万兆多模光纤,主干光纤芯数按48个数据点2芯配置,且按芯数的10%备用。水平线缆采用低烟无卤型六类4对UTP网线作语音及数据交叉配置。

在楼层分配线间,主干大对数UTP电缆采用110配线架端接,其余信息点不分语音和数据均采用RJ45模块化配线架端接。信息插座均采用RJ45端口模块。

信息点布置在办公室、前台、打印机、大堂等位置。另外预留智能化系统用数据点。

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责

4、安全技术防范系统

本项目安防等级为普通级。保安控制室、消防控制室、建筑设备管理机房合用,设于首层消防控制室,消防控制室设置声光报警装置。

保安报警通过高阶接口或可编程继电器连接视频安防监控系统。未经授权的入侵者一旦触发门磁开关等报警装置,相应区域的视频安防监控系统摄像机动作,对报警进行复核,并在监控中心同时进行跟踪录像。 4.1

视频安防监控系统

本项目视频安防监控系统采用TCP/IP通讯方式,为模拟数字结合系统。系统在架构上充分利用TCP/IP网络,增加摄像机比较方便,减少同轴电缆敷设。系统采用中国现行标准PAL制式,采用最新视频压缩、解压缩技术,完成现场图像信号的采集、编码、传输、解码、切换、控制、存储等功能。

监控网络使用设备内网共用以太网。模拟摄像机信号采用SYV75-5同轴电缆传输至视频编码器,经转换为数字信号后接入交换机;数字摄像机直接接入交换机。采用光纤作为主干通讯介质,本系统不与其他任何系统共用网络。

系统采用磁盘阵列集中存储方式,具有实时录像、定时录像、动态录像、报警触发录像多种录像方式,在所有图像实时存储、分辨率为4CIF和D1、帧数为25帧/秒条件下,要求图像存储时间30天。

系统配置21寸和42寸彩色液晶监视器,监视器为专业监视器。

监视器的图像质量按五级损伤评定,图像质量不低于4分。监视器图像水平清晰度不低于400线,灰度不低于8级。

系统各部分信噪比指标分配符合:摄像机部分:40dB;传输部分:50dB;显示部分:45dB。

摄像机监视区域为:大堂、电梯厅、电梯轿厢、走廊、车库出入口、主要出入口、室外等区域。

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

4.2 电子巡查管理系统

电子巡查管理系统为离线操作系统,采用带地址码防护式巡更站,透过手提巡更记录器记录保安员巡更路线及时间。每部记录器均能透过交接硬件及软件与安全

报警系统计算器主机交接,显示预设及实际巡更路线及巡更员记录检查事项等资料,并可按要求打印报告存盘。

巡更站安装在楼梯前室、地库及周界等位置。但可根据管理需要编制不同之巡更线路。安装高度1.5米。

设置巡更系统的管理软件,设于首层保安报警服务器。 系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

4.3 出入口控制系统

出入口控制系统主要提供出入管理控制,与入侵报警系统共用一套报警服务器,门禁控制器将与报警控制器位于同一层网络接入报警服务器。

门禁点设置于重要机房(消防控制室、网络机房、高/低压配电室、发电机房、消防水泵房、制冷机房等),员工通道,员工考勤,屋顶天面出入口、电梯机房等。

门禁智能卡的格式与智能停车场管理系统所使用的智能卡兼容。 系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

4.3.3 智能停车场管理系统

地下停车场的所有出入口均设置停车场管理系统,。本系统将由以下子系统组成,详细如下:

4.3.3.1 读卡进出管理系统

长期客户车辆在无人管理的情况下,持感应卡出入停车库,可执行防逆行功能(一个感应卡只能允许一辆车在停车场内停放)。长期客户 的有效期限由管理员设定,感应卡可重复使用。

4.3.3.2 车牌号码影像摄录对照系统

车牌号码图像捕捉系统在停车场出入口安装摄像机,捕捉车辆进入和驶出时车牌号码图像进行对比,以防车辆被盗。

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

5、有线电视系统

电视接收由市政有线电视节目。市政有线电视节目信号由市政信号引来,经进线间引至运营商机房,通过同轴分配网分配到用户。系统为860MHZ双向邻频系统。

系统输出口频道间载波电平差:任意频道间≤10dB,相邻频道间≤3dB,频道频率稳定度±25KHz ,图像/伴音频率间隔稳定度±5KHz,用户电平直64±4,图像清晰度四级以上。干线采用SYWV-75-9 P4四屏蔽电缆,支线采用SYWV-75-5 P4四屏蔽电缆,分支分配器及传输电缆带宽均达到1GHz。分配器,分支器,放大器箱均在竖井内挂墙明装,底距地1.4m,用户插座嵌墙暗装,底边距地0.3m。

电视插座主要设于公共区域、大堂、办公区域、商业等处;

系统所有的器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 系统的深化设计由承包商负责。

6、建筑设备管理系统

本项目设置一套建筑设备监控系统,楼宇管理中心设置在首层消防控制室,对项目内机电设备楼宇监控中心进行统一监控管理。

本系统为楼宇设备提供自动化管理,通过多层次控制网络,达到自管要求,同时该系统通过以太网,配合开放式网络协议,如OPC、ODBC、BACnet overIP等。

楼宇监控服务器与各控制分站间通过TCP/IP网络协议进行通信,楼层网络控制器及交换机预留端口供VAV系统接入。VAV系统自成系统通过高阶接口交接数据于中央集成管理系统。

系统为分布智能式系统结构,在通信网络失效时,各直接数控器(DDC)均能独立继续其正常工作。透过通信网络,各受监控设备之报告及状态数据将传送至终端工作站供存档及操作员对各类设备进行有效的监控。

设备包括工作站系统软件、硬件及打印机,显示屏幕等。工作平台之间通过数据网络相连接,各DDC根据所监控设备的要求,均设于相应的机电房内或弱电房内。

1) 楼宇设备自控系统的任务是提供安全、方便、灵活与高效率的工作环境,

并能保证系统运行的经济性和管理的智能化。包括电力、照明、空调、冷冻站、给排水、送排风系统、电梯系统等。