好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2) 系统将设置多个工作子站,每个工作子站将负责一个局部系统或一部分

单一功能区域。这些工作子站在网络结构的层次上是同级的,它们与系统主工作站将通过软件密码的形式进行分级,有些工作站可以由专业系统自身配置,但须使用开放通讯协议满足楼控系统的集成要求。包括: ??????

电力系统站(高压/低压/发电机) 中央冷冻站 电梯

楼宇设备监控系统能提供设备性能和维修时间表监测及配合环境自动变化

和能源管理。

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。 7、 机房工程

机房工程由专业公司负责设计,现提供建筑条件及机电条件预留。

8. 弱电供电系统

弱电供电系统前端采用来自强电的双电源(市电、柴油发电机组)供电,机房内自设UPS系统,UPS系统供机房内设备用电,现场设备配电从机房内UPS配电箱外引至各现场弱电间(强电专业另引一路电源至各弱电间内做为备用电源)。 注:停车场管理系统岗亭由强电采用独立电源供电,岗亭内设置独立UPS电源供电。

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

9、系统防雷与接地

9.1、防雷保护

电子信息系统设备的雷电电磁脉冲防护等级按A级防护。

A级宜在低压配电系统中采用3~4级电涌保护器进行保护。为使电涌保护器两端引线最短,电涌保护器宜安装在配电箱或信息系统的配电设备内,SPD连接线全长不宜超过0.5m。

除光缆外各种弱电信号外进线加装专用SPD进行保护。

室外摄像机在视频传输线、信号控制线,电源线进入前端设备之前或进入中心控制台前加装相应的避雷保护器。

室外广播信号进入中心控制台前需设置避雷保护器。 9.2、接地系统

网络机房、消防控制室等弱电设备用房采用共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。

交流供电电源箱采用TN-S系统;稳压(UPS)电源之后的交流电源设备外壳接地、直流地、屏蔽地、防静电接地都在机房内设置专用接地线引向总接地板。

专用接地线选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不小于4平方毫米。在机房内设置专用接地干线引至机房专用接地体(机房内接地铜牌)。接地线选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不小于25平方毫米。

13、其它 13.1. 设备安装

箱体高度 0.6m以下,安装高度为底边距地1.5m; 0.6m~0.8m高,安装高度为底边距地1.2m;0.8m~1.0m高,安装高度为底边距地1.0m;1.0m~1.2m高,安装高度为底边距地0.8m;1.2m 以上的,为落地式安装,下设 0.3m基座。 电缆线槽:为槽式系列。竖井内竖向线槽应与平面图中水平线槽连接。各楼层线槽安装高度参见综合管线图。线槽施工时,应注意与其它专业的配合。

电缆线槽穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。

与设备配套的箱体、柜,订货前应与设计人员配合。 13.2. 线缆的选型及敷设

线缆明敷在线槽上,根据其引出线数量穿相应根数套接紧定式镀锌钢导管敷设。DN32及以下管线可暗敷。

所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

13.3.火灾自动报警及联动系统布线要求

火灾自动报警系统的传输线路穿线导管与低压配电系统的穿线导管相同,应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种,敷设方式采用暗敷或明敷。

当采用硬质塑料管时就应采用阻燃型,其氧指数要求不少于30。如采用线槽配线时,要求用封闭式防火线槽。如采用普通型线槽,其线槽内的电缆为干线系统时,此电缆宜采用防火型。

消防控制、通信和警报线路与火灾自动报警系统传输线路相比较,更加重要,所以这部分的穿线导管选择要求更高,只是在暗敷时才允许采用阻燃型硬质塑料管,其他情况下只能采用金属管或者金属线槽。

消防控制、通信和警报线路的穿线导管,一般要求敷设在不燃烧体的结构层内(主要指混泥土层内)其保护层厚度不宜小于30mm。

标注说明

-导线敷设方法标注说明: SR:表示用镀锌线槽敷设

JDG:表示用套接紧定式镀锌钢导管

-导线敷设部位标注说明: WE:表示沿墙敷设

CE:表示沿天棚面或顶板面敷设 ACE:表示在能进人的吊顶内敷设

ACC:表示暗敷设在不能进人的吊顶内 CC:表示暗敷设顶内 FC:表示暗敷设地面内 CLC:表示暗敷设柱内

-图纸标注说明 综合布线系统

UTP:1根六类非屏蔽双绞线铜缆JDG20 WC(ACE); 2UTP: 2根六类非屏蔽双绞线铜缆JDG20 WC(ACE); MM:户内2芯多模光纤JDG20 WC(ACE)

视频监控系统:

SP(视频线):SYV-75-5 JDG20 WE(ACE)明敷;

SP+KZ(视频线和控制线):SYV-75-5+RVVP2x1.0 JDG20 WE(ACE)明敷;

DY(电源线):ZB-RVV2x1.0 JDG20 WE(ACE)明敷。

出入口控制系统:

MJ(门禁通讯):RVVP2x1.0 JDG20 WE(ACE)明敷; DC(读卡器信号线):RVV8x1.0 JDG20 WE(ACE)明敷;

弱电设计说明

2)系统将设置多个工作子站,每个工作子站将负责一个局部系统或一部分单一功能区域。这些工作子站在网络结构的层次上是同级的,它们与系统主工作站将通过软件密码的形式进行分级,有些工作站可以由专业系统自身配置,但须使用开放通讯协议满足楼控系统的集成要求。包括:??????电力系统站(高压/低压/发电机)中央冷冻站电梯楼宇设备监控系统能提供设备性能和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0mo5b9omc24bptb11x4w7g2499ip7300mn8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享