泵、给水泵、软水泵停止运转、煤气管道上总管 和分管快切阀关闭,区域照明关闭。

避免方法:

A作于与机动能源部门联系,提前做好准备。 B炉区设置不间断电源为应急处理提供电源和时间 C采用双路电源供电避免临时性停电。 3.1.1加热炉区域停电事故现象

加热炉区域停电时照明熄灭,助燃风机、稀释风机、排烟风机 停止运转,热水循环泵、给水泵、软水泵停止运转、煤气管道上总管 和分管快切阀

3

精选范本

关闭,操作台发出声光报警。 3.1.2加热炉区域停电事故处

A操作工首先确认应急柴油给水泵和热水循环泵已经启动运转, 否则在操作面板上按急柴油给水泵及循环泵启动按钮,并佩戴空气呼 吸器、煤气报警器、对讲机、应急灯到现场确认急柴油给水泵和柴油 循环泵已启动。

B操作工佩戴空气呼吸器、煤气报警器、对讲机、应急灯迅速关 闭加热炉烧嘴前空气、煤气、烟气手动蝶阀,对加热炉进行降温,检 查是否有煤气泄漏;开启各支路末端煤气放散阀,开启总管氮气阀门 对管道进行吹扫。

C操作工通过操作室计算机(ups) HMI画面或现场实际显示, 监控炉温及汽化冷却系统温度、压力、液位变化,及时调整相关的手 动蝶阀、保证软水箱水位、汽包水位运行在安全水位,防止汽化冷却 系统缺水。

D操作工在供电系统恢复前经常检查急柴油给水泵和热水循环 泵运行情况及油箱的油位并及时补柴油。

E操作工及时将情况向调度室及作业区负责人反映,联系相关专 业确定停电时间,做好开炉准备工作,若明确停电时间超过5分钟按 停炉处理,按相关程序关闭煤气总管切断阀、蝶阀、关闭盲板阀,可 靠切断煤气,对煤气管道进行吹扫。

4、加热炉区域停煤气事故处理

事故后果:加热炉区域停煤气时,炉温下降较快;由于炉温下降 太快会使加热炉本体造成裂纹,一定程度上降低加热炉使用寿命,应 尽量避免区域性停煤气。

4.1加热炉区域停煤气事故现象

精选范本