(a) 自动调节系统的线路检查
a 核实敏感元件,调节仪表或检测仪表,调节机构型号、规格及安装的部位○
是否与设计图纸相符。
b 根据接线图对控制盘内下端子的接线进行核对。 ○
c 根据控制原理图的盘内接线图,对控制盘内端子以上盘内接线进行核对。 ○
(b) 自动调节装置的性能检验
a 敏感元件的性能试验; ○
b 调节仪表和检测仪表的刻度校验不动作试验调整; ○
c 调节阀和其它执行机构的调节性能、全行程距离、全行程时间试验与调整。 ○
e. 环控系统空调综合效果测定
综合效果测定是在各项目试验调整后,检验系统联动运行的综合指标是否满足设计要求的全面考核。
测试项目包括:
送、回风口空气状态参数的测定; 空调房间的干、湿球温度的测定; 室内噪声的测定。
(a) 空调房间温、湿度测定
空调房间温、湿度测定的测定,系统必须连续稳定运行相当一段时间,室内各空气参数相对稳定才能进行。 测定应布置在按设计要求布置的工作区。对于空调房间的测点选择在工作区和工作面及人员经常活动的范围。
(b) 室内噪声测定
室内噪声的测定,主要是测量“A”档声级,必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测量时一般在夜间进行,排除其它声源的影响。
a 测点的选择: 测点的选择应注意传声器放置在正确地点上,提高测量的准○
确性。对于空调房间的测点,一般选择在房间中心距地面约1.2米处。
b 测量时应注意事项 ○
测量记录要标明测点位置,注明使用仪器型号及被测设备的工作状态; 注意反射声的影响,传声器应尽量离开反射面(2~3米); 注意风、电磁及振动等影响,以免带来测量误差。 h. 编制调试报告
环控系统经过试验调整后,需要将各项试验调整的资料编制成完整的调试报告,以作为交工验收的依据。
第四章 关键部位施工方法及技术、质量措施
一、 雨季施工措施
(一) 雨季前的防范
1.做好防雨前期准备
-
-
施工期间密切注意天气预报,暴雨来临前,做好相应防护及加固措施。 配备足够的雨季防雨、防潮材料和设备。
2.雨季期间施工安排
安排好雨季施工项目,不宜在雨期施工的工序,如电线、电缆敷设、管道油漆、焊接等,应尽量避开雨期施工。如工期紧张,无法避开时,应做好现场安全防护,并做好安全技术交底。 3. 准备好现场的排水设备
-
-
排水管排向业主已修好的总排水管,并保证排水管通畅。
在材料仓库、办公室周边要防止雨水淹泡及材料库内进水造成对设备、材料的损坏。
4. 机电设备检测与防护
- -
-
室外施工现场用配电箱要做好防雨措施。
加强施工电缆、电线的检查加固,对台风暴雨期间不使用的电器设备,其电源全部切断。
机动配电箱要有防雨措施,漏电保护装置要安全可靠。
5. 施工材料
-
进入施工现场的设备材料避免堆在低洼处,露天存放的要垫高并加彩条布盖好。
(二) 雨期中的技术措施
- - -
雨季施工期间,劳动力进行统筹安排,晴天先室外后室内,雨天施工室内,尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。
雷暴雨天气禁止一切室外作业。 定时对现有水沟进行疏通。
- 雨天施工采取防滑措施,加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全。
(三) 雨期后的技术措施
-
风雨过后应对脚手架、搭设梯子平台等设施认真检查,发现问题立即整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。
二、 质量通病与预防措施
1. 风管安装
a. 风管的连接应严密,无脆裂,缝隙应填密封胶。 b. 风管系统应按规范装设防火阀。 c. 支架应按规范设置。 2. 空调水系统与风机安装
a. 冷凝水管道坡向合理,无渗漏,运行前应作排水试验。 b. 冷媒水管严禁渗漏,且保温严密、到位。 c. 控制线路接线正确。