⑴ 检测参数: 节点承载力

⑵ 取样频率、方法:

钢管与焊接球焊接成试件,螺栓球与高强度螺栓配合,检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批,不足600只仍按一批,每批取3只为一组随机抽检。

钢管与封板或锥头焊接成试件,检查数量为每个工程可取受力最不利的杆件以300根为一批,不足300根仍按一批,每批取3根为一组随机抽检。 4.9.3 高强螺栓连接副

⑴ 频率:

高强度大六角头螺栓、扭剪型高强度螺栓:分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。每3000套为一批,不足3000套视为一批。

钢网架用高强度螺栓同一性能等级、材料牌号、炉号、规格、机械加工、热处理及表面处理工艺的螺栓为同批。最大批量:对小于等于M36为5000件,对大于M36为2000件。

抗滑移系数:制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验,制造批按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应该单独检验。

⑵ 取样方法:

高强度大六角头螺栓每批扭矩系数检验时,抽取8套连接副。 扭剪型高强度螺栓每批紧固轴力检验时,抽取8套连接副。 钢网架用高强度螺栓每批抽取3件。

抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件,试件应由制造厂加工,与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批、同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。

4.10 建筑节能工程检测 4.10.1胶粉聚苯颗粒保温系统

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3

'.

.

组成材料 取样数量 批量 备注 胶粉保温浆料 颗粒3kg,胶粉10kg 抗裂砂浆 面砖粘结砂浆 面砖勾缝料 耐碱网格布 热镀锌电焊网 界面砂浆 5 kg 3 kg 3 kg 去除最外层最少1m后,取2 m2 5 kg 按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积20000平米以上各抽查不少于6次。 必须提供配置比例、质保书等 4.10.2 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3

组成材料 保温板 抹面胶浆 胶粘剂 耐碱网格布 热镀锌电焊网 界面砂浆 取样数量 2 m2 5 kg 5 kg 去除最外层最少1m后,取2 m2 5 kg 按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积20000平米以上各抽查不少于6次。 批量 备注 提供质保书、水灰比等 4.10.3 硬质泡沫聚氨酯系统

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3 ⑴ 频率:

按同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3组,当单位面积20000平米以上各抽查不少于6次。

⑵ 取样方法:

工地现场发泡制样,导热系数、干密度制作成:300×300×30mm一组3个试件。 强度:100mm×100mm×厚度(可按设计厚度,最好做到50mm)一组5个试件。 4.10.4 保温砂浆同条件试块

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.9 ⑴ 频率:

当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热

'.

.

系数、干密度和压缩强度。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组

⑵ 取样方法:

① 检测导热系数、干密度:制作成:300mm×300mm×30mm一组3个试件。 ② 检测压缩强度制作成:100mm×100mm×100mm一组5个试件。 4.10.5 门窗

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》6.1.4 ,6.2.3

⑴ 检测参数:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

⑵ 频率:

建筑外窗进入施工现场,以同一品种、类型和规格的门窗及门窗玻璃每100樘为一批,不足100樘按一批计。

⑶ 取样方法:

每批应至少抽查5%并不得少于3樘;高层建筑的外窗每批应至少抽查10%并不得少于6樘。

4.11 室内环境监测

GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 4.11.1 室内环境污染物浓度

⑴ 检测参数:

室内氡浓度、游离甲醛浓度、苯浓度、氨浓度、TVOC浓度

⑵ 频率:

民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。

民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。

⑶ 取样方法:

检测点应按房间面积设置:

① 房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; ② 房间使用面积50-100m2时,设2个检测点; ③ 房间使用面积大于100m2时,设3-5个检测点;

'.

.

4.11.2 人造木板

⑴ 检测参数:游离甲醛释放量(含量)

⑵ 频率:当某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。

⑶ 取样方法:随机抽取0.5m2 4.11.3 民用建筑工程室内用涂料

⑴ 检测参数:

水性涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。 溶剂型涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量。 聚氨酯漆:游离甲苯二异氨酸酯(TDI)。 ⑵ 频率:相同产品、同一编号为一批。 ⑶ 取样方法:随机抽取2kg 4.11.4 胶粘剂

⑴ 检测参数:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量 ⑵ 频率:相同产品、同一编号为一批 ⑶ 取样方法:随机抽取2kg 4.11.5 天然花岗岩石材、瓷质砖

⑴ 检测参数:放射性

⑵ 频率:使用面积大于200m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。 ⑶ 取样方法:随机抽取样品,不少于3kg。 4.12 建筑水电

4.12.1 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材、管件

GB/T 18742.2~18742.3-2002 ⑴ 检测参数:

管材:纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验 管件:静液压试验

⑵ 频率:

管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t,如果连续生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。

'.

.

管件:用同一原料和工艺连续生产的同一规格管件为一批,dn≤32mm规格的管件每批不超过1万件,dn>32mm规格的管件每批不超过5000件,如果连续生产7天仍不足上述数量,则以7天产量为一批。

⑶ 取样方法:

管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。 管件:单位工程每种规格随机抽取8件。 4.12.2 建筑排水用硬聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件

GB/T5836-2006 ⑴检测参数:

管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、拉伸屈服强度、落锤冲击试验

管件:密度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验

⑵ 频率:

管材:同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批,每批数量不超过50t,如果生产7天尚不足50t,则以7天产量为一批。

管件:同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批 当dn<75mm时,每批数量不超过1万件;当dn≥75mm时,每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足一批,以7天生产量为一批。

⑶ 取样方法:

管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。 管件:单位工程每种规格随机抽取8件。 4.12.3 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件

GB/T10002.1-2006 GB/T10002.2-2003 ⑴ 检测参数:

管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击试验、液压试验

管件:维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验

⑵ 频率:

'.